客餐厅设计师少算了约5平米,另外感觉有些型号不是很详细,大家帮忙看看,这个配置和价格还有空间吗?
采暖系统方案设计依据:锅炉气源为天然气。
1、图纸由业主提供。
2、南京地区气象资料:冬季室外平均温度-3度,设计按-4度, 含湿量76%,设计按75%
3、室内设计数据:冬季室内温度:18-25度 相对湿度:45%-60%
4、地暖配置依据:依照国家行业标准,长江流域每平方米80-150W。
根据您提供的图纸,经过初步设计,预算配置如下:
产品名称 品牌 型号 数量 单位 单价(元) 合计(元)
主设备及辅材
壁挂炉进口两用 德国博世进口 ZWE24-5MFA 1 台 8500 8500
标准配置烟道管 德国博世进口 1 1 根 标配 标配
外加烟道 德国博世 0.5M 根 100
外加弯头 德国博世 90弯头 只 100
智能分集水器(含尾配件) 意大利进口皮特诺里 电动调节 7 路 260 1820
末端三通 意大利进口皮特诺里 路
自动排气阀 意大利进口皮特诺里 路
泄水阀 意大利进口皮特诺里 路
管接头(纯铜) 意大利进口皮特诺里 617型欧标纯铜 14 只 15 210
电热执行器 意大利进口皮特诺里 230VA 常闭可视 7 路 136 952
周编程采暖控制器(3A)计时 意大利进口皮特诺里 TR66 4 路 156 624
壁挂炉安装费 1 台 350 350
施工费 86 ㎡ 25 2150
辅材 1 套 200 200
线盒、线管、信号线 屏蔽 4 路 100 400
小 计 15206
地暖系统
PERT盘管(耐热聚乙烯管) 艾菲尔(德国独资) Φ1216灰色 550 m 11 6050
PEX铝塑管(主管) 保利(美国合资) Φ2025 10 m 30 300
管卡 金明 16# 86 ㎡ 5 430
钢丝网 河北 86 ㎡ 5 430
挤塑式聚苯乙烯保温板 诚智 86 ㎡ 25 2150
无仿布反射膜 高科 5# 86 ㎡ 5 430
保温管 华美 Φ17 10 m 5 50
保温管 华美 Φ21 10 m 8 80
混凝土找平 豆石:水泥:黄沙 100 ㎡ 35 不包含
小 计 9920
其他费用(远程交通费、后期服务费用--2年内免费上门服务) 1500
总 价 26626
区域 面积 单位热负荷 管路数 分水器 温控 管间距mm
m2 W/m2 路 只
一层地暖配置表
客厅 39.0 130 3 6+6(分水器放于卫生间) 1 150
餐厅/过道 130 150
主卧 18.0 130 2 1 150
主卫 4.3 130 150
次卧 13.7 130 1 1 150
儿童房 8.2 130 1 1 150
客卫 3.5 130 150
项目总计 86.7 7 4
中央采暖系统注意事项:
1)本系统采暖设计采用低温热水地面辐射采暖系统,(简称地暖系统)以温度不高于60℃的热水为热媒,
在加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热。
2).地盘管铺设主要采用回转型,部分不规则房间或铺设面积较小的区域,采用直列型铺设;
3).每路管长设计60-100m之间,特殊情况最长不超过120m;
4)根据地面材质区分:地砖、大理石、复合地板、专用实木地板,地面铺150mm管间距,地板厚度规格120mm,150mm最佳
5).地热用地板下不要铺设防潮膜,否则会影响地暖使用效果;
6).地暖铺设区域内尽可能不做固定装饰件或安放无腿的家具,防止局部散热不通畅,热量闷在木地板处,
并且会造成采暖效果不佳;易产生地板因受热不均变形,并且会造成采暖效果不佳;
7).建议地面混凝土层采用:水泥标号325,混凝土成分重量组成:水泥:沙子:瓜子片(豆石):水=1.25:3:2:0.4。
8)地暖使用建议24小时常开,外出时温度调到12℃左右,不建议外出把地暖关了,回家再开;
9)所需燃气表规格: 立方(含热水器、煤气灶),天然气进户燃气总管的口径应保证在DN25以上;
人工煤气进户燃气总管的口径应保证在DN32以上。
以下有装潢公司负责施工配合: 业主签字确认:
1.锅炉/分集水器旁边放3*2.5平方五眼插座 2.生活冷、热水头、煤气管由装潢公司负责排布到我公司指定位置。
3.一般放置分水器的卫生间台盆柜不能为柱状, 4.选择高端锅炉,散热器建议业主安装前置型号水处理过滤器,
防止泥沙、铁锈等固体颗粒进入采暖锅炉及管道系统,影响锅炉使用寿命.5.开凿及打孔后的填补、抹平工作
我公司施工前,客户方必须保证铺设地面干净、整洁、平整。优惠价不含税金,含税另加收4%。
采暖主管道业主负责排布施工、生活冷、热水、煤气管由装饰公司负责排布。煤气表后预留个三通。
|
|