UID653240
威望0
金钱82
交易诚信度0
主题1
帖子14
注册时间2009-12-30
最后登录2017-11-30
新手上路

交易诚信度0
注册时间2009-12-30
|
马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
本帖最后由 lisa1824 于 2014-4-19 18:36 编辑
1.房间A有三个五孔插座.
2.电器X是三孔插头.
情况:电器X插到房间A任意一个三孔插座,都会导致跳总闸,总闸的漏电开关弹起。不是每次电器X插到房间A三孔插座都会跳,就算一两次不跳闸,再拔出来,再插几次也会导致总闸跳闸。
备注:房间A的三个两孔插座没问题,可以正常使用。电器X插到别的房间的三孔插座正常使用,无任何问题。
请教:这是什么情况? 地线有问题?漏电?或者房间A地下潮湿有水,地线短路漏电?请教电工师傅,谢谢!
1.房间A以前正常使用。而且三个插板都坏的概率很小吧。
2.零线地线接反,会导致漏电跳闸吗?但是如果插上去不跳闸,还是可以正常使用的。
3.跳闸的时候是这样的情况,插头刚插进去会跳闸,插头拔出来的时候也会跳闸。如果插上去不跳闸,电器也能正常使用。
2014.04.19更新
今天去测试了下。问题是这样:电器X插到空调插座也会导致跳总闸,症状与其余3个10A的的三孔插座一样。我用16A转10A的插线板测试的。 然后房间的3个10A的两孔插座都正常,用1200W电吹风测试的。把吹风默认开到1200W档直接插插头测试的,都正常,不跳闸。 |
|