UID117049
威望25
金钱27800
交易诚信度0
主题4
帖子503
注册时间2005-2-1
最后登录2014-3-19
高级会员
交易诚信度0
注册时间2005-2-1
|
1.根据房间空间算功率的没有依据,你只是测的一个人活动区域的点的温度。
室内温度分布不仅和空调功率有关,很重要的是室内气流组织。对于一个房间而言,暖通工程师会设计房间气流组织,送风量和送风温差,然后选择合适的空调机组。机组只是其中的一环而已。而你结论一说空调制热效果及其不良,不公平,后面还会有更多解释。
2. 春兰是设定最小风量,风量最小热风更本吹不下来,当然温升很慢。空调以回风口的温度作为房间温度,热风会积聚在天花板处,导致回风温度升高,空调可能会频繁停机。你将风开大情况会大不一样。
3.风量最小时冷凝温度会高很多,能耗比下降.
4.进出风口算温度用温度计不准,起码是热电偶,最好测几个点求平均值,春兰这时风量状态不可以想当然用最大循环风量计算,不过风量家庭也没法测。
5. “安装不良、风量过小、风向向下等一系列不良影响使得机子的实际制热效果大打折扣”
奇怪的结论, 空调热风是应该向下吹,风量是你开成最小,壁挂机的安装是受到房屋的限制。就因为春兰是定频机所以要打死,冤案!
6.设定值不会影响空调的功率,只是影响开关机。你将春兰设定成30度,空调制热量也不会提高。春兰6.9A可以查查说明书,因为是最小风量,效率要下降一点。
对于变频空调设定值会影响空调压缩机的运行频率,你将日立设成21度,这时空调状态未知,但是4A才700到800W,肯定不是最高状态。
7. 日立的风量状态,进出口温差未知。
"一只日立变频机的制热效果超过了三只春兰定频机的效果",就这样就下这个结论,简直是误导 |
|