 楼主| 发表于 2014-2-26 20:07 | 显示全部楼层
希望牛没烧,  烧的牛 初级各端不通,次级也不通的; 电阻无穷大;
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

971

帖子

-2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-7-10
 楼主| 发表于 2014-2-26 20:21 | 显示全部楼层
chubin2009 发表于 2014-2-26 19:53
最好加个 软启动电路 因为瞬间浪涌电流过大(前提是变压器正常)

有软启动电路, 假如接了后电表会跳闸 还是什么?  还是 软启动电路永远不吸合;
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

160

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-7-30
发表于 2014-2-26 20:23 | 显示全部楼层
隔离牛初级串200W 灯泡,灯泡高亮,如果在次级空载情况下灯泡长亮,说明接法或者变压器本身有问题,如果只是闪亮一下后就不亮了,说明隔离牛基本上没有问题,跳闸是变压器没有充磁时只是一个0.2欧姆电阻肯定有很大冲击电流,可以接在变压器初级上串联一个1k的 5w电阻,再在电阻二段并联上一个一秒左右的~220v延时继电器的动合节点,继电器的线包接到~220的总开关后面
回复 支持 反对

使用道具 举报

117

主题

9106

帖子

9

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-30
发表于 2014-2-26 20:23 | 显示全部楼层
接通瞬间跳阐不能确定异常,有可能是空开选择不当,但接通后10平方线冒火就不正常了,有可能是初级或次级线圈局部短路,据测量电阻看,很可能是次级局部短路。
音联邦
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

971

帖子

-2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-7-10
 楼主| 发表于 2014-2-26 20:47 | 显示全部楼层
老常德 发表于 2014-2-26 20:23
隔离牛初级串200W 灯泡,灯泡高亮,如果在次级空载情况下灯泡长亮,说明接法或者变压器本身有问题,如果只是 ...

  不敢弄了,接 200W 灯泡都是高亮长亮,  突然间一试, 又不亮了,还以为惊喜, 一认真检查; 串灯泡的线没接触好;  唉,   顶级牛 是只病牛;   
香港弦声音响
回复 支持 反对

使用道具 举报

117

主题

9106

帖子

9

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-30
发表于 2014-2-26 20:54 | 显示全部楼层
测试是否局部短路很简单,找一个交流低压电源接在输入端,看输出电压是否对应。
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

971

帖子

-2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-7-10
 楼主| 发表于 2014-2-26 21:08 | 显示全部楼层
AV风暴 发表于 2014-2-26 20:54
测试是否局部短路很简单,找一个交流低压电源接在输入端,看输出电压是否对应。

肯定内部短路了的;  灯泡高亮,牛必烧;
回复 支持 反对

使用道具 举报

226

主题

9352

帖子

110

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
2
注册时间
2011-4-6
发表于 2014-2-26 21:17 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 ex1890 于 2014-2-26 21:20 编辑
创造神9001 发表于 2014-2-26 20:47
不敢弄了,接 200W 灯泡都是高亮长亮,  突然间一试, 又不亮了,还以为惊喜, 一认真检查; 串灯泡的线 ...


不用惊慌,先测一下绝缘吧。这个过不了关就麻烦一点了。
一般6KW隔离牛可以直接送电,但要躲过瞬时涌浪电流的话,用一个32A或者40A的空气开关(D类更好)来控制应该是可以的。开机那下抖动和声音的大小,还有运行中牛哼的大小,可以基本判断出其质量的优劣。
回复 支持 反对

使用道具 举报

117

主题

9106

帖子

9

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-30
发表于 2014-2-26 21:26 | 显示全部楼层
ex1890 发表于 2014-2-26 21:17
不用惊慌,先测一下绝缘吧。这个过不了关就麻烦一点了。
一般6KW隔离牛可以直接送电,但要躲过瞬时涌浪 ...

你上6#去看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

226

主题

9352

帖子

110

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
2
注册时间
2011-4-6
发表于 2014-2-26 21:34 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
AV风暴 发表于 2014-2-26 21:26
你上6#去看看。

所以要先测绝缘才能上大牛。
谢谢AV兄提醒,手机码字比较困难^_^
回复 支持 反对

使用道具 举报

52

主题

1万

帖子

27

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-15
发表于 2014-2-27 00:09 | 显示全部楼层
创造神9001 发表于 2014-2-26 20:47
不敢弄了,接 200W 灯泡都是高亮长亮,  突然间一试, 又不亮了,还以为惊喜, 一认真检查; 串灯泡的线 ...

变压器 匝间短路 因为一般大功率感应型变压器 效率很高 也就是空载电流是很小的 应该是坏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

52

主题

1万

帖子

27

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-15
发表于 2014-2-27 00:28 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
既然是 隔离变压器 就是220变220 可以倒过来试试 把次级串灯泡还是那个200W 看看电流 这次初级必须空载 如果和原来的初级一样 在加大灯泡功率 再对比 记住不管怎样测试必须串联灯泡 为了安全第一
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

971

帖子

-2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-7-10
 楼主| 发表于 2014-2-27 08:00 | 显示全部楼层
chubin2009 发表于 2014-2-27 00:28
既然是 隔离变压器 就是220变220 可以倒过来试试 把次级串灯泡还是那个200W 看看电流 这次初级必须空载 如果 ...

同样,灯泡高亮;
回复 支持 反对

使用道具 举报

52

主题

1万

帖子

27

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-15
发表于 2014-2-27 11:12 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
创造神9001 发表于 2014-2-27 08:00  同样,灯泡高亮;

试着把串联的灯泡加大到1000W如果还是常量 肯定变压器匝间短路了
回复 支持 反对

使用道具 举报

52

主题

1万

帖子

27

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-15
发表于 2014-2-27 11:16 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
如果串联1000W灯泡 还是常亮 那么多同电实验 观察变压器那里冒烟 很可能就是短路点