本帖最后由 ò一起看海ò 于 2013-12-6 21:50 编辑
前几天买了一台安桥的A-7VL功放,是100V双变压器的,正好前段时间在坛子里与一个坛友有过争论,坛友说可以把两个变压器串起来就可以当220V设备了,虽然我有疑问,因为没能实践,所以也没法证实是否可行,有心想这样改一下,正好打算做一个功放,手头有两个UPS拆出来的一模一样的变压器,220V输出在15v左右,然后把两个变压器串到一起,用万用表测量,一个两端电压是120.4V,一个是118.2V(我们这电压较高,最高是时有250多伏)看起来很正常,输出电压减了一半,8V多,然后我就找了一只12V55W的汽车灯泡接上去,接上的一瞬间,接头打了一下火,灯泡不亮,纳闷了,坏了,再换一只灯泡,还是不亮,于是我就把灯炮接好,用万用表量了一下接了灯泡的输出两端,电压竟然不到1V,连忙量了一下输入端,原本120V的电压只有不到30V了,而另一只变压器两端电压自然就到了210V了,可想而知,如果把110V设备中的双变压器串起来当能220V用的话,在极端的情况下,一声道播放炮响,一个基本不响,两个变压器的压差会有多少,虽然不一定象我做试验这样,但严重的不平衡是肯定的,危险性也就可想而知,所以,任何有把两只变压器串到一起想法有朋友,千万打住。
|
|