ex1890 发表于 2013-8-25 11:00 
先不谈其他地方,就说开关的容量,你选了100A是错误的。
可能产生的后果就是火灾,或者100A开关没跳闸, ...
很感谢这样专业的提醒。
用100A原因1楼链接里的帖子详细讨论过。
入户有63A漏电开关,及支路8组16-63A空开,家庭用电引致的问题基本到了不楼上总电箱。
除非中奖,户外线槽出了问题。户外线槽明线铺设且有封闭的空间足够的配电空间,无日光直射、无雨水等潮湿影响,安装、散热良好,出问题几率不大。以目前6平方明线铺设来看25度环境温度、100米内,瞬间允许功率有20KW左右,公式换算的有100A电流左右,当然最初我是一直找的75A,可惜电话都打到上海三菱总部问题了,没有这种规格的塑壳2P,可以说遍寻无果。考虑到以后大厅要安装3匹以上的柜式空调(48平米),3匹启动电流就有27A左右了,然后4音房里1-1.5匹,冰箱、洗衣机、电热水壶、饭煲、电吹风、音响尤其是甲类功放、投影机、电热设备等,外加其他家电,目前大厅未安装柜式空调情况下6平方电线还算够用,一装这个空调,线路就打算换成10平方了。因此既然75A断路开关没货,算了直接上100A了,对于以后的10平方也适合。可能我考虑真有不周的地方,多指教!
关于安全的提醒永远不嫌多,感谢!
|
|