2012年底入手的日立72CVX,制热表现很好,制冷不佳。。。。。求指点

[复制链接]

3

主题

53

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-10-13
 楼主| 发表于 2013-7-26 13:28 | 显示全部楼层
leiiu 发表于 2013-7-26 13:16
把温度定最低,比如16度或者更低,最高风,要还不确定是不是高功率运转可以看家里电表

就是应该看机器最高功率时的温差是吧?而不是我这样设成25度的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2013-7-26 13:43 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
换房小囡 发表于 2013-7-26 12:57
求大师指点
2012年底入的机器


到底40平还是45平,
40平制冷用3P变频应没问题的,
设最低温,自动风(或大风),平吹,测一下进风口及出风口温度,计算下温差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

53

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-10-13
 楼主| 发表于 2013-7-26 13:46 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2013-7-26 13:43
到底40平还是45平,
40平制冷用3P变频应没问题的,
设最低温,自动风(或大风),平吹,测一下进风口及出 ...

好吧。。更正,应为40平,前面的45平包含厨房了。。。后来我一想,开空调时厨房移门是关着的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

53

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-10-13
 楼主| 发表于 2013-7-26 13:47 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2013-7-26 13:43
到底40平还是45平,
40平制冷用3P变频应没问题的,
设最低温,自动风(或大风),平吹,测一下进风口及出 ...

那是不是说我这样设25度的温差不代表空调的真实实力?要设到最低温?
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2013-7-26 14:04 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
换房小囡 发表于 2013-7-26 13:47
那是不是说我这样设25度的温差不代表空调的真实实力?要设到最低温?

你这样设定也没问题,只是生怕机器己进入低频阶段。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

53

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-10-13
 楼主| 发表于 2013-7-26 14:06 | 显示全部楼层
晚上回家设18度再试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

702

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-12-20
发表于 2013-7-26 14:10 | 显示全部楼层
我个人觉得有很大的可能是冷媒漏掉了。出风口温度应与房间大小关系不大。在保修期内叫厂家来看,如果厂家来看推脱是温差大于10度属正常范围,不予保修的话。就请个人直接把冷媒放光,然后叫厂家来修。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

53

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-10-13
 楼主| 发表于 2013-7-26 14:15 | 显示全部楼层
ysailing 发表于 2013-7-26 14:10
我个人觉得有很大的可能是冷媒漏掉了。出风口温度应与房间大小关系不大。在保修期内叫厂家来看,如果厂家来 ...

[s:18]太有难度了。。。
另外今天打了日立的400 620 3328,告诉我温差应该是13度
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

702

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-12-20
发表于 2013-7-26 15:33 | 显示全部楼层
对付奸商只能这样下策了。40平的房间对于72CVX来说是制冷能力所及的,至少达到25-26度是可能的。因为制冷要比制热所需能力少多了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

53

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-10-13
 楼主| 发表于 2013-7-26 15:40 | 显示全部楼层
ysailing 发表于 2013-7-26 15:33
对付奸商只能这样下策了。40平的房间对于72CVX来说是制冷能力所及的,至少达到25-26度是可能的。因为制冷要 ...

25、6度是达的到的。。。就是对出风口温度不太满意。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

58

主题

1031

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2012-9-11
发表于 2013-7-26 15:47 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
如果漏冷媒,制热性能也会受到影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

53

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-10-13
 楼主| 发表于 2013-7-26 16:17 | 显示全部楼层
stephennnn 发表于 2013-7-26 16:01
楼主你说了半天  有没有调到20度试一下出风口温度

现在26度有没有测进风口温度

LZ最低设25度,就是木有调到20度啊。。。等我晚上回去试下
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

32

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
2
注册时间
2006-6-23
发表于 2013-7-26 18:20 | 显示全部楼层
可以用大功率计测一下,比较直观
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2013-7-26 19:12 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
今年我初步测试了60变频柜机,用在36平客餐厅,
下午下过暴雨,
晚己开了1个多小时,开27度,自动风,
室外34度,室内初始几度未测,大概31~32度。
室内机约20分钟显示至27度定格,
1小时后测得出风温度17~17.6度,进风口27~27.8度,
温差10~10.2度,客厅钢琴上盘式温度计29度,湿度57%,体感正好。
冬天制热也没问题,新空调装好后滤网懒了还未清洗。
上情供LZ参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

53

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-10-13
 楼主| 发表于 2013-7-26 20:02 | 显示全部楼层
LZ来啦~~~

晚上到家,空调显示温度31,直接设定成16度开始吹。。。。
现在一个小时了,出风口8.3度,进风口24度。。。。