强电箱如何配置

[复制链接]

1

主题

71

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2010-4-17
发表于 2013-7-2 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
      现有套房装修业主(亲戚)要求每个回路带漏电现装了双层40路强电箱,先说一楼电表的情况现在还没装正式各户电表所以不知表是多少A的。看了电箱电表的4条都是10方铜线,表后是个63A漏电开关(珠江电器)进线10平方铜线 出线6平方铜线到户(顶层13楼)。到13楼经过32A闸刀再进强电箱,闸刀进强电箱用10平方多支铜线。这就是户外情况!                                                                                                                                       



户型4房2厅1阳台1厨2卫,现在强电箱已做了17回路用9个2P带漏电控制。4号房是主人房  


1路 2厅电视墙,所有普插  )                      2P 20安漏电                     4平方广东一江多支线   
2路厅3P柜机 2P 32安漏电 4平方
3路厅所有照明,阳台 2P 10安漏电 2.5平方
4路冰箱独立一回路不经2P总开 2P  6安漏电 2.5平方
5路 阳台滚筒洗衣机  空气能 2P  20安漏电 4平方
6路 1 ,2, 3 ,4 房照明 主卫照明换气扇(日后可能增加浴霸) 2P  16安漏电 2.5平方
7路 1, 2, 3, 4房普插  主卫普插 2P   20安漏电 2.5平方
8路 1 ,2小房挂机    公卫照明 换气扇 普插(日后可能增加浴霸) 2P   20安漏电 4平方( 两组 2.5平方到公卫)
9路 3,4房挂机 2P   20安漏电 4平方
10路 厨房插座  照明   (有可能装太阳能带电加热) 2P   20安漏电 6平方

这10路配置 及开关安数是否合理 。计划用施耐德 或ABB空开漏电请各位推荐论坛上信誉比较好的淘宝卖家  问题1 来电的6平方主线和户外32安闸刀是否需更换 ,若换要多大,2P总开用多少安。问题2现在的配置还差2P总开的位置,若用DPN带漏电位数能减少很多,但有人说还是2P漏电好真纠结,如何疏剪改动。以上就是强电箱的配置问题 盼各位给以指点



回复

使用道具 举报

6

主题

39

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-4
发表于 2013-7-3 21:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiamu 于 2013-7-3 22:06 编辑

强电的照明和普插放在一路就是错的,照明一般不要用漏电保护;一定要用,那最好将照明线路单独分两到三路,不要和其他的混在一起



回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

71

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2010-4-17
 楼主| 发表于 2013-7-3 22:06 | 显示全部楼层
jiamu 发表于 2013-7-3 21:59
强电的照明和普插放在一路就是错的,在这个基础上的配置就没讨论必要了

请给个更好的配配置方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

39

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-4
发表于 2013-7-3 22:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiamu 于 2013-7-3 22:19 编辑

1、所有照明(包括厨卫)单独一至两路,不要用漏电保护;
2、所有挂机单独一路,2.5平方线即可;
3、厨房、卫生间各自单独走线,厨房可以6平方线,卫生间4平方线;
4、客餐厅和卧室及阳台的普插根据户型分2-4个回路,2.5平方线;
5、固定位置的大功率电器或是贵重电器单独排线,根据电器功率决定线径
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-7-6 12:15 | 显示全部楼层
3路照明:1p空开
4路冰箱:2p16A漏保,6A的比较难买到
6路照明:房间照明和主卫照明合并到3路去,将这路定义为主卫的插座回路,如果增加浴霸,要用2p 25A漏保
7路普插:普插移至1路,主卫移至6路。改为空调回路,将8路的空调移至这里,用2个1p的16A空开
8路:公卫照明移至3路。姜这路改为公卫插座回路,考虑浴霸的话,用25A漏保
9路:用2个1p的16A空开
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

71

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2010-4-17
 楼主| 发表于 2013-7-6 14:26 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-7-6 12:15
3路照明:1p空开
4路冰箱:2p16A漏保,6A的比较难买到
6路照明:房间照明和主卫照明合并到3路去,将这路定 ...

业主要所有回路都进漏保,公卫照明 插座两组2.5到电箱  主卫是接主人房普查2.5  主人房照明2.5
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

71

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2010-4-17
 楼主| 发表于 2013-7-6 14:36 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-7-6 12:15
3路照明:1p空开
4路冰箱:2p16A漏保,6A的比较难买到
6路照明:房间照明和主卫照明合并到3路去,将这路定 ...

所有照明回路是否可用DPN漏保这样就不多占位,所有都用2P漏保40位电箱安排不下。DPN漏保和2P漏保有何区别
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-7-6 20:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 flerlee 于 2013-7-6 20:54 编辑
源生服务 发表于 2013-7-6 14:36
所有照明回路是否可用DPN漏保这样就不多占位,所有都用2P漏保40位电箱安排不下。DPN漏保和2P漏保有何区别


DPN和2p的区别:DPN只有火线过载或短路保护。2p是零线和火线都是过载和短路保护。家用的话,DPN就够了。
业主干嘛有这个要求,都进漏保干嘛呢?你跟他说,如果都进漏保,有一个地方漏电,照明全灭,晚上的话,就得点lazhu了。然后拿着lazhu逐个逐个的排除漏电的地方,基本上折腾一宿。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

71

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2010-4-17
 楼主| 发表于 2013-7-6 23:40 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-7-6 20:52
DPN和2p的区别:DPN只有火线过载或短路保护。2p是零线和火线都是过载和短路保护。家用的话,DPN就够了。 ...

那安排如下你看如何1路16安DPN漏保控4个房照明      2路10安DPN漏保控厅照明       3路2P20安漏保控厅插座  4路2P32安漏保控厅柜机           5路2P20安漏保控阳台空气能        6路 7路2P20安分别控4个房挂机        8路2P2安漏保控4个房插座       9路20安2P漏保控厨房插座和照明          10路10安DPN漏保控冰箱    主卫照明和房间一回路  主卫插座和房插座一回路 ,  公卫照明接厅照明  公卫插座接厅插座,  总开用2P50安空开 这样可以吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-7-7 15:07 | 显示全部楼层
源生服务 发表于 2013-7-6 23:40
那安排如下你看如何1路16安DPN漏保控4个房照明      2路10安DPN漏保控厅照明       3路2P20安漏保控厅插座 ...

我的建议:
1)所有的照明做一个回路,用16ADPN漏保
2)因为大功率的特定的插座已经单独做回路了,所以所有的普通插座做一个回路,用20ADPN漏保,
3)空调最好是单独空开控制,一个空开控制一个空调。4)厨房的插座单独走一个回路
5)卫生间的插座单独走一个回路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

71

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2010-4-17
 楼主| 发表于 2013-7-7 15:36 | 显示全部楼层
所以照明一个回路若有问题全屋都没光源了   所有普插至少2个回路吧                                                                                                                                                        一楼有防雷涌保护 ,强电箱还用装防雷和欠压保护吗                                                                                                                                                                         电表至进户线6平方 门外32安闸刀是否要更换
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

71

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2010-4-17
 楼主| 发表于 2013-7-7 15:48 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2013-7-7 15:07
我的建议:
1)所有的照明做一个回路,用16ADPN漏保
2)因为大功率的特定的插座已经单独做回路了,所以 ...

卫生间没什么大功率的电器,  最多是个浴霸。主卫照明 插座通主人房照明 插座想连。公卫独立照明插座两组线回到电箱。两个卫生间都是2.5的线到
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

39

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-4
发表于 2013-7-7 23:00 | 显示全部楼层
问了半天又绕回强电的照明和普插放在一路上来了,强电排线的原则是先分用途后分区域,请楼主在问答之间多多思考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2013-7-9 06:25 | 显示全部楼层
源生服务 发表于 2013-7-7 15:48
卫生间没什么大功率的电器,  最多是个浴霸。主卫照明 插座通主人房照明 插座想连。公卫独立照明插座两组 ...

配电箱排线,不是考虑负载,是以用途做基准。如果只考虑负载大小,建议直接用一个63A的漏保做总开,然后直接用接线排分配。这样也满足了业主的要求:所有回路都带漏保。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

72

帖子

4

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-11-7
发表于 2014-6-9 17:51 | 显示全部楼层
简单:照明3房间一个回路,无论你2房间还是3-4-5房间都是一个回路够了
         插座3回路,3房间各自一个回路
         厅插座一个回路,以防止音响的电磁干扰
        厨房插座2回路,分别布线,冰箱不用独立布线,冰箱现在启动电流没有以前大,2回路就是防止煮东西的时候出问题,2回路分布4平方线路
       厨房照明简单1回路够
      洗手间特殊的16A电热水器一个回路
      洗手间插座(包括浴霸)2.5线或者4平方线一个回路,无论多少厕所足够
     洗手间照明一个回路
     再到厅照明和阳台照明一个回路足够
     空调分别布一回路

总结:照明3房1回路1P,厅和阳台照明1P,厨房照明1P,洗手间照明1P
         插座3房用DPN或者2P漏保,推荐2P漏保X3房间每个房间1回路
         插座厅和阳台2P漏保或者DPN
         插座厨房2回路,2P漏保X2
         插座厕所2回路,一个回路是预留电热水器,一个是厨房插座,全部漏保
         空调分别布厅一回路,每个房间一回路或者主房一回路,次房和小房共用一回路
回复 支持 反对

使用道具 举报