我家卧室是松下的1P变频挂机LE9KE1 最近发现晚上尤其是凌晨时经常出现送风时有时无的现象(用的是自动风量) 我设定的温度较高大概27度左右。平时开电脑玩时,人在卧室活动的时候好像几个小时都正常,就是半夜睡觉时机器会停止送风几分钟 然后又开始送风不到一分钟又停下周而复始,而且这种状态下启动时风速很大很影响人休息。请问这现象正常吗?打松下客服也不解决问题,售后白天上门吧貌似他温度开的低也没有此现象,就是半夜我设定温度较高睡眠时就出现。真是奇怪感觉像过去的定频一样工作一会儿停一会儿甚至比那个更频繁啊
回复

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2013-6-28 15:29 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
松下同志会跟你说变频空调到温度也会停机的。

实际上即使有停机,也不应那么频繁,也不至于噪音那么大,影响舒适性,尤其是老人和孩子。我家E9也是这种状况,极其烦人。所以可以说这是松下一大特色,不推荐松下的原因也在于此,尤其是低端机,不知道中高端机有无此情。松下的机子个人认为以前老款尊铂和怡岚大挂还是不错的。

相比家里富士通LGC好多了,停机没这么频繁,停启风噪不大;CVX更不得了,制冷就没感觉到会停机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2013-6-28 15:43 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 jesson 于 2013-6-28 15:45 编辑
stephennnn 发表于 2013-6-28 15:37
设26度试一试      

有的其他牌子设27度  实际房间温度是26度


我25~27都试过了。风速自动比较大,调成2~3档。反正书房不睡人,懒得去管了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2013-6-28 15:57 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
stephennnn 发表于 2013-6-28 15:55
不是自动挡    内机就不会停    应该感觉不明显了

松下和东芝的温控比较准  设26度  各个角落差不多都 ...

不用自动档,一样停。以后试试开条门缝。
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2013-6-28 20:37 | 显示全部楼层
松下的几个变频系列都存在自动风量BUG,停机后在启动会先超大风量吹风,风量比最大风量还大得多。

马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3530

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
发表于 2013-6-28 22:10 | 显示全部楼层
LE的机器是毛细管的,控温没有电子膨胀阀的精确,另外,根据我多年用松下的经验,松下的机器最好用手动档,晚上用小风档,(松下设置的是停机启动后最大风量工作,确保房间迅速降温或升温)
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3530

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
发表于 2013-6-28 22:13 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2013-6-28 20:37
松下的几个变频系列都存在自动风量BUG,停机后在启动会先超大风量吹风,风量比最大风量还大得多。

请尊贵的“J”版说说是哪几个系列?你都用过?停机后都会启动超大风量?你这要是诽谤要有依据,要是真的请明示,
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2013-6-28 22:21 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
飞翔的荷兰人 发表于 2013-6-28 22:10
LE的机器是毛细管的,控温没有电子膨胀阀的精确,另外,根据我多年用松下的经验,松下的机器最好用手动档, ...

括号里的是官网说辞还是说明书上文字表述?
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3530

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
发表于 2013-6-28 22:25 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2013-6-28 22:21
括号里的是官网说辞还是说明书上文字表述?

我的多年使用经验(从定速机到现在变频)加上电话询问松下空调公司的人,因为他们说,空调的第一诉求是满足温控,然后再谈噪音等舒适度,如果温度无法保证,那么谈声音是白搭
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

222

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-12
发表于 2013-6-28 22:30 | 显示全部楼层
荷兰人同志,我来占楼看戏。不发表意见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2013-6-28 22:36 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
飞翔的荷兰人 发表于 2013-6-28 22:25
我的多年使用经验(从定速机到现在变频)加上电话询问松下空调公司的人,因为他们说,空调的第一诉求是满 ...

松下公司有些扯淡,别听他们胡绉,加大循环风量也是这个目的?要温控老早上膨胀阀了,牺牲了舒适度其他都是无意义的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3530

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
发表于 2013-6-28 22:41 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2013-6-28 22:36
松下公司有些扯淡,别听他们胡绉,加大循环风量也是这个目的?要温控老早上膨胀阀了,牺牲了舒适度其他都 ...

这个我说了,是多年体验松下和日立得出的,并不是扯淡,3级是毛细管,但人家1-2级都有膨胀阀,再说停后再启动是保证温度并没有错
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2013-6-28 22:51 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
飞翔的荷兰人 发表于 2013-6-28 22:41
这个我说了,是多年体验松下和日立得出的,并不是扯淡,3级是毛细管,但人家1-2级都有膨胀阀,再说停后再 ...

在初始启动风量大这个道理大家都没有争议,运行很长时间后进入低功率运转,风速也应随之调整。在这个阶段房间环境温度己降低的情况,停启,而且频繁,仍出大风,设计上难道还不算是脑残?你如果用过E和LE就有切身体会了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3530

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
发表于 2013-6-28 22:54 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2013-6-28 22:51
在初始启动风量大这个道理大家都没有争议,运行很长时间后进入低功率运转,风速也应随之调整。在这个阶段 ...

我只用过HE,JE,VE包括VA1308,HE15,A1317, G1215
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2013-6-28 23:04 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
stephennnn 发表于 2013-6-28 22:50
自动风有几个用的?  自动有什么好处?

有些松下,比如老机G120,1285都翻盖或抽拉式摇控器,面板上仅有开关、温度调节钮,调风速等的功能需再打开面板才能调节,个人yy这是不常用功能。

大多数变频都支持制冷、制热、除湿、(送风)、以及自动模式,所以自动是变频不同于定速一个重要不同。风速自动也是发挥高频大风低频温柔出风,不同时间房间人数多少自动调节的,这是变频一大特色。
回复 支持 反对