本帖最后由 划痕的CD 于 2013-6-23 10:41 编辑

三菱电机AH12VA下午安装,上照片

强烈建议不能在旺季安装空调,旺季安装工一天安装20台空调,质量根本得不到保障。

细节如下:

     南京,前天买了台AH12VA,价格6700,感觉买贵了,当时也没多还价。本来看中ZF12VA南京5800能拿到,后来想想既然电机出了新款,目前主推,什么巅峰之作,咬着牙加钱拿了AH12。

     昨天送货,今天安装,一直等到下午2点都没有人电话来通知什么时间上门安装,电话南京三菱电机,告知已经安排,今天肯定装,等到下午3点,电话来了,说1小时后来安装空调,很开心。
     下午4点,师父来了,2个人,居然穿着WX家电的衣服,闲聊了一下,说最近大忙,一天要装20台,⊙﹏⊙b汗!,上午装了10台,我这边装完还有5家要装,我当时就想,我这装完都快6点了,再装5台都是晚上装了,晚上看都看不见,那肯定装的垃圾的一米,顿时觉得安装质量不能保证。随即提出加30块钱,给我好好装,安装师父笑着接受,要求抽真空挂表,说可以,但表没带上来,在车里,下楼拿表,表拿上来吓一跳,根本就是坏的,玻璃面都没了,指针一直停在-0.1MPA以后。

     装室内机,机子上搞的全是手指印,墙上也是,不过AH12室内机实在太大,确实不好装。
开始装室外机,抽真空,上面说了,表坏的,师父非要说好的,无语,只有抽真空尽量拖延时间,香烟一支接一支递,最终抽了25-30分钟左右,这个过程我偷偷把六角扳手藏起来了,他们找六角扳手找了半天,我装不知道,我看时间差不多了才告诉他们扳手在哪。呵呵!!建议大家一定要盯着,否则你一旦不注意他们就用六角扳手了。
       开着真空泵用的六角扳手,期间未见异常,闲聊中才发现,由于大忙,三菱电机忙不过来,好多安装人员都是外面找的,他们就是给WX电器装空调的,其他空调也装,什么三菱电机专业的人员上门安装,忙的时候都是扯谈,到处找人去安装,签字的时候还有WX电器的单子。

      机器装好,试机的时候,发现插座是16A的,孔大了,结果他说没事,强行往里插,我说我有小号的插座,让帮换一下,安装工说不会换,继续强行插,插进去了,发现没有电,就不耐烦了,说要我让电工来换个插座,我说那也要到明天了,他就说不试机了,我说不试机的话坏的怎么办,他说直接打三菱电话报修,再次无语!!!这时他们的心已经不在这里了,强行让他们换插座的话,也是糊,最后自己不放心,他们走了以后,自己换了插座,插上插头,是有电的,试了下机子还行。

     最垃圾事情在最后,上面讲了,我已经意识到他们安装质量会下降,所以主动提出给了30块钱,过程又是烟又是水的,结果,这帮人的人品太差了,刚才说了,有2个人来安装的,装室外机的时候,我注意力在那个装室外机的人那里,一直在那里看着装外机,另一个人开始做坏事了,他在房间里面,大家注意AH12是送室外三角架的,和机子一起送过来的,我小区有空调外机位,所以没有用,那个安装工居然趁我不注意偷走了,还偷了一根封闭阳台的铝型材,我为了方便空调安装,他们来之前我就把阳台一个固定玻璃窗给拆下了,有一根铝型材我就拿到房间里来了,和空调三脚架放一起的,结果给我一起偷走了。

     等他们走了,我收拾房间的时候才发现东西少了,立马电话过去,告诉他我少了东西,要他还过来,他也没抵赖,说以为我不要了就拿走了,我晕~~狂晕的,我当时气的就差报警。

      总结:装个空调真心受罪!!再好的机子,国内也装不好,都是在糊,技工素质也没办法保证,现在想想,以后还是买便宜的空调用用算了,一两千的空调用用,随便他们怎么装了,也不心疼,当看不见的,就算把最先进的空调引进,那还是发挥不了原产国的效果,为什么?就在安装上,做事太糊了,全在跑量,一天装20台,质量怎么保证!




1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg


压力表是坏的,从拿来到抽完真空都显示负0.1MPA,实在无语!
7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg




评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
jybabe + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

29

主题

966

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-12
发表于 2013-6-23 09:40 | 显示全部楼层
遥控器好高级~
期待测试..
海尔假变频!谁买谁被坑!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

784

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-2-10
发表于 2013-6-23 10:02 | 显示全部楼层
内机插座装得有水平[s:14]
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

669

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-3-25
 楼主| 发表于 2013-6-23 10:09 | 显示全部楼层
老搿 发表于 2013-6-23 10:02
内机插座装得有水平

有水平个屁,是我自己从右边绕过来的,插头的线在右边,从右边拖到左边很难看,我就从上面走,绕了一圈,正巧够长
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

784

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-2-10
发表于 2013-6-23 10:15 | 显示全部楼层
划痕的CD 发表于 2013-6-23 10:09
有水平个屁,是我自己从右边绕过来的,插头的线在右边,从右边拖到左边很难看,我就从上面走,绕了一圈, ...

哈哈 指的是位置哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

41

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-1-18
发表于 2013-6-23 12:16 | 显示全部楼层
期待低频测试..6700在那买的啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

1857

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-13
QQ
发表于 2013-6-23 12:22 | 显示全部楼层
非常不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

1938

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-3-29
发表于 2013-6-23 12:23 | 显示全部楼层
划痕的CD 发表于 2013-6-23 10:09
有水平个屁,是我自己从右边绕过来的,插头的线在右边,从右边拖到左边很难看,我就从上面走,绕了一圈, ...

这插座怎么看着像是10A的了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

669

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-3-25
 楼主| 发表于 2013-6-23 12:27 | 显示全部楼层
ttbble 发表于 2013-6-23 12:23
这插座怎么看着像是10A的了?

是10A的,所以悲剧啊,我装的差座是16A的,当时安装的不肯帮我换,未调试就走了,后来自己换了10A的插座自己试机的
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

1938

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-3-29
发表于 2013-6-23 12:33 | 显示全部楼层
划痕的CD 发表于 2013-6-23 12:27
是10A的,所以悲剧啊,我装的差座是16A的,当时安装的不肯帮我换,未调试就走了,后来自己换了10A的插座自 ...

晕啊, 这机居然配10A插头, 难道不怕冬天长时间超负荷运行吗.
这机理论制热量达5800W, 理论制热功率1580W, 实际运行中会有超负荷现象,
而此时的功率输入会比1580W大不少, 真不知道电机这样配置是否是经过充分的超负荷工况测试的.
特别是冬天边制热边化霜时的功率很吓人.
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

669

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-3-25
 楼主| 发表于 2013-6-23 12:37 | 显示全部楼层
ttbble 发表于 2013-6-23 12:33
晕啊, 这机居然配10A插头, 难道不怕冬天长时间超负荷运行吗.
这机理论制热量达5800W, 理论制热功率1580W ...

当时我也很纳闷的,电机的空调我配的插座都不匹配,之前装的柜机2P的,我配的20A的插座,结果他插头是16A的,这次挂机,我配的16A的插座,他居然配的10A的插座,我晕死了!!!

还有遇到过的朋友来说明一下啊??
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

1938

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-3-29
发表于 2013-6-23 12:42 | 显示全部楼层
划痕的CD 发表于 2013-6-23 12:37
当时我也很纳闷的,电机的空调我配的插座都不匹配,之前装的柜机2P的,我配的20A的插座,结果他插头是16A ...

曾经遇到这样一个事, 家里的大金1.5P机, 冬天制冷, 长时间高负荷运行, 结果把入户保险丝烧了.
那根保险丝是10A的, 后来换新的, 还是烧, 最后没办法, 暂时停用空调, 后来换成40A的空开才管用.
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

669

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-3-25
 楼主| 发表于 2013-6-23 12:42 | 显示全部楼层
好像上次有个成都的朋友,买的ZH12VA,那个插头好像是16A的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

669

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-3-25
 楼主| 发表于 2013-6-23 12:57 | 显示全部楼层
ttbble 发表于 2013-6-23 12:42
曾经遇到这样一个事, 家里的大金1.5P机, 冬天制冷, 长时间高负荷运行, 结果把入户保险丝烧了.
那根保险丝 ...

刚才电话问了三菱电机上海总部客服,回答是:AH12VA就是配的10A插头,ZH12VA配的是16A的插头,插头配置上说是没问题,不知道大家怎么样看
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

1938

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-3-29
发表于 2013-6-23 13:11 | 显示全部楼层
划痕的CD 发表于 2013-6-23 12:57
刚才电话问了三菱电机上海总部客服,回答是:AH12VA就是配的10A插头,ZH12VA配的是16A的插头,插头配置上 ...

ZH12VA  16A插头
制冷量 3600(900-4900)W  
制冷功率 930(230-2170)W  
制热量 4500(900-8100)W  
制热功率 1060(220-2930)W

AH12VA  10A插头
制冷量 3600(650-4300)W 有奖找错
制冷功率 920(120-1430)W  
制热量 4500(650-5800)W  
制热功率 1050(125-1580)W


大金 FTXG35  16A插头
制冷量 3500(1400-4100)W  
制冷功率 850W  
制热量 4200(1400-4800)W
制热功率 1140W  

如果电机就AH12 人为10A插头能确保安全, 这就说明, 其所标注的最大制热功率只能短时间运行
10A插头能承受的长时间运行功率大概是1700W, 考虑到插头和插座接触不一定充分问题, 这一1700W还要再打一折扣.为了确保10A插头性能充分发挥, 建议装个好插座.