EVX测试来了,除了低频稍高,其他还行

  [复制链接]

47

主题

2231

帖子

41

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-11
发表于 2013-6-17 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 新大洲 于 2014-6-12 22:18 编辑

前一阵卧室安装了两台25EVX,安装见http://www.jdbbs.com/thread-4826288-1-1.html
昨天江南开始气温升高了,昨天晚上开始使用,整夜设定25度,为了更好感受它,两层窗子全关,停了新风,反正感觉温控还行,噪音在弱档还有一点,静档就听不到什么了,有停机,但是温控还好
今天晚上还是测试了一下,因为是全隐蔽安装,室内没有插头,所以只能开配电箱接北电测试,有点麻烦
打开配电箱,接的好难看
k (1).jpg
刚一接北电,显示待机功耗2.56W,这个比大清快强,平时可以不断电了
k (2).jpg
双探头温度计一个探头放在进风口
k (3).jpg
另外一个探头放在出风口
k (4).jpg
这时候发现待机功耗下降到1.41W
k (5).jpg
因为空调先开了个20分钟关机来测试,所以出风口比进风口温度低了一点
k (6).jpg
另外一个温度计放在床头柜上,显示室外31度,室内28.7度,空气湿度88%
k (7).jpg
遥控器设定制冷16度,自动风速,强劲档
k (8).jpg
说明书标称最大制冷功率1200瓦,实际1250瓦左右,这是拍到的1260瓦
k (9).jpg





评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
jybabe + 2 赞一个!

查看全部评分

主次卧AH09VA,客餐厅24KMCA
客厅主卧电视:小米电视大师77OLED 60as670c
冰洗烘饭煲:F654HX   
FW11MW4+RH10V9V2W  AE101-K
蒸烤水壶CS656GBS2W  PHU301
回复

使用道具 举报

47

主题

2231

帖子

41

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-11
 楼主| 发表于 2013-6-17 23:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 新大洲 于 2013-6-17 23:22 编辑

出风口下降到10.3
k (10).jpg
出风口下降到9.8
k (11).jpg
出风口下降到8.6
k (12).jpg
出风口下降到7.6,最低到7度,实际下降到7度很迅速没用多长时间,没有耐心等了,温度设回了25度
k (13).jpg
功率稍微下降了一点
k (14).jpg
遥控器设回25度
k (16).jpg
这就是稳定后的390瓦
k (17).jpg
然后我试着设定26度,27度,28度,要么停机,要么380-390瓦,说明书标称最小制冷功率200瓦


回复 支持 反对

使用道具 举报

47

主题

2231

帖子

41

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-11
 楼主| 发表于 2013-6-17 23:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 新大洲 于 2013-6-17 23:33 编辑

设定到28度
k (18).jpg
停机,内机风扇8W?
k (20).jpg
出风口温度迅速回升
k (21).jpg
再试试弱制冷,除湿,设定25度
k (22).jpg
稳定后375瓦,比制冷稍微小个10来瓦
k (23).jpg
调回制冷25度,2个小时后,进风口出风口温差15度左右,功率一直是390瓦,我也懒得拍了
k (24).jpg
床头柜温度计显示室外现在是29.8度,室内是26度,空气湿度下降到67%
k (25).jpg

主次卧AH09VA,客餐厅24KMCA
客厅主卧电视:小米电视大师77OLED 60as670c
冰洗烘饭煲:F654HX   
FW11MW4+RH10V9V2W  AE101-K
蒸烤水壶CS656GBS2W  PHU301
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

主题

2231

帖子

41

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-11
 楼主| 发表于 2013-6-17 23:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 新大洲 于 2013-6-20 11:51 编辑

测试结果非常失望,室外30度,室内28度,设定25度,降温3度,25机管14平方,按一般人肯定都选35机,就算装修保温做的好,标称最小制冷量800瓦,你压缩机停机我接受,你最低功耗标称200瓦实际翻了一倍,想现在这种情况,老房子的大清快一拖二同时管40个平方制冷稳定后低频都不到200W,99年的技术,我现在在小书房满头大汗的发帖子,小书房就5-6个平方,都不知道怎么选空调了。开了一夜,第二天早上室外28度,室内还是设定25度,观察到在330W-350W之间运行,比晚上390W要稍微低一点,EVX也就这个水准了
早晨床头柜温度计显示室外28.3,室内26.1度
IMGP2674.jpg
功率稍微下降一点稳定到330W-350W,拍到的是344
IMGP2673.jpg


点评

湿度居然这么高。  发表于 2013-6-18 00:19
主次卧AH09VA,客餐厅24KMCA
客厅主卧电视:小米电视大师77OLED 60as670c
冰洗烘饭煲:F654HX   
FW11MW4+RH10V9V2W  AE101-K
蒸烤水壶CS656GBS2W  PHU301
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

1857

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-13
QQ
发表于 2013-6-17 23:13 | 显示全部楼层
还可以啊 至少比美的强

点评

比美的强在那里,看测试明显比美的新款的差的多  发表于 2013-6-24 19:54
你就看到1楼最大功率1260瓦你怎么就断定比美的强?  发表于 2013-6-17 23:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2013-6-18 00:17 | 显示全部楼层
版图清晰整齐,赞一个。{:soso_e179:}

从整体看下了来,楼主怎么会失望了,我看下来,EVX性能相当不错,即使有失望也就是不用涡旋的停机比较多。

1、待机功率:关机半小时测的话会有惊喜;
2、出风口温度,能下到7度的空调真的也算很牛B了。
3、最低功率,我在测25CVX的时候,最大功率跟你差不多,最低功率在短时间里也是300-400W之间,3小时候能降到180W-200W。
参考贴 http://www.jdbbs.com/thread-2796922-1-1.html
我为人人~~~天下大爱~~~~
家电以品控/稳定/耐操/物有所值为首选~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

主题

2231

帖子

41

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-11
 楼主| 发表于 2013-6-18 00:46 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2013-6-18 00:17
版图清晰整齐,赞一个。

从整体看下了来,楼主怎么会失望了,我看下来,EVX性能相当不错, ...

老大来了,几个地方和你感受一样,待机功耗低,1瓦多,关机完全不用断电了,测试过程从设定16度到设回25度,26度,27度,28度,29度今天还没你测试那天气温高,也是不立刻停机,压缩机停机频繁,你3个小时能降到180-200瓦,我都开5个小时了,要么压缩机停机,要么就是380-390瓦,所以非常失望,等开一夜,明天早上看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

主题

1225

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-15
发表于 2013-6-18 01:53 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

1357

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-17
发表于 2013-6-18 05:03 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2013-6-18 00:17
版图清晰整齐,赞一个。

从整体看下了来,楼主怎么会失望了,我看下来,EVX性能相当不错, ...

出风口能有7度的机器真心不再少数

待机,好像现在高端都能做的不错

EVX的低频还是让人失望了。不过遥控真心和CVX比还是YY~。关于湿度的问题。。准确性高的湿度计超贵的。。一般民用你买10个湿度计。。都能有上下20%以上的湿度差距

PS。可以附加一个除湿功率测试
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

3162

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-15
发表于 2013-6-18 06:53 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
楼主书房买台高端美的吧,美的高端机的最小制冷量是比较小的
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

722

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-18
发表于 2013-6-18 07:51 | 显示全部楼层
我对12LCC的低频也非常失望,室外31°时低频在325W运转,室外33度°时在340W运转,室外35°时在365W运转,前几天室外29°低频在300瓦运转(同天格力低频可以在74W运转),低频运转是随着室外温度变化的,频繁停机,运转8分钟停机3分钟,室内温度上下温差1.1°{:soso_e127:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

722

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-18
发表于 2013-6-18 07:56 | 显示全部楼层
过几天等小孩放假启用格力,我来个中外牛机对决{:soso_e113:}

点评

等着看对比测试,看看日系牛机和国产中端那个行  发表于 2013-6-24 19:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

722

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-18
发表于 2013-6-18 07:57 | 显示全部楼层
过几天等小孩放假启用格力,我来个中外牛机对决{:soso_e113:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

3250

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-29
发表于 2013-6-18 08:24 | 显示全部楼层
看了此贴心理平衡点了,我用35CVX,女人家没有专业测试的仪表,只是从电费上看真心不省电。看来日立的省电就是做的不到位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

966

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-12
发表于 2013-6-18 08:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 xiaofeng000 于 2013-6-18 08:56 编辑

看了LZ的测试 心理平衡一点了。。。
最低功率同样下不去。。。

海尔假变频!谁买谁被坑!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-4 13:26 , Processed in 0.179532 second(s), 27 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表