暖通专业 发表于 2013-7-8 23:50
显热和潜热估计你都没搞懂。还有卫生间空气调节上要保持负压。
还真专业,敢情你家卫生间排气扇24小时开着?可算过电费?
理论上使用膜的全热交换芯是只允许水分子这样的小分子,问题是这工程师就敢担保这膜是百分之百覆盖,担保别的分子就不透过?担保进出之间空气就没有泄漏?何况还有光用纸的全热交换芯。再问问这些工程师,他们敢担保装上后潜热交换效率能达到所说的70%以上吗?不要说要送到检定机构才能测不出来,用干湿球温度计就可以了。
不在卫生间做全热交换用的排风,说到底是不能保证没有异味问题,不然最应该就是在卫生间排风,让各房间的空气都最后走卫生间排出去,可以门上设气压平衡装置透气,这样还省了出风的管道。
>>全热交换芯湿度渗透是依靠水蒸气的分压力。而通常室内其他污染气体产生的分压力是不是足够小,因而不会有渗透行为?
这个理解感觉有问题,全热交换芯又不是逆渗透膜,压力不到就不能透过。
不过我有想,如果新风比排风有个小的正压,实际丧我想说的是新风全程压力不低于排风,最理想是全热交换器排风入口和新风出口气压相等,则不会出现排风向新风的空气泄漏。但这样会削减夏天的潜热交换效率,因为水蒸气分压力首先要克服这个气压差,而潜热交换主要看夏天。
|
|