楼主: 旭龙

美的空调咨询

[复制链接]

1

主题

10

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-8
发表于 2008-1-12 01:05 | 显示全部楼层
是不是松下的压缩机要好点呢?那我就买2个35的,不买32的了
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

2283

帖子

18

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2007-7-21
发表于 2008-1-12 08:31 | 显示全部楼层
你看这个帖子的1224楼的回复,美的小包子是美的的技术人员哦。

http://www.jd-bbs.com/viewthread ... ;extra=&page=82
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

1150

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-26
发表于 2008-1-12 20:44 | 显示全部楼层
32N我拆的是美芝的压缩机!!!

N型机垂直导风叶片不可拆!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

1150

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-26
发表于 2008-1-12 20:46 | 显示全部楼层
原帖由 skywalker1976 于 2008-1-11 21:35 发表
旭龙你好,为什么美的超静星的面板很容易吸灰呢?


是否为静电灰???发张照片上来!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

zc1688 该用户已被删除
发表于 2008-1-12 22:26 | 显示全部楼层
请问美的U系列怎么样?

就是跟家用中央空调差不多,但是是一拖一的,是定频的.

想知道制热效果如何\性能稳定不稳定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

39

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-29
发表于 2008-1-13 01:16 | 显示全部楼层
2P的柜机,在-5度时,高分关闭辅电,出风口温度不到30,是否正常。室外温度5度左右时,通风条件可以到40以上
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

10

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-8
发表于 2008-1-13 01:39 | 显示全部楼层
原帖由 晓风飞翔 于 2008-1-12 08:31 发表
你看这个帖子的1224楼的回复,美的小包子是美的的技术人员哦。

http://www.jd-bbs.com/viewthread.php?tid=476628&extra=&page=82



原来还是LG的好啊,我晕,那就32的了~~~本来还想大点省电的
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

2283

帖子

18

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2007-7-21
发表于 2008-1-13 02:09 | 显示全部楼层
原帖由 czqkw 于 2008-1-13 01:39 发表



原来还是LG的好啊,我晕,那就32的了~~~本来还想大点省电的


我才晕啊,你看不出美的小包子的意思么?

美的N系列最好买25机或者35机。32机不在他的推荐行列!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

10

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-1-8
发表于 2008-1-13 02:31 | 显示全部楼层
"个人建议内销机器要不选26或者35" .....不好意思,没理解透彻...
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-28
发表于 2008-1-13 22:22 | 显示全部楼层
kfr-51lw/yd-j(e5)怎么样  压缩机是什么的
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

2283

帖子

18

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2007-7-21
发表于 2008-1-13 22:29 | 显示全部楼层
这款柜机的压缩机是松下的,不过实测能效比很低,能效比只有2.56,都低于国家五级能效标准了(国家最低标准是2.6)。

首页
最新信息
政务公告
政策法规
能效标准
网上备案
备案信息公告
消费者指南
在线论坛
  
删除
报告编号:3410PC07
检测单位:广东美的制冷设备有限公司
主检:戴华明 日期:2005-10-9
审核:郭文彦 日期:2005-10-9
批准:林军龙 日期:2005-10-9
产品名称:分体落地式空调器
规格型号:KFR-51LW/DY-J(E5)
生产者/商标:广东美的制冷设备有限公司
委托单位:广东美的制冷设备有限公司
制造单位:广东美的制冷设备有限公司
样品名称:分体落地式空调 规格型号:KFR-51LW/DY-J(E5)
商标:Midea
抽(送)样单序号:050927017 样品等级:批产合格品
抽(送)样单地点:柜机分厂 样品数量:1
抽(送)样单日期:2005-9-27样品基数:5
到样日期:2005-9-27原编号或生产日期:2005-09-26
检测时间:2005-09-27
检测依据:GB 12021.3 房间空气调节器能效限定值及能源效率等级GB/T 7725 或GB/T 17758
检测项目:制冷量、制冷消耗功率、能效比
检测结论:对 广东美的制冷设备有限公司生产的KFR-51LW/DY-J(E5)型房间空气调节器的制冷量、制冷消耗功率和能效比三个项目进行检验,所检项目符合GB 12021.3的相关要求,其能源效率等级为5级。
电源性质二相
类型分体式
电热元件
开关(全极断开)
单极开关
机械温控器
温控器以外的其它控制装置
用于非正常工作保护的薄弱零件
电子控制线路
不可拆线插头的电源线
单独的控制面板
线控器
遥控器
其他说明室内机、室外机结构借用J(E4)型柜机,制冷系统全新设计。
(压强机型号2V34S225AUA )
序号
检验项目
技术要求
额定值
标准规定值
实测值
能效等级判定
1
能效比(EER)

2.692.52.56合格
2
制冷量

510048455049合格
3
制冷消耗功率

189520851973合格
压缩机清单
规格/型号
制冷量(W)
能效比(W/W)
制造商
2V34S225AUA 58203.1松下万宝(广州)压缩机有限公司
提交时间:2005-11-14 17:02:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-28
发表于 2008-1-14 14:22 | 显示全部楼层
原帖由 lzyl2001 于 2008-1-13 22:22 发表
kfr-51lw/yd-j(e5)怎么样  压缩机是什么的




打错了  不好意思  想问下kfr-46lw/yd-j(e5) 怎么样 以及压缩机的品牌 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

2283

帖子

18

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2007-7-21
发表于 2008-1-14 14:27 | 显示全部楼层
[s:18] ,你的型号总是报错。是KFR-46LW/DY-J(E5) 啊。这款是日立压缩机的,注意看实测能效。

      
首页
最新信息
政务公告
政策法规
能效标准
网上备案
备案信息公告
消费者指南
在线论坛
  
删除
报告编号:3408PC09
检测单位:广东美的制冷设备有限公司
主检:戴华明 日期:2005-10-9
审核:郭文彦 日期:2005-10-9
批准:林军龙 日期:2005-10-9
产品名称:分体落地式空调器
规格型号:KFR-46LW/DY-J(E5)
生产者/商标:广东美的制冷设备有限公司
委托单位:广东美的制冷设备有限公司
制造单位:广东美的制冷设备有限公司
样品名称:分体落地式空调 规格型号:KFR-46LW/DY-J(E5)
商标:Midea
抽(送)样单序号:050927016 样品等级:批产合格品
抽(送)样单地点:柜机分厂 样品数量:1
抽(送)样单日期:2005-9-27样品基数:5
到样日期:2005-9-27原编号或生产日期:2005-09-26
检测时间:2005-09-27
检测依据:GB 12021.3 房间空气调节器能效限定值及能源效率等级GB/T 7725 或GB/T 17758
检测项目:制冷量、制冷消耗功率、能效比
检测结论:对广东美的制冷设备有限公司生产的KFR-46LW/DY-J(E5)型房间空气调节器的制冷量、制冷消耗功率和能效比三个项目进行检验,所检项目符合GB 12021.3的相关要求,其能源效率等级为5级。
电源性质二相
类型分体式
电热元件
开关(全极断开)
单极开关
机械温控器
温控器以外的其它控制装置
用于非正常工作保护的薄弱零件
电子控制线路
不可拆线插头的电源线
单独的控制面板
线控器
遥控器
其他说明室内机、室外机结构借用J(E4)型柜机,制冷系统全新设计。
(压强机型号SHY33MC4-S )
序号
检验项目
技术要求
额定值
标准规定值
实测值
能效等级判定
1
能效比(EER)

2.692.52.53合格
2
制冷量

460043704546合格
3
制冷消耗功率

171018811794合格
压缩机清单
规格/型号
制冷量(W)
能效比(W/W)
制造商
SHY33MC4-S 52003.15上海日立电器有限公司
提交时间:2005-11-14 16:26:53

回复 支持 反对

使用道具 举报

25月月鸟 该用户已被删除
发表于 2008-1-14 14:33 | 显示全部楼层
咨询下,48平方客厅连餐厅,是买一个3P省电,还是买一个3P,一个1P省>?

看了美的新款,KFR-72LW/DY-P天净星P型,这款市场价位多少可以入手,功能怎样??
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

2283

帖子

18

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2007-7-21
发表于 2008-1-14 14:35 | 显示全部楼层
原帖由 25月月鸟 于 2008-1-14 14:33 发表
咨询下,48平方客厅连餐厅,是买一个3P省电,还是买一个3P,一个1P省>?

看了美的新款,KFR-72LW/DY-P天净星P型,这款市场价位多少可以入手,功能怎样??


从省电的角度来说,买一个2P的柜机(放厅)+一个1P的挂机(放餐厅)。

美的柜机,买V系列的柜机就够了,能效也很高;天净星太贵了,没有必要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-7 16:01 , Processed in 0.132749 second(s), 29 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表