原帖由 jhyang 于 2010-10-6 00:05 发表 
我来问一句吧,美的H180空调,2600w制冷量的机型,三级能效,温控如何?设定27度,会降到24度,请问是否正常?温差波动3度是否正常,是普遍现象还是个别现象?看到小女的帖子,F180也是这个毛病?关于温控,应该不难 ...
你好 3度左右都是正常的 并不是回避这个问题 我感觉本身设定就是这样的
内机显示的温度并不是房间温度 而是测温探头附近的温度 只是给空调工作做参考 制冷时 房间内的温度分层是很大的 舒适就好
如果您不放心 可以要求售后检测一下探头是否工作正常[s:15]
关于那个帖子 他是哪个公司的人 我也不好说[s:14] 您看那帖最好结合别人的回帖来看 不能光看他的发言 帖里还是有很多值得一看的技术性回帖[s:97]
至于美的宣传的±0.2波动 是在实验室的环境下 一个温度点变化值的测量结果 并不是说温控精确到±0.2 广告有点忽悠人勒
另外关于压机启停影响寿命 和包修10年
每个厂家对供应商的零件返修率都有一个阀值的 签订供应合同时 会拟定最高价供应价和零件包修年限的
比如一台内机的蒸发器工艺不良 这个是要供应商承担零件的包修全部费用的
现在一台家用空调的成本 除去产品生产成本 渠道整体营销费用还是占最多的
另外根据经验 如果你坚持因为温控问题退机的话 在3个月内是可以退掉的 你多打400投诉 让400给你转省制冷公司处理
希望能帮到你