COP值和EER值
为了衡量制冷压缩机在在制冷或制热方面的热力经济性,常采用性能系数COP这个指标。
1、制冷性能系数
开启式制冷压缩机的制冷性能系数COP:是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机轴功率Pe的比值。
封闭式制冷压缩机的制冷性能系数COP:是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机电机的输入功率Pin的比值。
2、制热性能系数
开启式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh:是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机轴功率Pe的比值。
封闭式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh:是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机电机的输入功率Pin的比值。
其单位均为(W/W)或(KW/KW)。
(在这里,请参考《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试标准规范汇编》第517页或彦启森主编《空调用制冷技术》的相关内容。)
EER:空调、采暖设备的能效比(英文为Energy efficiency ratio)
在额定(名义)工况下,空调、采暖设备提供的冷量或热量与设备本身所消耗的能量之比。
(此定义可详见《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试标准规范汇编》第482页JGJ134-2001的术语部分。
大家亦可参阅中国建工出版社赵荣义等编著的《高等学校推荐教材 空气调节》(第三版)第148页相关内容。)
EER主要表征了局部空调机组(含空气源、水源、地源等等整体式、分体式空调机组)的性能参数,其一个较突出的特点是仅适合于电动压缩式(蒸气压缩式)制冷或热泵空调机组。
而COP性能参数值则适用范围更加广泛,除了一般的电动压缩式制冷或热泵空调机组(制冷压缩机)外,亦适合于吸收式制冷机组。
冷水机组能源效率比值(EER)依CNS12575容积士冰水机及CNS12812离心式冰水机组规定试验之冷却能力(Kcal/h)除以规定之冷却消耗电功率(w),
性能系数=冷却能力(w)÷冷却消耗电功率(w)=1.163EER (((Kcal/h)/W)=0.293EER ((BTU/h)/w)
EER是有单位的,要注意!
其实,COP值就是机组制冷量与机组能耗(包括燃料释放出的能量和电能)之比
COP----性能系数
EER----能效比
COP值指制冷机在某一工况下,提供的制冷量/制冷机的输入功率。
根据<房间空气调节器>GB/T7725-2004
能效比(EER)是指:在额定工况和规定条件下,空调器进行制冷运行时,制冷量与有效输入功率之比,其值用W/W表示.
性能系数(COP)是指:在额定工况(高温)和规定条件下,空调器进行热泵制热运行时,制热量与有效输入功率之比,其值用W/W表示.
[ 本帖最后由 trufo 于 2008-3-25 23:51 编辑 ] |
|