    五一前易购买的MA36I,去除各种补贴到手价3960。前几天一直下雨,今天终于放晴了,一大早苏宁派人来装。得知是变频,还知道要抽真空,但是没有带压力表,问为什么没有压力表,说不需要压力表,他们有经验,抽完排掉一点气就好了。一路无话,装内机装外机,最后接上真空泵,抽了大概十来分钟的样子,开始有雾气冒出,后来逐渐没有雾气了,泵声音也变了,安装工说差不多了,打开内六角阀门,看到有冷媒被抽出一点,关机,拧紧螺帽。然后试机,前后共用时一个小时。室内温度22度,待机1.6W,开强劲制冷测得最大功率540W,开强劲制热测得最大功率810W,也不知道到底是不是正常。内机噪音不大,外机制冷时基本听不到声音,外机制热时候有一点哒哒声,总体还算满意,就等极限天气下看效果了。
      5月12日中午,外温29度,内温28度,设定18度强劲制冷,2分钟后最大功率1360W,5分钟后室温降到24度。这种冷是刺骨的冷,跟楼下的东芝10VR,吹出来的感觉完全不一样,倒像是格力定频出来的感觉。设定24度最小风量,不停机,继续400W左右制冷,设定26度,还是不停机,设定27度的时候,最小功率到215W左右,任然不停机,最后设定28度外机才停机,但内机风扇一直20W左右运转。
    晚上睡觉,设定的27度,室温已经降到25度左右,但是压缩机还是以220W左右的功率一直不停机运转,到半夜后温度降到24度左右,冻的LD直喊冷,设定28度,停机,内机20W吹风。
    总体跟楼下两台东芝相比,优点就是制冷非常迅速(制热现在无法比较),缺点是温控简直就是垃圾。那两台东芝温度基本稳定在一度以内,风吹在身上比较柔和舒适。感觉MA36I这款空调真的不太适合用在卧室,用在客厅和书房会更好。

4.jpg




2.jpg 1.jpg 3.jpg

正面

正面

背面

背面

开盖

开盖

风机

风机

电路图

电路图

运输压坏的散热片

运输压坏的散热片
8.jpg 9.jpg

内机背面

内机背面

安装高度

安装高度

待机功率

待机功率

制冷功率

制冷功率

制热功率

制热功率




回复

使用道具 举报

278

主题

1万

帖子

168

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
2
注册时间
2009-7-10
 楼主| 发表于 2013-5-11 14:41 | 显示全部楼层
空调安装员工素质太令人担忧了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

86

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-4-13
发表于 2013-5-11 14:50 | 显示全部楼层
比我那个格力安装的时候好多了,我的就抽了估计不到三分钟,然后直接拔管开阀门,也不保压不放冷媒正压就拔管,估计都白抽了,感觉还不如排空算了[s:29]
回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

143

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-25
发表于 2013-5-11 14:53 | 显示全部楼层
M LGB,我之前买的空调也是不懂,抽真空也没有表,唉。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

188

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-12-22
发表于 2013-5-11 15:00 | 显示全部楼层
果断投诉
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

250

帖子

10

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-1
发表于 2013-5-11 15:18 | 显示全部楼层
你这抽真空有点奇怪,抽了十多分钟没有开六角阀有雾气冒出,然后还抽真空开阀,放掉的R410不好计算啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

18

主题

1350

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-10-23
发表于 2013-5-11 17:17 | 显示全部楼层
这个过程基本正确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

278

主题

1万

帖子

168

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
2
注册时间
2009-7-10
 楼主| 发表于 2013-5-11 23:05 | 显示全部楼层
幻影5号 发表于 2013-5-11 15:18
你这抽真空有点奇怪,抽了十多分钟没有开六角阀有雾气冒出,然后还抽真空开阀,放掉的R410不好计算啊

难道抽出的是冷媒?是真空泵旁边有白烟的。不应该啊,安装工人还说特地紧了一下内六角,说怕顶针会碰松了,把冷媒抽掉。后来放冷媒那会,透明管子里是有烟一样抽出来的。

点评

小真空泵运行一会都冒白烟,那是真空泵散热片冒的  发表于 2013-5-28 11:28
回复 支持 反对

使用道具 举报

278

主题

1万

帖子

168

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
2
注册时间
2009-7-10
 楼主| 发表于 2013-5-11 23:21 | 显示全部楼层
发烧二十年 发表于 2013-5-11 17:17
这个过程基本正确。

烧兄是业内人士啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

400

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
14
注册时间
2006-5-27
发表于 2013-5-12 01:12 | 显示全部楼层
还是要吐槽安装呀!我的也是MA36I 。刚开始根本没有带来。要求才回去取。拿来的是小泵有表不准确的(等于没有),操作基本正确负压放冷媒拔管快速拧紧。动作快速。漏一点点没有关系。我是26度开机。设定18度。17平米左右。强力15分钟后正常制冷。不到一个小时到19度。想和楼主交流下。制冷时快还是慢,或正常??
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

400

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
14
注册时间
2006-5-27
发表于 2013-5-12 01:14 | 显示全部楼层
还偶个问题,我怎么觉得两级外机是一样的?内机AJ25I比A36I的要重点。实际也是重一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

278

主题

1万

帖子

168

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
2
注册时间
2009-7-10
 楼主| 发表于 2013-5-13 11:23 | 显示全部楼层
tjb2000 发表于 2013-5-12 01:12
还是要吐槽安装呀!我的也是MA36I 。刚开始根本没有带来。要求才回去取。拿来的是小泵有表不准确的(等于没 ...

感觉这款空调制冷速度非常快,有定频的感觉,吹的风刺骨的冷,一点不柔和,温控垃圾,完全没有变频的舒适性。
回复 支持 反对

使用道具 举报

278

主题

1万

帖子

168

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
2
注册时间
2009-7-10
 楼主| 发表于 2013-5-13 11:24 | 显示全部楼层
tjb2000 发表于 2013-5-12 01:14
还偶个问题,我怎么觉得两级外机是一样的?内机AJ25I比A36I的要重点。实际也是重一点。

AJ是旗舰一级,MA36是二级缩水版,外机风扇是交流,肯定不一样的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

3162

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-15
发表于 2013-5-13 11:34 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
楼主是不是内机装太高了才会导致温控不准?
回复 支持 反对

使用道具 举报

278

主题

1万

帖子

168

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
2
注册时间
2009-7-10
 楼主| 发表于 2013-5-13 12:05 | 显示全部楼层
用手机的坦克 发表于 2013-5-13 11:34
楼主是不是内机装太高了才会导致温控不准?

不高,因为是顶楼,比楼下的东芝还低了大概20公分,出风口离地面大概1.8米。