我家的节能灯,在晚上关灯后会闪烁,网上查了一下,说是电工接了地线控制的。我拆开开关面板,图中上面部分是控制节能灯的线路。如果我想按正确的接入控制火线,该如何调整?还有一个问题,图中下面部分是控制地脚灯的,一般情况下是正常的,但是偶尔会发生LED地脚灯关闭时,晚上也会隐隐发光,请问是不是图中的绿色的零线,没有接到下面的缘故?该如何解决?谢谢,大家。
回复

使用道具 举报

3

主题

42

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-1-31
 楼主| 发表于 2013-5-5 17:22 | 显示全部楼层

二开双控接线图

二开双控接线图

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

40

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-5-5
发表于 2013-5-5 18:23 | 显示全部楼层
要到强电箱找到这个灯对应的线,把火线跟零线对调就行了。
可以用试电笔试一下,灯打开时,开关后面至少有两个孔是亮的才对。

双开只是多了一组线连接两个开关,所以开关接线跟单开差不多的,只能到电箱去调。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

111

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-25
发表于 2013-5-5 18:56 | 显示全部楼层
就怕只有调了这个灯,其他的灯又控制地线了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

42

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-1-31
 楼主| 发表于 2013-5-5 19:28 | 显示全部楼层
那我调整节接入能灯的火线和零线,可以吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

42

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-1-31
 楼主| 发表于 2013-5-5 19:30 | 显示全部楼层
那我把接入节能灯的火线和零线对调一下,可以吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

40

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-5-5
发表于 2013-5-5 23:03 | 显示全部楼层
要在开关前面对调。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

42

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-1-31
 楼主| 发表于 2013-5-6 19:15 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-4-29 01:00 , Processed in 0.112769 second(s), 26 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表