家电论坛

京东旗舰店
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 2563|回复: 2

粗略看了小三哥的科普贴,对我家电工开的单子断路器有疑问点

[复制链接]

8

主题

54

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-28
发表于 2013-3-19 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
两厅一厨两卫,带入户花园的户型,准备动工装修,电工开了单子,其中断路器如下:2P 63A  一个,2P 32A 带漏保 3个,2P 20A  四个,1P16A 一个,看了小三哥的电工科普长贴,感觉有点怪异,似乎都是往大了选的断路器,强电箱 选18位,另配一个2-4位小强电箱给客厅空调柜机,电工的布置思路是,照明一回路,普通插座一回路,三间卧房空调各一回路,客厅柜机一回路,厨房跟两卫生间各一回路,请大家指点下看有无问题,电气盲的化工男谢谢大家!
回复

使用道具 举报

33

主题

2169

帖子

35

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
21
注册时间
2011-8-12
发表于 2013-3-20 11:54 | 显示全部楼层
,没看出什么大问题,我猜测分配估计如下,假如是,后面那项没有漏电保护了哦。
2P 63A  一个----------总。
1P16A 一个------------照明。
2P 32A 带漏保 3个-----1个客厅空调一个,厨房卫生间各一个。
2P 20A  四个-----------普通插座一回路,三间卧房空调各一回路
人生如梦试问谁能料,石头他朝成翡翠
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

160

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-4-22
发表于 2013-3-20 14:54 | 显示全部楼层
为什么“2P 20A普通插座一回路” 这个不带漏保?很问个很傻的问题,空开的1P和2P有什么区别阿?!