其实1500瓦变压器就够用的了,当然2000瓦的更好,以后厨房可以插其他电器,根据你财力选择吧。箭猪就不要 ...

接个电饭煲国产合格的自耦变1500VA足够了,国内变压器标准都是照搬的苏联标准,合格产品标500VA的800W饭煲稳定用,不放心的卖个1500VA的足够了,另外变压器的容量单位是VA不是W,VA*功率因数才是功率,我单位里上百万的设备都配的自耦变,家里1000W饭煲用的94年产的500VA的自耦变一直工作正常,而且就算变压器烧了也不会对饭煲有影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

423

主题

5447

帖子

31

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-8
 楼主| 发表于 2013-3-2 14:45 | 显示全部楼层
:victory:
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

368

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-18
发表于 2013-3-2 17:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 ¤路过人间¤ 于 2013-3-14 10:36 编辑
ruiziyi 发表于 2013-3-2 14:34

自耦变压器用0号线圈,抽头取得各种电压。与电网直接相连,易造成触电事故。噪音较大,波形失真 大 。  

隔离变压器由初级线圈、屏蔽层、次级线圈组成。次级线圈与电网完全隔离并有接地端子,减少触电 危险,安全可靠、无波形失真、无噪音。
你们单位里上百万的设备都配的自耦变,只能说你见识的少,我们发电厂几十万KVA变压器和几KVA变压器厂变都是隔离变压器,没有一个自耦变,几十万、几千伏伏电压谁敢用自耦变。
说瓦一般人听的懂,VA一般人知道吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

368

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-18
发表于 2013-3-2 17:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 ¤路过人间¤ 于 2013-3-3 08:07 编辑

电饭煲用自耦变压器一样没有问题,考虑用电安全还是用隔离变压器。 自耦变压器变压器在电压输出为110V时,应降功率使用,所以说1200W的电饭煲应该使用2400W的自藕变压器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

368

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-18
发表于 2013-3-2 19:09 | 显示全部楼层
电饭煲插头和自耦变压器插座一旦接触不好,自耦变压器变压器中相开路,电饭煲电路板将面临对地220V电压考验(本来电路板设计是100V),一旦电饭煲受潮,很有可能烧毁电饭煲。再说自耦变压器电源的杂波和电磁干扰直接影响精密电饭煲电路板,像一些高档电子设备全部使用UPS电源就是这个道理。
当然使用自耦变压器,电饭煲一样用,我觉得2000多电饭煲都买了,不差那几个钱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

186

帖子

13

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-14
发表于 2013-3-2 19:57 | 显示全部楼层
¤路过人间¤ 发表于 2013-3-2 17:36
自耦变压器用0号线圈,抽头取得各种电压。与电网直接相连,易造成触电事故。噪音较大,波形失真 大 。  
...

发电厂用隔离变和家用有什么关系,电厂主变要是自耦的那供给电网的和厂电都连起来了当然危险,不过用在220KV联络电上的升压用自耦变压器很常见吧,至于触电事故,我认为正规厂家出产的自耦变完全没问题,毕竟一个电饭煲而已不用像隔壁HIFI坛那群人一样追求完美的正弦波供电吧。另外自耦变降压功率降一半?我只知道稳压器功率是输出减半,不知道自耦变也是,还望科普。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

368

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-18
发表于 2013-3-2 20:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 ¤路过人间¤ 于 2013-3-14 10:39 编辑
ruiziyi 发表于 2013-3-2 19:57
发电厂用隔离变和家用有什么关系,电厂主变要是自耦的那供给电网的和厂电都连起来了当然危险,不过用在22 ...

论坛木林森森友提出问题,我也出于帮助别人基础上来说说自己的观点,有问题我们可以互相讨论,互相学习啊
电饭锅长期用自耦变压器问题不大,可能我要求的标准太高了。
其实环形自耦变压器效率要比E形隔离变压器高,成本也低。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

368

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-18
发表于 2013-3-2 20:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 ¤路过人间¤ 于 2013-3-3 08:06 编辑

小功率自耦变压器带大功率电饭煲没有问题的,可能电饭煲的加热时间长点,也就说500W自耦变压器一样可以带1000W电饭煲,就是性能打折扣,至于变压器有噪音、发热,或者烧毁就不得而知了,电饭煲不明显,音响是万万不可的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

368

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-18
发表于 2013-3-2 20:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 ¤路过人间¤ 于 2013-3-14 10:43 编辑

学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

423

主题

5447

帖子

31

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-8
 楼主| 发表于 2013-3-2 20:55 | 显示全部楼层
ruiziyi 发表于 2013-3-2 14:34
这论坛不懂装懂的太多了,接个电饭煲要毛的隔离变,环变,国产合格的自耦变1500VA足够了,国内变压器标准 ...

感觉很专业的,看来箭猪的1500W买对了,电饭煲只有1210W
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

186

帖子

13

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-14
发表于 2013-3-2 21:04 | 显示全部楼层
¤路过人间¤ 发表于 2013-3-2 20:21
科普谈不上,自耦变压器初级线圈、次级线圈是共用一个线圈,初级线圈、次级线圈电流是一样的,我们知道电 ...

我认为自耦变压器也是变压器,适用变压器的一般规律,按照能量守恒定理,输入电压*输入电流=输出电压*输出电流,也就是说输入电压220V,电流10A时功率为2200VA,而输出110V电压时电流是一定会改变为20A,如果电流一样那剩下的1100VA难道凭空消失了?不考虑损耗的话,输出和输入容量就绝对相等的,只不过,由于共用线圈,能输出的最大功率受线径限制这倒是真的,现在自耦变压器标注的功率都是是输出功率容量,而降压自耦变输出电流是输入电流的两倍这正是它的优点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

186

帖子

13

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-14
发表于 2013-3-2 21:23 | 显示全部楼层
我觉得共线圈只能说明输出电流=原线圈电流+次线圈电流,并不是两者同电流,望与¤路过人间¤共同探讨
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

368

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-18
发表于 2013-3-2 22:01 | 显示全部楼层
ruiziyi 发表于 2013-3-2 21:23
我觉得共线圈只能说明输出电流=原线圈电流+次线圈电流,并不是两者同电流,望与¤路过人间¤共同探讨

自藕变压器原,副绕组的电流方向和普通变压器一样是相反的.
  在忽略变压器的激磁电流和损耗的下,可如下关系式
  降压:I2=I1+I,I=I2-I1
  升压:I2=I1-I,I=I1-I2
  P1=U1I1,P2=U2I2
  式中:
  I1是原绕组电流,I2是副绕组电流
  U1是原绕组电压,U2是副绕组电压
  P1是原绕组功率,P2是副绕组功率
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

368

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-18
发表于 2013-3-2 22:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 ¤路过人间¤ 于 2013-3-3 07:56 编辑

看来我以前理解错误啊,还需继续学习啊。
降压:I2=I1+I,I=I2-I1
根据公式来看,当输出电压为110V时,次级电流是原绕组电流的两倍,所以说自藕变压器应降功率使用,此时输出功率只有额定功率的一半。
看来1200W的电饭煲使用2400W的自藕变压器是对的。