msdsok 发表于 2012-12-4 15:13 
纠正:
R410A的参数:大约59 C 时的蒸气压为3.6 MPa
恩. 没错. 我们一般把这个温度叫做冷凝温度. 对应的压力为冷凝压力.
而在设计空调的时候, 是以制冷为基础的,一般是以夏季制冷的时候的室外冷凝器的冷凝温度进行设计的.
目前国内都是以国标中T1气候为标准进行设计 , 大概环境温度最高是43度, 空调一般都会把冷凝温度设计在50度左右, 对应的R410a的冷凝压力在2.95MPa左右. 当然你可以把设计值提得比较高, 但现在大家都是以国标为基础的.
制热的时候,由于室内外的环境温度都大幅的下降, 所以压力一般是会更低一些. 这就是为什么空调一般都是制热比制冷效果差. 当然, 如果你能再进一步提高压缩机的转速, 增加一定量的制冷剂, 也许就能保证压力不下降, 但这需要压缩机有余量, 并且这部分多需要的制冷剂在夏季的时候, 是可以被储存起来的. 扯远了. |