自己做条炮线,网上关于屏蔽层发信端接地受信端接地的都有,搞不清到底哪端接地?
再问:电源线屏蔽层用不用单端接地?如果要,是哪端接地?

回复

使用道具 举报

23

主题

1868

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-11-13
发表于 2012-8-30 15:15 | 显示全部楼层
四川人吧!单端传输通常是发端接地,其实短距离传输没什么影响,受端或双端接地均可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

27

主题

1922

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-20
发表于 2012-8-30 17:39 | 显示全部楼层
理论上是发端接地.
回复 支持 反对

使用道具 举报

59

主题

6045

帖子

73

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2012-8-30 17:53 | 显示全部楼层
输出端接地是对的,这样屏蔽层感应的干扰信号不会耦合到下一级,否则屏蔽层就成了杂讯的来源。


多一种爱好,就多一种快乐,信不信由你!
音联邦
回复 支持 反对

使用道具 举报

122

主题

1万

帖子

270

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

社区建设奖技术专家奖影音发烧友

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-5
发表于 2012-8-30 18:12 | 显示全部楼层
我的做法是:
自己做条炮线,网上关于屏蔽层发信端接地和受信端接地的都有,搞不清到底哪端接地?(功放端)
再问:电源线屏蔽层用不用单端接地?如果要,是哪端接地?(电源插头端)

点评

理论上都是前端接地。  发表于 2012-8-30 18:56
香港弦声音响
回复 支持 反对

使用道具 举报

244

主题

6万

帖子

39

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2005-9-10
发表于 2012-8-30 18:45 | 显示全部楼层
普兰 发表于 2012-8-30 18:12
我的做法是:
自己做条炮线,网上关于屏蔽层发信端接地和受信端接地的都有,搞不清到底哪端接地?(功放端) ...

电源线屏蔽层用不用单端接地?如果要,是哪端接地?(电源插头端)

================================================

:victory::victory::victory:

[s:97][s:97][s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

148

主题

6769

帖子

211

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-12-16
发表于 2012-8-30 19:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 灰色的天空 于 2012-8-30 20:00 编辑

接地,首先要搞清楚地在哪儿。

电源线接地, 如果电源插座上有真正的接地,那肯定是在电源插头端。如果是机箱上直接单独地线接地,那就要在器材端接了。

信号线接地也一样,如果功放侧电源有接地,则接功放侧(一般我这样)。如果音源侧有接地,功放侧没有,则接音源。如果两侧都有,您自己斟酌,不过根据地线接地原则,电流流过的回路越短越好,还是建议接在功放侧,不过不管怎样接,不能形成地线环流是最高原则。


C'est La Vie
霜序又近,秋风再起,却道似寒非寒。几度黄昏,悄对落花,不觉岁月蹁跹。客里耽华年。怅新橙谁破,清溪空浣。一曲箫音,吹尽萧瑟是江南。长记斜阳日暮,看晚潮催趁,帆向远天。今夕酒醒,离人何在,徒留沙洲孤雁。秋堤锁轻烟。多少饮水事,等闲画扇。清风如伴,何妨吟啸山水间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

226

主题

9352

帖子

110

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
2
注册时间
2011-4-6
发表于 2012-8-30 20:45 | 显示全部楼层
普兰 发表于 2012-8-30 18:12
我的做法是:
自己做条炮线,网上关于屏蔽层发信端接地和受信端接地的都有,搞不清到底哪端接地?(功放端) ...

普兰老师你好~
线材接地我认为最大问题是整个系统接地的共模问题,解决好这个问题是关键。

点评

赞同!接地在高增益大系统(大型现场、录音棚等)中特别重要,一般恪守单端接地原则,以调音台或声卡为中心星形接法,有时须试验着来,而结果可能违背某些原则。  发表于 2012-8-31 05:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

23

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-4
 楼主| 发表于 2012-8-30 21:46 | 显示全部楼层
如果电源线是双层屏蔽,是否采取内层屏蔽单端接地,外层屏蔽两端接地???
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

365

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-2-14
发表于 2012-8-30 21:53 | 显示全部楼层
决不囱壳子 发表于 2012-8-30 21:46
如果电源线是双层屏蔽,是否采取内层屏蔽单端接地,外层屏蔽两端接地???

又不是住微波炉里,你一根电源线搞这么多屏蔽干啥啊?机箱都没双层的。[s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

122

主题

1万

帖子

270

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

社区建设奖技术专家奖影音发烧友

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-5
发表于 2012-8-31 05:27 | 显示全部楼层
ex1890 发表于 2012-8-30 20:45
普兰老师你好~
线材接地我认为最大问题是整个系统接地的共模问题,解决好这个问题是关键。

关于电源线屏蔽,在线性模拟电源系统,一般没必要搞屏蔽,因为室内布线、插排都没屏蔽,1.5米的电源线屏蔽对于布满室内线路的短板,不会有什么效果。

只是近来开关电源(尤其设计不良的开关电源),高频脉冲振荡会对电源入线产生谐波干扰,从而影响收音机、电脑音频,在开关电源电器的电源线搞屏蔽,或许对减少干扰有好处。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

196

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-3-3
发表于 2012-8-31 10:08 | 显示全部楼层
家电拍脑袋大师真多。理论上发信端接地,是那个理论得出的结论?不懂理论不要紧,那就做个简单试验,用一卷20m以上信号线,一端短路,另一段按正常方法接受信端,然后屏敝层接信号线的2个头各试下,看看到底那种接法输出噪音小,自然就能得出正确结论
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

196

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-3-3
发表于 2012-8-31 10:10 | 显示全部楼层
无论是理论还是实饯,单端信号屏蔽层都是必须在受信端的。厂线也是遵循这—原则的
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

196

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-3-3
发表于 2012-8-31 10:16 | 显示全部楼层
电源线与信号线不同,有不同接地原则
回复 支持 反对

使用道具 举报

226

主题

9352

帖子

110

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
2
注册时间
2011-4-6
发表于 2012-8-31 19:34 | 显示全部楼层
普兰 发表于 2012-8-31 05:27
关于电源线屏蔽,在线性模拟电源系统,一般没必要搞屏蔽,因为室内布线、插排都没屏蔽,1.5米的电源线屏蔽 ...

屏蔽对复杂的大系统尤其重要,做好每个环节的事情,可以避免出现问题进行整体大检查~
回复 支持 反对