家电论坛

京东旗舰店
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

楼主: xdkdzhy87

次卧 MA26I,主卧35EVX,客厅18LEC,洗衣机DB6035BXS,冰箱C28WP2

  [复制链接]

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2012-11-6 20:45 | 显示全部楼层
东方灰飞 发表于 2012-11-6 08:29
js,主卧次卧装电机ZF12,ZF09怎么样?或YE09?难道M261制热更好?
如果客房用的很少的话,装个BF09的定频 ...

你提的建议很好,电机确实不错,但价格贵,这样考虑是出于预算上。

BF09在定频1P里面也是佼佼者,考虑到卧室还是要睡人,变频更适合,加上差价不算最离谱。即使因预算吃紧要上定速的,可以选更便宜些的国产。
回复 支持 反对

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2012-11-6 20:59 | 显示全部楼层
xdkdzhy87 发表于 2012-11-6 08:40
客厅用一级的,卧室用二级的,好像有点颠倒啊
M26制热怎么样?我看还有电辅热

上面J版已经说了,材质用料的重要性,关乎到空调性能的发挥。

20平的客厅,用一般的1.5P制冷可以对付,但制热恐就不那么能搞定了,所以选择了更为强劲的12LCC,这个还不是最贵的,新出台的三菱电机ZH12性能参数指标更牛。如果嫌贵,还可以考虑日立35DVP,采用进口涡旋压缩机,用在20平也没问题。

M26参数:制热在1P机中算不错的。

Image00000.jpg
我为人人~~~天下大爱~~~~
家电以品控/稳定/耐操/物有所值为首选~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2012-11-6 21:07 | 显示全部楼层
xdkdzhy87 发表于 2012-11-6 09:38
不知道定频机的制热怎么样,要是父母过年什么的过来冻着了也不行啊

BF09大1P定速机制冷量额定是2900,制热是3250,更严格的说是1.25P,9个平方足够,12平的制热好则要上BF12。
回复 支持 反对

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2012-11-6 21:11 | 显示全部楼层
xdkdzhy87 发表于 2012-11-6 13:27
感谢版主的解答,刚找到一个4999的35EVX,不知道这个价格在上海如何?用在12平米的主卧是否偏大?

35EVX是1级能效比的,如果不差米,肯定好的。按照参数看,12平25EVX就够了,现在1P跟1.5P差价不大,所以上1.5P没问题的,制冷制热更强劲。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

687

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-30
 楼主| 发表于 2012-11-7 20:12 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2012-11-6 21:11
35EVX是1级能效比的,如果不差米,肯定好的。按照参数看,12平25EVX就够了,现在1P跟1.5P差价不大,所以上 ...

次卧基本确定用MA26I了,M26I好多地方都没货了,应该没什么缩水吧?
另外看到4999的35EVX心里痒痒的,准备下订单了,就是库巴的节能补贴太蛋疼了,还得寄回北京。
现在剩下两个问题:这台EVX装在哪儿?另一个房间选什么呢?或者两个卧室都用MA26I?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

687

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-30
 楼主| 发表于 2012-11-7 20:16 | 显示全部楼层
另外就是想请教MA26I和MA36I在上海的正常价格,苏宁易购上扣完节能补贴分别是4405和4025,价格似乎没有优势
回复 支持 反对

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2012-11-7 20:42 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
xdkdzhy87 发表于 2012-11-7 20:12
次卧基本确定用MA26I了,M26I好多地方都没货了,应该没什么缩水吧?
另外看到4999的35EVX心里痒痒的,准 ...

主卧35EVX,次卧M26I。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

687

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-30
 楼主| 发表于 2012-11-7 21:16 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2012-11-7 20:42
主卧35EVX,次卧M26I。

那客厅呢,12LCC?或者索性上个50的机器?50EVY、YE18、M50I、18LEC?
回复 支持 反对

使用道具 举报

121

主题

7111

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-15
发表于 2012-11-7 22:08 | 显示全部楼层
xdkdzhy87 发表于 2012-11-7 21:16
那客厅呢,12LCC?或者索性上个50的机器?50EVY、YE18、M50I、18LEC?

客厅ye18
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

687

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-30
 楼主| 发表于 2012-11-8 14:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 xdkdzhy87 于 2012-11-8 17:27 编辑

问了一圈MA26I只到3900,M26I各种无货;
12LKC倒是很便宜,3400不到的样子,不知道装在9平的小房子里是否合适?或者直接弄个BF09,三千五的样子,看帖子说制冷的温控还可以,就是不知道制热给不给力了。

客厅基本选定18LEC,问到5800的价格,比50EVY稍贵,但是指标稍好看些。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

687

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-30
 楼主| 发表于 2012-11-9 23:15 | 显示全部楼层
今天又去了苏宁,根本没什么优惠,怪不得卖场冷冷清清,基本就是节能补贴+0元购,MA26I要4400+,而且直言易购上肯定要便宜。
现在都想再买一台4999的35EVX放客厅了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

121

主题

7111

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-15
发表于 2012-11-9 23:23 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2012-11-7 20:42
主卧35EVX,次卧M26I。

我觉得次卧要制热的话,还得要1.5匹的

主:日立35cvx,35dvp,35evx
次:重工mi36
厅:电机ye18
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

687

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-30
 楼主| 发表于 2012-11-9 23:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 xdkdzhy87 于 2012-11-9 23:34 编辑
abcde@1234 发表于 2012-11-9 23:23
我觉得次卧要制热的话,还得要1.5匹的

主:日立35cvx,35dvp,35evx

您比我都狠!我自己觉得9平1p,12平1.5p,18平2p已经高配了。
现在想想,其实客厅倒是没必要用太大太好的,有些角落温度达不到无所谓,35EVX估计也能凑合。
还有就是总预算还是要控制在一万五,不能再超了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

78

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-5
QQ
发表于 2012-11-10 11:51 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
楼主这个贴很好,我也跟着学了很多了,再帮顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2012-11-10 21:49 | 显示全部楼层
abcde@1234 发表于 2012-11-9 23:23
我觉得次卧要制热的话,还得要1.5匹的

主:日立35cvx,35dvp,35evx

35CVX市场上基本找不到了,能拿到35DVP也很好,拿不到就EVX。次卧M26I 1P最大制热量4700W,按理足够了。如1.5P差价不大,上M36I也没问题。
用2P机打20平制热绝对没问题。三菱电机用在客厅比较适合,EVX用在卧室比较适合。
这些加起来预算不会超很多。
回复 支持 反对