修改过的配电箱方案,再帮我看一下,谢谢

[复制链接]

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
发表于 2012-7-8 02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 我自横刀 于 2012-7-15 01:15 编辑

上次发过一个帖子,也得到不少好的建议

再次修改了一下,看看还有什么不合理的。



原来的图里面书房配电箱用了个DPN的漏保做小箱子的总开

现在改成了2P带漏保的。
◆◆◆【QQ】【14185066】【常年隐身中。】◆◆◆
回复

使用道具 举报

lc1055 该用户已被删除
发表于 2012-7-8 06:20 | 显示全部楼层
投影和电脑要4平方的线么
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-7-8 12:33 | 显示全部楼层
ok了。线够粗。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-7-8 12:49 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-7-8 12:33
ok了。线够粗。

原来的图里面书房配电箱用了个DPN的漏保做小箱子的总开

现在改成了2P带漏保的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

367

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-5-17
发表于 2012-7-8 22:50 | 显示全部楼层
漏保有必要要这么多吗,跳了半天找不到原因,推不上去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-7-9 00:08 | 显示全部楼层
my02 发表于 2012-7-8 22:50
漏保有必要要这么多吗,跳了半天找不到原因,推不上去。

厨卫回路和插座回路都用漏保,这是一贯做法。

另外你说的跳了半天找不到原因影响的也只是某一个回路而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

55

主题

464

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-12-13
发表于 2012-7-9 11:00 | 显示全部楼层
这么多回路,得布多少线啊,全部地面开槽?
音箱全部独立回路,用电线来滤波?浪费了吧

点评

音箱?音箱不要电源的。。。。低音炮除外  发表于 2012-7-15 01:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

494

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2004-7-5
发表于 2012-7-9 15:11 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

473

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-28
发表于 2012-7-10 09:37 | 显示全部楼层
  可以看出楼主性格非常固执,这么说吧:你的书房配电箱32A空开和16A空开内部结构、材质是完全一样的,唯一不同的只是检定动作电流,且空开、漏保内部都有线圈,对所谓发烧友来说肯定是大忌,所以你完全可以选择放弃书房配电箱,而按照普通插座在主箱设置书房分路,当然线材你仍然可以选择6平方到插座(顺便说说我初中开始就学电子玩音响,玩了十多年,见识过广州不少所谓发烧友,做专业音响工程的朋友也有不少,可以说无人能盲听分辨2.5平方线和6平方线对家用器材的分别)。
  至于等电位,看完你全部帖子,应该没有电热水器、带电的整体淋浴房、按摩浴缸等设备,所以你完全不需要装,事实上你也装不了,等电位线需要焊接或螺丝压接在设备上,莫非你想直接缠绕上去?地漏、毛巾架等更是不可思议,要接你也应该先考虑金属门窗和铝扣天花等大件金属物体吧?地暖也需要要看是何种方式的。
  电涌保护前的防短路空开应该可以省略
  我可不是比你更固执,只是近期闲得无聊{:soso_e113:}

点评

等电位这块确实做得人不多。  发表于 2012-7-15 01:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-7-10 20:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 我自横刀 于 2012-7-10 20:41 编辑
Ritch 发表于 2012-7-10 09:37
可以看出楼主性格非常固执,这么说吧:你的书房配电箱32A空开和16A空开内部结构、材质是完全一样的,唯一 ...


其实我不是固执,合理的意见我自然会听。

照样也有人非要让我照明只用一路的,也有人让我总开上漏保,其后面用断路器的,我知道可以,但是不是必须,对吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

62

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-25
发表于 2012-7-13 18:58 | 显示全部楼层
Ritch 发表于 2012-7-10 09:37
可以看出楼主性格非常固执,这么说吧:你的书房配电箱32A空开和16A空开内部结构、材质是完全一样的,唯一 ...

电涌保护器前的空开是必须的,为此专门咨询过施耐德客服中心,这个空开是防止万一浪涌保护器损坏后,大电流反冲至电路中损坏电器,但楼主的配得不是很合适,应该是配10A的2P空开!

点评

err?20ka的浪涌保护器是配20A的2P断路器啊,我记得我查过的  发表于 2012-7-14 12:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

62

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-25
发表于 2012-7-13 19:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 lichao820407 于 2012-7-13 19:09 编辑

D:\图片\装修\lc\新建文件夹 DSCF3244.JPG 我的电工把我回路走太多,浪费了我不少钱买漏保,插座走了5个回路,唉,自己家堂哥,也不好说什么!想想这个箱子装的都是银子,心痛!{:soso_e127:}
原计划10个回路,现在13个,不得已把原来16位的电箱撬掉,重买一个,后来自己把线重接了一遍,开始乱七八糟的,奉劝大家电工一定要找过硬的人做,郁闷至极!

点评

死脑筋,插座走了5路并不是你开关箱费用增加的理由啊,你完全可以5路插座并在两路开关上,而且如果是环境需要,如5路插座走向是不同方向,且不造成其他不良影响的话,这样布线非常合理。  发表于 2012-7-14 10:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

62

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-25
发表于 2012-7-13 19:14 | 显示全部楼层
我自横刀 发表于 2012-7-10 20:24
其实我不是固执,合理的意见我自然会听。

照样也有人非要让我照明只用一路的,也有人让我总开上漏保 ...

不明白25A的漏保为什么不用一位的(IDPN-VIGI)?
你这样走就不能用DPN汇流排了,还是觉得用汇线排方便可靠,也好看!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

473

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-28
发表于 2012-7-14 09:47 | 显示全部楼层
lichao820407 发表于 2012-7-13 18:58
电涌保护器前的空开是必须的,为此专门咨询过施耐德客服中心,这个空开是防止万一浪涌保护器损坏后,大电 ...

这空开主要作用是防止电涌保护故障短路用的,此外还能方便维护更换保护器。按照楼主选择的电涌保护器规格选择20A空开本来也是适当的,但按照其工作原理,如果保护空开选择太小会造成遭遇较小的雷电电流时此开关跳闸,配电系统便失去对后续雷电的保护作用,而如果省略这个20A开关,楼主的63A总开也能起到这个短路保护作用,唯一不足就是保护器故障时会总开跳闸造成不便,但既然你认为有装这东西的需要,我想便应以保护设备为重对吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-7-14 12:14 | 显示全部楼层
lichao820407 发表于 2012-7-13 19:14
不明白25A的漏保为什么不用一位的(IDPN-VIGI)?
你这样走就不能用DPN汇流排了,还是觉得用汇线排方便可靠 ...

你可以再点一下,2个2位+9个1位,正好13位,正好一条DPN汇流排

2位25A DPN漏保也能用汇流排的,只是占用两个齿而已,其中一个齿插空
回复 支持 反对