本帖最后由 欧博音响 于 2012-6-28 19:12 编辑
长久的路 发表于 2012-6-27 23:39 
感谢刘总的回复。
这么说,D-15还有对器材保护作用了?
电源中的直流成分? 这个以前关注的不多,请问下 ...
您不必客气。
D-linear15对器材是有保护作用的,具体保护项目在我们的网站上有相关内容:
安全保护:
1. 过流保护,当所负载设备异常过流时,及时断电保护,避免故障扩散。
2. 过压保护,当电网电压异常升高(如零线脱落、配电错误等)时,及时断电,保护设备。
3. 突波保护,当电网中有浪涌(如大型设备脱网、高压放电等)时,保护设备。
4. 雷击保护。
供电中的直流成分来自于非对称设备,主要是一些使用可控硅设备和整流性设备,比如电饭锅、变频空调、电热水器,都可以引起直流成分。直流成分可以造成变压器磁饱和,降低功放的效率,引起震动,变压器线圈长时间震动摩擦会导致绝缘层磨损 - 烧毁变压器。震动引发最常见的现象是牛叫,尤其很多烧友在使用隔离牛时都遇到过这个问题。D-linear15的相位校正正是解决这个问题,将隔离牛接到D-linear15上就可以解决牛叫的问题。
除了直流成分,另外一种主要的影响来源是共模干扰,共模干扰是火线、零线对地线之间存在的同相位高频干扰,共模干扰对声音的影响也是很严重的。
现在面世的能够实现抑制直流成分的电源产品有2种 - D-linear15 和 柏林之声948,两者在解决电源问题的设计思想是有共识的,只是948对直流成分的抑制能力有限,最高可以抑制200mV的直流成分,在国内的用电环境下是远远不够的,在国内的大部分地区的直流成分都已经超出了948的处理能力。D-linear15在设计上采用了主动式直流抑制,可以抑制2400mV的直流成分,适合国内的用电环境。
家电论坛的采访团将昨天的电源实验进行了现场录像,稍后会展示给网友,对D-linear15的处理效果展现得更加直观。
从下图可以看到有将近12V的高频干扰,这些干扰全部来自于计算机和路由器,相信现在每一个家庭都会有这样的干扰。这些干扰传到音响系统中,会造成多么恶劣的听感。
带有共模干扰的波形
下图是经过D-linear15的处理过的波形,高频干扰被有效的滤除掉,请注意两图中示波器的量程,图一为2V,图二为20mV。
D-Linear15消除共模干扰效果
下图是在供电回路中接入吹风机后,带有2V的直流成分的市电电流波形 - 足以让一个功率放大器中3000W的环形电源效率降低50%以上,而且噪声清晰可闻。
带有直流成分的市电波形
下图是经过D-linear15直流抑制后的市电波形 - 直流成分全部被抑制掉。
D-Linear15消除直流成分
|
|