开装了,强电方案,两个配电箱,看看是否合理,谢谢

[复制链接]

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
发表于 2012-6-19 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
开装了,强电方案,看看是否合理,谢谢

新风+网络机柜+冰箱作为不关机的部分,特别单独列了个回路,如果出差或家里没人,总闸一关即可。冰箱、网络和新风不关。

视听室拉单独回路是为了保证视听室电源的相对稳定性,尽量不受到家里其他电器的影响。

空调部分,大金6匹外机用40A的断路器,6平方线,四台内机用一个回路,16A或者25A即可。还有一台一拖一的风管机单独一个25A的回路。

照明部分按照南北来区分了,在南面的主卧次卧和客厅一个回路,其他的放在北回路。

带漏保的部分主要是插座回路和厨卫回路。根据自己家庭电器使用情况,普通插座用了16A 2.5平的回路;厨卫用25A 4平回路。

可点击查看大图

◆◆◆【QQ】【14185066】【常年隐身中。】◆◆◆
回复

使用道具 举报

16

主题

494

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2004-7-5
发表于 2012-6-19 13:58 | 显示全部楼层
看看先,这图什么软件画的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

688

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-10
发表于 2012-6-19 16:02 | 显示全部楼层
我也想看看高手怎么回答
回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

324

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-24
发表于 2012-6-19 16:08 | 显示全部楼层
不太清楚楼主的配备,不过25A有些大啊。比如卫生间,就一个热水器,不会超过2000W(即热除外)。25A*220V=5500W,根本不会跳闸啊。电脑也是,没有超过1000W的电脑吧?加上打印机台灯什么的,也不会过2000W,用25A起不到保护的作用。投影也是同样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-6-19 17:02 | 显示全部楼层
snowmark 发表于 2012-6-19 16:08
不太清楚楼主的配备,不过25A有些大啊。比如卫生间,就一个热水器,不会超过2000W(即热除外)。25A*220V=5 ...

厨卫25A 4平方回路应该算是正常的吧。

至于视听室回路是特例,不讲究的话都不用专门拉专线

何况我还只是6平专线+4平插座。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

324

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-24
发表于 2012-6-19 17:07 | 显示全部楼层
我自横刀 发表于 2012-6-19 17:02
厨卫25A 4平方回路应该算是正常的吧。

至于视听室回路是特例,不讲究的话都不用专门拉专线

我没说厨房啊,可是卫生间你有什么大功率的东东么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

324

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-24
发表于 2012-6-19 17:09 | 显示全部楼层
我自横刀 发表于 2012-6-19 17:02
厨卫25A 4平方回路应该算是正常的吧。

至于视听室回路是特例,不讲究的话都不用专门拉专线

主要是电流太大起不到保护的效果。自己算算吧,把总的视在功率加起来,除以220,算上20%浪涌,大概多少A。
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-6-19 17:53 | 显示全部楼层
snowmark 发表于 2012-6-19 17:09
主要是电流太大起不到保护的效果。自己算算吧,把总的视在功率加起来,除以220,算上20%浪涌,大概多少A。 ...

唉,一个电吹风+一个风暖就4000W了。。。

留点余量25A不是很正常么。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-6-19 17:56 | 显示全部楼层
4000/220*1.25
◆◆◆【QQ】【14185066】【常年隐身中。】◆◆◆
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2012-6-20 00:26 | 显示全部楼层
有点想当然
毫无规范可言
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-6-20 00:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 我自横刀 于 2012-6-20 00:50 编辑
ak76 发表于 2012-6-20 00:26
有点想当然
毫无规范可言

被打击了

请问一下哪里需要改正?我好改

这个本就是个示意图,又不是设计图纸,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

5894

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
1
注册时间
2008-7-8
发表于 2012-6-20 01:14 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
很诡异的方案,建议还是花钱请个电气设计师设计下。或者做配电箱的也会帮配下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-6-20 08:47 | 显示全部楼层
空开的目的在回路中做过载和短路保护,不是用来做2段电线的接线端子。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

473

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-28
发表于 2012-6-20 09:02 | 显示全部楼层
我自横刀 发表于 2012-6-20 00:39
被打击了

请问一下哪里需要改正?我好改

一直觉得奇怪,论坛里很多人根本对电所知无多,却喜欢自行设计电路,何不先提出自己意见,找专业人员设计,有疑问再发上来听听大家意见。
1、冰箱单独一回路我一直觉得实用意义不大,你如确实喜欢也无所谓,但新风、网络机柜(不明白家庭网络为何要上到机柜了)长时间家里没人也需要开吗?加进去是不是违背了你的初衷?且16A空开已足够。
2、书房配电箱毫无意义,纯属画蛇添足之举,总开关后设一16A空开带漏保,再2.5专线到书房插座即可,当然用6平方线也无不可,心理上可能令你满足,毕竟有些所谓发烧友觉得380V专线再加专用变压器降压会更好。
3、照明即使分成两路布线也可使用同一开关保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

46

主题

1118

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-10
 楼主| 发表于 2012-6-20 09:21 | 显示全部楼层
Ritch 发表于 2012-6-20 09:02
一直觉得奇怪,论坛里很多人根本对电所知无多,却喜欢自行设计电路,何不先提出自己意见,找专业人员设计 ...

恩,常驻的冰箱新风和机柜确实16A就够了,这里我算差了

照明分成两路也可使用同一开关保护?那这个不叫两路了吧?不就变成一黑全黑了么?

点评

我晕,原来你考虑的是这个,每盏灯都有控制开关, 把所有打开的灯开关先关上,逐一排除后暂不使用故障灯具很难吗?  发表于 2012-6-20 09:39