家里装修因为考虑不周造成热水龙头打开不能马上出热水的我有办法了!

  [复制链接]

4

主题

60

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-7-21
发表于 2012-8-7 00:45 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

60

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-7-21
发表于 2012-8-9 14:46 | 显示全部楼层
这么好的贴,不能沉了,麻烦大师上个图,具体循环泵安装那个位子,林内的13fea燃气热水器,需要买什么泵?还是希望讲讲原理,我觉得开热水龙头不会马上来热水,还是要等段时间吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

60

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-7-21
发表于 2012-8-9 14:46 | 显示全部楼层
这么好的贴,不能沉了,麻烦大师上个图,具体循环泵安装那个位子,林内的13fea燃气热水器,需要买什么泵?还是希望讲讲原理,我觉得开热水龙头不会马上来热水,还是要等段时间吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
 楼主| 发表于 2012-9-30 08:42 | 显示全部楼层
没啥原理啊 就是在热水点加个带温控的水泵啊
Hallowed are the APOLLON!
FOLLOW THE PATH OF ENLIGHTENMENT OR BE DESTROYED!

回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
 楼主| 发表于 2012-10-9 16:54 | 显示全部楼层
O_J0F~KR[HKZQL7`MS}J~Q6.jpg
在最远的用水点热水出口加上三通,用软管连接水泵,固定温度探头


DJ7_IV3XNVZ09KA14HIZT%4.jpg
装智能水泵

P)EJ5__W47L)TM[W]Q}IXU5.jpg

在冷水点也加上三通 将水泵出水接入 循环改造就完成了

一般家庭直接用水泵连接最远用水点的冷热水管道即可,我自己为了防止热水窜入冷水 又正好有橱柜可以隐蔽水管 所以循环泵出水引入的是第二用水点   
Hallowed are the APOLLON!
FOLLOW THE PATH OF ENLIGHTENMENT OR BE DESTROYED!

回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

746

帖子

6

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2003-10-21
发表于 2012-10-10 15:59 | 显示全部楼层
好帖,方法简便成本低,学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

59

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-17
发表于 2012-11-1 17:00 | 显示全部楼层
请教AP,我还在水电布置阶段,所以水路和电路都可以更改,下面是示意图。客卫红色位置为热水器。
DSC_0214.JPG
打算用能率的1380afe或是林内13fek,主卫离厨房和客卫比较远,所以想用您的热水循环方案,阳台设计的时候本来想装热水管过去,后来想想好像水管很长,现在打算用厨宝算了。
但是主卫花洒和洗手台就需要比较及时的热水了,请教ap,我现在需要在哪里装水泵,水管怎么走,还需要什么其他东西否。布管布线注意事项等,这个线对我这个文科生来还真有点难,所以在这先谢谢了!

点评

阳台到客卫预埋一根热水管。  发表于 2012-11-4 00:12
这种情况直接在最远用水点预埋一根热水回路管道到热水供应点即可,可以避免很多问题。将来原意的话加储水罐也方便的多。  发表于 2012-11-4 00:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

966

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-12
发表于 2012-11-2 16:14 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2012-11-2 19:52 | 显示全部楼层
学习了。我觉得无论哪种办法,由于有热水在管路中循环,虽然可以时控+温控,但还是免不了会有额外的能源消耗在加热这部分循环水上,泵的能耗+热水器的能耗,且这一套装置自身也不便宜,对于我来说,宁愿多等一会,毕竟浪费一些冷水的费用,远小于能源的费用加设备折旧的费用。

点评

本来循环热水是要做保温的。 热水出水口串个小厨宝。设置加热温度低于燃气热水器的出水温度。成本低又好用,额外消耗的不多。  发表于 2012-11-4 00:16
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
 楼主| 发表于 2012-11-5 18:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 APOLLON 于 2012-11-5 19:17 编辑
clin333 发表于 2012-11-1 17:00
请教AP,我还在水电布置阶段,所以水路和电路都可以更改,下面是示意图。客卫红色位置为热水器。

打算用 ...

你既然还在水电阶段 就直接排循环管 不要用我这个方案 我这个是给没有排管的用

你和工人说你要做大循环

http://www.jd-bbs.com/thread-4479298-1-1.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
 楼主| 发表于 2012-11-5 18:54 | 显示全部楼层
xiaofeng000 发表于 2012-11-2 16:14
泵的开关靠什么控制啊?
每次洗澡前 先开泵 等一会再洗澡吗?

自动的
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

 楼主| 发表于 2012-11-5 18:55 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2012-11-2 19:52
学习了。我觉得无论哪种办法,由于有热水在管路中循环,虽然可以时控+温控,但还是免不了会有额外的能源消耗 ...

你这个不追求生活品质不追求舒适的土人[s:41]
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
 楼主| 发表于 2012-11-5 19:04 | 显示全部楼层
clin333 发表于 2012-11-1 17:00
请教AP,我还在水电布置阶段,所以水路和电路都可以更改,下面是示意图。客卫红色位置为热水器。

打算用 ...

这是一个2层+地下室独栋别墅的示意图 热水管经过每个用水点燃后循环管道送回热水器
35631053[1].jpg

这是我要求的工艺,墙体开槽加深加宽,热水管循环做到每个用水点,保证开龙头秒内出热水 热水管和循环都必须保温 1.5厘米以上保温管
35741675[1].jpg
Hallowed are the APOLLON!
FOLLOW THE PATH OF ENLIGHTENMENT OR BE DESTROYED!

回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

966

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-12
发表于 2012-11-6 08:33 | 显示全部楼层
APOLLON 发表于 2012-11-5 18:54
自动的

自动的?
请问是如何实现的?
如果靠温度,那我不用水的时候他也会自动循环吗?
还是有什么流量传感器?