panasonic官方 发表于 2012-6-8 13:57 
冷媒的冲注量并不能代表一台空调的性能,客观的说冷媒充注量和两器以及压缩机都是紧密联系在一起的,他需 ...
最近买了松下的HE系列空调,跟松下的客服和销售(上海公司的)电话过程中感觉公司人员素质还是不错的,基本没有互相推诿的现象,有问题也能及时解答和尽快解决。只是对我提过的自动风量偶尔发生的啸叫无法解释,只能让我在睡觉时不使用自动风量,使用中低档风量,说电脑设置不能做到最好。。。对这个回答不满意。
您的解释比售后电话解释的要专业的多,多谢。但您说的第一种情况,自动挡设置的强风比普通的强风挡大的真的不是一点点,周末有空的时候我试试看能不能录像。正好凌晨要看欧洲杯了。
发生这种情况的时候确实是已经运转了几个小时,自动风量风速已经很小很小,甚至可能已经停机(晚上睡在隔壁房间没有起来观察,不确定)我觉得很可能是调试时软件的设定问题。房间面积10平米左右,本想买HE9,在论坛发现有用户反映此问题,于是买了HE13。。。
另外关于贯流风扇碰撞或刮伤,请问这种情况我作为消费者能够自己检查出来吗?贯流风扇在哪个部位?如果有图片说明的话最好了。 |
|