请问水管试压问题

[复制链接]

5

主题

126

帖子

17

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
1
注册时间
2006-2-13
发表于 2012-4-18 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
水管路铺好了,要试压,请问具体标准,就是什么压力下试多久?压力允许减多少?加压时怎样才能做到稳压状态?
回复

使用道具 举报

36

主题

5412

帖子

76

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-2
发表于 2012-4-19 01:18 | 显示全部楼层
我自己看到的一般打到4公斤差不多,再高不要超过8公斤,试十几分钟都可以,压力不减是最佳。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

688

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-10
发表于 2012-4-19 01:34 | 显示全部楼层
你放水几天不漏也算OK了,未必非要打压
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

主题

788

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-21
发表于 2012-4-19 05:58 | 显示全部楼层
肯定要试压。一般是工作压力的两倍。
一般水管4个压力就可以了。比如水暖,就得8个压力以上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

295

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-2-14
发表于 2012-4-19 11:07 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
按照规范是工作压力的1.5倍也就是6公斤(0.6兆帕),试压一个小时在4公斤以上就可以了,最主要看接头和堵头处有无水迹如果拆掉重来,直至没有水迹为止。至于怎么稳压可以在压力泵后与待测管道中间加个阀门打到6公斤立马关上。有人说这下看不到压力了,别急可以买个压力表装在待测管道的随便一个内丝接头上(建议装离泵远一点这样打压的时候表针不容易晃)。个人经验希望各位有用。