关于燃气热水器容量的选择,今天被销售人员忽悠怕了。

[复制链接]

6

主题

30

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-12
发表于 2012-4-14 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
今天去买地下室防盗门,无意中看到一个能率店,进去看,销售员对我说我市天然气表都是4立方的,你买大的带不起来,买11升的就好了。
我回家上网查的能率GQ-1680AFE的参数,其额定功率是31KW/H
于是我自己计算:每小时的消耗量是31千瓦·时=26 661.239999997大卡
                            天然气的热值是约8000至8500大卡,就打8000大卡算,
                            26662/8000=3.33275立方,也没超过4立方。
很困惑,不知道是销售在忽悠我,还是我自己算错了,请高人解惑。
另外我问销售,说这个排气管能不能拐两个弯,他说不行。也请高人解惑。
回复

使用道具 举报

6

主题

30

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-12
 楼主| 发表于 2012-4-15 10:35 | 显示全部楼层
接上楼,今天打电话问了燃气公司,说表最大就是2.5立方/小时的,这样算出来很悲催,只能带动11L的热水器。问一下各位你们那的天然气都是多大流量的?你们买的16升的好带起来么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

86

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-3-4
发表于 2012-4-15 10:48 | 显示全部楼层
晕,我买的是26升。。。不是更悲催,改天问问去
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

177

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-12
发表于 2012-4-15 20:10 | 显示全部楼层
26升????????????
回复 支持 反对

使用道具 举报

2136

主题

3万

帖子

315

威望

版主

Rank: 10

热心网友奖

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2012-4-15 20:47 | 显示全部楼层
我是16升的照用不误。

爱模拟飞行与猎杀潜航
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

274

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-1-16
发表于 2012-4-15 23:07 | 显示全部楼层
还有26L燃气热水器的?火力吓人啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

30

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-12
 楼主| 发表于 2012-4-16 08:18 | 显示全部楼层
蓝翎 发表于 2012-4-15 20:47
我是16升的照用不误。

啊?你们那气表是多大的啊?一点影响都没有么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

727

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-11-8
发表于 2012-4-16 16:26 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

2136

主题

3万

帖子

315

威望

版主

Rank: 10

热心网友奖

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2012-4-16 22:15 | 显示全部楼层
Mao500Knight 发表于 2012-4-16 08:18
啊?你们那气表是多大的啊?一点影响都没有么?

就一般家用的表呀。

爱模拟飞行与猎杀潜航
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

201

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-23
发表于 2012-5-2 15:29 | 显示全部楼层
我就是拐了2个弯……
不过记得看说明书好像有个排气管长度范围,在范围内允许2个弯的。超出长度的话只能是1个弯了。
另外,我的是11升的热水器,用起来没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

37

主题

376

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-7-6
发表于 2012-5-3 08:53 | 显示全部楼层
难道热水器的11L不是说的出水量吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

61

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-11-16
发表于 2012-5-3 15:32 | 显示全部楼层
数值说的是出水升数
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

115

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-18
发表于 2012-5-5 12:56 | 显示全部楼层
16升不用换表16升以要换成4立方表6立方表一般不批

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
2048 + 1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

30

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-12
 楼主| 发表于 2012-5-7 08:37 | 显示全部楼层
saikou 发表于 2012-5-5 12:56
16升不用换表16升以要换成4立方表6立方表一般不批

十分感谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

429

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-17
发表于 2012-7-12 13:10 | 显示全部楼层
11升的燃气热水器,正常工作每分钟气流量不会超过25升,合每小时1.5立方米,用额定2.5立方米、最大4立方米的气表,一点问题都没有。同理,16升的因受气管、水管、阀门限制,当地气压、水压等因素影响,每分钟气流量不会超过30升,合每小时1.8立方米,普通气表也完全够用。
烟管除出口弯头外,中间加两个弯头,没问题。