元旦快乐!讨论一个有关漏电保护器的问题!

[复制链接]

65

主题

962

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-11
发表于 2012-1-1 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
元旦快乐!讨论一个有关漏电保护器的问题!
漏电保护器上面标称的安培值,以西门子63A为例,提以下问题:
1.  63A是指通过漏保的总电流超过63A,会损坏漏保?
2.  63A是指通过漏保的总电流超过63A,会迅速断开?
特别希望懂强电的烧友发表高见!最好说明为什么?


回复

使用道具 举报

16

主题

721

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-27
发表于 2012-1-1 18:30 | 显示全部楼层
断路器一般是有两个电流标注值,63A,断路器客体额定电流另外就是断路器的脱扣装置的额定电流,一般有6,10,16,20,25,32,40,50,63几种标定值。家用的一般为10,16,20A的。
线路电流小于脱扣器额定电流,设备安全运行。大于脱扣器额定电流则根据断路器脱口曲线进行分断断路器动作。脱口曲线是根据动作电流值与动作时间的比值,过载电流越大,动作时间越短,达到短路故障电流值则瞬时动作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

721

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-27
发表于 2012-1-1 18:35 | 显示全部楼层
1.63A是指通过漏保的总电流超过63A,会损坏漏保?
不会,但不是绝对,当故障电流大于断路器的极限分断电流时会损坏。这个是做配电设计的考虑的事情。
2.  63A是指通过漏保的总电流超过63A,会迅速断开?
看上一贴,根据脱口曲线决定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

65

主题

962

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-11
 楼主| 发表于 2012-1-2 11:56 | 显示全部楼层
按规范,漏电保护器是和空开配合使用的,漏保负责电路发生漏电时能迅速切断电源以确保安全,空开则不同了,当电路发生漏电时不会断开,但当电路发生过流时,却能迅速切断电源以保安全。这是强电施工必须这样做的,否则验收不全格。
可在HI-FI听音室拉专线时,烧友都是从一楼总表直接拉多路专线,不经家里配电箱,直接到听音室配电箱,每路接一只漏保,不经空开,直接入墙插,理由是加了空开会影响音质,“多只香炉,多个鬼”这句话成了不加装空开的动力,这样每路由于少了空开的保护,万一发生短路,漏保很容易损坏。
现在又要讨论的问题是,这样做对吗?有多少人赞成这种做法!为什么?
音联邦
回复 支持 反对

使用道具 举报

226

主题

9352

帖子

110

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
2
注册时间
2011-4-6
发表于 2012-1-2 12:48 | 显示全部楼层
目前常用的漏电保护器,主要有两个指标,一个是开关的最大安全电流值,这个值规定了在一个很短的时间内,超过了开关就被脱扣保护分开了.有普通空气断路器的功能.另一个是安全漏电电流,这个家用的是30mA,工业用有30mA,也有大于30mA的.
装有漏电保护器的电路,必须确保相位正确,零线和接地线不能混接,线路和装置绝缘良好.末端使用的电器也应该符合电路标准.
装有漏电保护器的电路,每个月必须测试一次漏电试验,方法很简单,按一下漏电保护器试验按钮就可以了.
香港弦声音响
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

475

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-23
QQ
发表于 2012-1-2 13:03 | 显示全部楼层
好贴,回答的很专业!
回复 支持 反对

使用道具 举报

65

主题

962

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-11
 楼主| 发表于 2012-1-2 16:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 tbq666666 于 2012-1-2 16:59 编辑
ex1890 发表于 2012-1-2 12:48
目前常用的漏电保护器,主要有两个指标,一个是开关的最大安全电流值,这个值规定了在一个很短的时间内,超过了 ...


听你这样说漏电保护器有二个功能,一是漏电保护,二是过流保护,以西门子63A漏电保护器为例,
1.标称漏电值30MA,表示电路漏电大于等于30MA时,迅速切断电源。
2.标称电流值63A,表示电路电流大于等于63A时,也同样能切断电源。
谢谢!回答得很专业,坛子里还有不同的说法吗,欢迎讨论!

点评

DZ47-60A  发表于 2012-1-3 00:02
另外,西门子的数据没见过,正泰D47-63A系列其实就是仿西门子的,它只能分短断6.3kA的短路电流,超过了就不一定能断开了,触点可能会瞬间被火花焊死的。  发表于 2012-1-3 00:01
木吉他的回复已经很详细了,你仔细看看吧。第2条是63A是指触点长工作的额定电流,具体的动作电流见标识,比如25A或63A等。  发表于 2012-1-3 00:00