测试对象:海尔35VDBPZXF:标称制热参数:600-6500W(120-1600W),额定:4500W
测试环境:室外:0度。湿度约80%(下雪并化雪中),室内约10度,外机位置:南向,内机位置:南卧室约15平
测试方法:摘除滤网,设置制热30度,选择最大风量
测试日期:2011-12-8
时间 进风温度 出风温度 温差(度) 风速(米/秒) 功率(W) 备注
13:27 9.5 9.8 0.3 0.0 快速变化 开机
13:30 10.1 22.0 11.9 1.0 1477 出风
13:32 12.1 35.4 23.3 4.2 1690
13:34 14.1 35.9 21.8 4.9 1537
13:36 16.2 40.1 23.9 4.9 1701
13:38 17.7 43.2 25.5 4.2 1765
13:40 18.7 45.1 26.4 4.2 1814
13:42 19.7 47.0 27.3 5.3 1877
13:44 20.1 47.4 27.3 4.9 1880
13:46 20.6 47.8 27.2 5.6 1893
13:48 20.4 47.7 27.3 5.5 1886
13:50 20.6 48.1 27.5 5.7 1913
13:52 21.6 48.3 26.7 5.2 1902
13:54 21.5 48.7 27.2 5.7 1901
13:56 21.5 49.0 27.5 5.7 1904
13:58 22.0 48.9 26.9 5.3 1903
14:00 22.2 48.8 26.6 5.3 1884
|
|