注册时间2008-5-8
|
5年前买的能率 1641WN室外型热水器,号称进口的还是出口转内销的哟,总体说这个16升热水器恒温和出水量效果还是不错的,最近发现排气口非常臭,室外机安装在阳台,但是废气把厨房的烟感探头经常搞得报警,厂家上门看了,燃烧室红色火焰,应该是燃烧不充分,做了一下风机的清洁,居然要价120元,维修人员刚离开,烟感又报警了,上门再看,告知风机转速不够,要换一个风机,由于是进口的,索价573元,暂未叫厂家换风机!
后来我自己仔细做了一些清洁,用吹风强档冷风吹了一下,燃烧室火焰变成了蓝色,使用一段时间烟感未报警
但是晚上洗澡使用了一段时间,又出现了烟感报警的现象,看来这个问题没有完全解决,请问各位大侠,这个问题怎么解决:
1、是否真的是风机转速不够,有什么办法调节风机转速吗?
2、干脆淘宝买个风机自己换,价格100元左右?但是风机看起好像没有坏
3、拆卸下来仔细清洗风机和风道,但是拆卸难度好像有点大?
望指教!
问题基本得到解决,给有类似经历的室外机型热水器朋友一个经验:
1、遇到有臭气排出但是热水器在工作很肯定的是天然气燃烧不完全,燃烧不完全一般会出现红色火焰,
2、燃烧不完全的原因一般都是缺氧,
根据上面两点我找问题所在:
以前的烟道热水器都能完全燃烧,为什么能率高档热水器居然会不完全燃烧呢,为什么会缺氧呢?仔细查看大家会发现室外机热水器供氧风口就只有几个小洞,里面还有一块钢板档了一下,这样里面的风机要抽风供氧就困难了,当然能率考虑到室外机所以要做防水,但是没有考虑到中国的空气质量比日本差多了,很快热水器就是灰尘满布,
今天解决办法:
1、再彻底用强风清洁烟道,风机;
2、把面板里面的钢板拆下来扔掉,让风机直接从几个入风口抽风进去供氧给燃烧室!
目前问题得到解决,烟感不再报警,臭味也闻不到,燃烧室蓝色火焰!
现在请教楼主,最近我又闻到有臭味了,晕,后来咨询了能率公司,答曰:能率燃气热水器燃烧不充分,引起煤气味重 燃烧不完全会导致有害气体增多,严重污染环境,其主要原因是热交换器和主燃烧发生堵塞。排除方法:检查热交换器入燃烧器,并进行清洗,使其通畅。
但是这个室外机型热水器燃烧室是封闭的,怎么清洗热交换器呀?