去除插座的地线接地就可以消除等离子的电流声?

[复制链接]

11

主题

75

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-7-18
发表于 2011-8-31 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
网上看了一些帖子:说把插座的地线接地柱去除,再接上等离子的电源插座,这样就可以消除电流声,有人试验过吗?
这样做有效果吗?另外去除了接地会不会对电器有不好的影响?我看到电视说明书上明确写着要求电源是三相四线的,本人不熟悉接电原理,求专业人士解答
回复

使用道具 举报

21

主题

252

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-28
发表于 2011-8-31 15:31 | 显示全部楼层
等离子的电流声不会大到不能承受,等离子应该接地。如接有线,在有线的线接等离子或机顶盒前装好隔离器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

75

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-7-18
 楼主| 发表于 2011-8-31 15:45 | 显示全部楼层
原帖由 575p 于 2011-8-31 15:31 发表
等离子的电流声不会大到不能承受,等离子应该接地。如接有线,在有线的线接等离子或机顶盒前装好隔离器。


我就是觉得大到无法接受了,坐在2米开外的沙发,都能听见嗡嗡嗡的声音。
回复 支持 反对

使用道具 举报

206

主题

7134

帖子

133

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2011-8-31 16:11 | 显示全部楼层

回复 1# fatotaku 的帖子

肯定的说那些帖子就是扯淡!

PDP的噪音来源于两个部分,一个是电源模块,一个是屏幕,和接线板毛关系都没有。
万里长城十亿兵   国耻岂待儿孙平
愿提百骑虎狼师   跃马扬刀踏东瀛
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

75

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-7-18
 楼主| 发表于 2011-8-31 16:41 | 显示全部楼层
原帖由 雨轩 于 2011-8-31 16:11 发表
肯定的说那些帖子就是扯淡!

PDP的噪音来源于两个部分,一个是电源模块,一个是屏幕,和接线板毛关系都没有。


我那台就是屏幕,整个屏幕的每个角落都有电流声,背板的电源模块反而不明显。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

主题

1208

帖子

-1

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2010-11-23
发表于 2011-9-1 18:28 | 显示全部楼层
原帖由 fatotaku 于 2011-8-31 16:41 发表


我那台就是屏幕,整个屏幕的每个角落都有电流声,背板的电源模块反而不明显。



我自己用3台等离子...电流声都有, 但都轻微到不影响使用...我好友在用的松下等离子,就算贴着听,也很难听到电流声

你的情况看来是很特殊的个体情况.只能是手气问题,你拿到这部特殊的有问题的, 但三星又不给你换,只能认栽啦....


去除插座的地线接地, 只是某些人的成功做法....那些人的PDP本身电流声是正常范围内的,比较轻微, 通过这样更加减弱罢了...

而按你说的严重特殊情况, 那是不正常的电流声的了

[ 本帖最后由 LBISDN3 于 2011-9-1 18:30 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

87

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2009-10-30
发表于 2011-12-15 14:04 | 显示全部楼层
xiaoyu1234 发表于 2011-12-15 13:41
如果用带电源净化的专业接线板,能否改善呢

可以,电源越干净越好[s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

1603

帖子

-1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-2
发表于 2011-12-15 15:04 | 显示全部楼层
我量过家里的插座,零线和接地线间有10多伏的电压,毛病就出在这里,零线没有效接地,造成电视机电流声,悬空插头接地线,相当于间接使零线、底线电压保持一致,电流声就没了,但电视机万一漏电就危险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

285

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-10-25
发表于 2011-12-15 15:07 | 显示全部楼层
雨轩 发表于 2011-8-31 16:11
肯定的说那些帖子就是扯淡!

PDP的噪音来源于两个部分,一个是电源模块,一个是屏幕,和接线板毛关系都没 ...

正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

458

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-11-14
发表于 2011-12-16 17:14 | 显示全部楼层
三相配电负载不平衡或者变压器侧接地问题会导致零线电位飘逸,通常民用电力在高载荷时段能低于4V就不错了。
如果是计算机机房的话,供配电验收要求不得高于1V,大于2V的话高端服务器就直接罢工咯。[s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

28

主题

733

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-10-6
发表于 2011-12-16 21:16 | 显示全部楼层
雨轩 发表于 2011-8-31 16:11
肯定的说那些帖子就是扯淡!

PDP的噪音来源于两个部分,一个是电源模块,一个是屏幕,和接线板毛关系都没 ...

你要搞清是什么引起电源模块和屏幕发出噪音的,看来你也是不懂装懂!!!样子货!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

28

主题

733

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-10-6
发表于 2011-12-16 21:22 | 显示全部楼层
wwxb 发表于 2011-12-15 15:04
我量过家里的插座,零线和接地线间有10多伏的电压,毛病就出在这里,零线没有效接地,造成电视机电流声,悬 ...

9楼正解,很多PDP的噪音正是源于此,我曾亲自带售后部门的人上客户家检测过,多是此问题造成的(90%的机器)从死楼某教主的回答来看他并没实践检验过,道听途说不懂装懂!!如出现应先检查接地零线,如9楼..............
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

458

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-11-14
发表于 2011-12-16 21:32 | 显示全部楼层
楼主说的去掉接地降低噪音是指音频通道的噪音
由于CCAV网络和TV的接地电位不等引发的音频通道里的电流噪音
这个一般建议在CCAV插座端串接隔离器就可以了
最好不要将大功率开关电源电器的供电输入弄成浮地,至少电源EMI部分就需要供电接地极的
回复 支持 反对

使用道具 举报

28

主题

733

帖子

14

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-10-6
发表于 2011-12-16 21:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 电器先生 于 2011-12-16 21:45 编辑
vob 发表于 2011-12-16 21:32
楼主说的去掉接地降低噪音是指音频通道的噪音
由于CCAV网络和TV的接地电位不等引发的音频通道里的电流噪音 ...


嗯!!由接地电位差引起的电流声如15楼那样也可解决!!!