AK 哥, 小三兄, lerlee兄 看看这样买空开行不行

[复制链接]

5

主题

30

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-4-27
发表于 2011-7-25 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
12位的盒子
一个房间一路
想这样买空开,帮忙看看行不行

空开准备买德力西的CDB6p 1P+N
漏保准备买德力西的CDB6LE 1P+N

大房间 1位 1P 20A
小房间 1位 1P 20A
厅        1位 1P 20A
1.5p空调一路 1位 1P 20A

1.5p空调一路 1位 1P 20A
1p空调一路   1位   1P 16A
厨房一路 1位 1P 20A
卫生间一路 1位 1P 20A
总开  2位 DPN 40A 漏保
冰箱一路 2位  (DPN 16A 漏保 不进总开)
共计12位

[ 本帖最后由 zhuhaihua1984 于 2011-7-25 13:18 编辑 ]
回复

使用道具 举报

1

主题

70

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-4-8
发表于 2011-7-25 15:13 | 显示全部楼层
不行。再去置顶贴学习学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

30

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-4-27
 楼主| 发表于 2011-7-25 20:19 | 显示全部楼层
不行在什么地方啊!!!, 这个礼拜要装空开了
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-7-25 20:32 | 显示全部楼层
不推荐按房间来走回路。我的建议如下:
1)总开40A 2p空开
2)分路:全屋照明回路10A 1p空开,全屋插座回路16A2p漏保,厨卫20A2p漏保,3台空调16A1p空开,
3)总共10位。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

30

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-4-27
 楼主| 发表于 2011-7-25 20:58 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2011-7-25 20:32 发表
不推荐按房间来走回路。我的建议如下:
1)总开40A 2p空开
2)分路:全屋照明回路10A 1p空开,全屋插座回路16A2p漏保,厨卫20A2p漏保,3台空调16A1p空开,
3)总共10位。


lerlee兄,木已成舟,现在全部装修好,就等买空气开关了。
所以按照这个实际情况,麻烦给个建议

PS,德力西那个CDB 系列的还行不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-7-25 21:30 | 显示全部楼层
1)40A漏保2p分到房间,厅,空调。空调改成16A1p----8位
2)32A漏保,将厨房和卫生间以及冰箱合成1个回路---2位
3)总共10位,2个漏保+6个1p空开----1个40A漏保,1个32A漏保,3个20A空开1p,3个16A空开1p。
4)德力西的可以接受。
5)改动可以在电箱里进行,只要将回路的线头合并即可。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

30

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-4-27
 楼主| 发表于 2011-7-25 21:43 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2011-7-25 21:30 发表
1)40A漏保2p分到房间,厅,空调。空调改成16A1p----8位
2)32A漏保,将厨房和卫生间以及冰箱合成1个回路---2位
3)总共10位,2个漏保+6个1p空开----1个40A漏保,1个32A漏保,3个20A空开1p,3个16A空开1p。
4)德 ...


我的盒子总共12位的

我希望我出去的时候,一个空开一关,除开冰箱以外,其他的电路可以断掉,因为很多电器,待机状态也是好点的,也不安全。

按照flerlee兄说的,我应该还可以在厨房和卫生间再多加一个空开,防止厨房和卫生间有漏电的话,冰箱就废掉了

40A漏报2P是说占四位的那种对吧?
32A漏保是说DPN的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-7-26 06:48 | 显示全部楼层
2p的漏保是指2位的漏电保护器。你说的4位的那种是2p空开+2p漏电附件的组合。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

30

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-4-27
 楼主| 发表于 2011-7-26 11:58 | 显示全部楼层
flerlee兄 再看看图,这样直观一点

[ 本帖最后由 zhuhaihua1984 于 2011-7-26 12:00 编辑 ]
kongkaipeizhi.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-7-26 16:15 | 显示全部楼层
是的。就这样,这样的话起码可以保证厅房或者厨卫总有一路是有照明的。除非都一起有漏电现象。
图不错,是高手所为。
祝入住愉快!
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

30

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-4-27
 楼主| 发表于 2011-7-26 22:42 | 显示全部楼层
买空开的时候,老板贴别提醒,要水电工零线和火线不要接反了,不知道如何判断线是不是接反了?
回复 支持 反对

使用道具 举报