谢谢楼主的大量照片!这些是我从没见过的内部结构,而外部照片看着真熟悉呀!我也是北电专业版。
我的M36I的待机功率是1.8瓦出头,挂机最小风量时的功率也低于楼主的(我自己都不记得了,但我的楼里有详细记录)。这些功率差别,不排除是北电本身的误差所致(测量功率太低时,误差增大)。
我的M36I的生产日期是11.05。那么压缩机、变频模块等,大约高跟楼主的是一样的了。日本产乎?泰国产乎?为何宣传彩页上不标明日本原装,而只说进口原装?我现在的猜测是:第一批可能是日本原装,后来就由泰国生产线出货了,所以重工的员工当初都被告知是日本原装(因为那时大概确实是日本原装)。而彩页上不明说是日本原装,就是为了这个必然的发展方向。今天来的维修工也这么说(他觉得这机器是双转子压缩机,但没十足把握)。
请楼主以及楼上的jesson同学,都关注一下我昨天的帖子,看你的机器以后会否发生类似情况。今天武汉最高温度28度,我测了一下外机附近的温度,也证实28度,室温尽管设为28度,但挂机显示(跟室内其它温度计显示一样),一直是27度!而且尽管如此,压缩机并非一直停机,低速是150多瓦,高速是500多瓦。不知为啥需要高速运转。
至于我的M26I的毛病,今天来的维修工(就是上次来维修松下机器的!),只能观察到一度温差…… 详情我待会儿记录在我的楼里。总之,结合M36I今天的表现,我怀疑是MI系列的软件写得有点问题。不停机,是为了避免室内湿度太大,这个可以接受。如果室内温度都低于设置温度两度、乃至四度了,还不停机,就不可接受了。
[ 本帖最后由 vatech 于 2011-7-17 18:59 编辑 ] |
|