家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 45993|回复: 40

(图说)大金变频抽真空安装全过程...

  [复制链接]

4

主题

33

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-7-1
发表于 2011-7-12 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
/大金的变频...三菱和富士通的变频价格较高,于是大金成了最好的选择...即使大金在元旦后出新款涨价了,但在变频机器里面仍然性价比很高...

逛了苏州的几大家电卖场,结果没有一家提供抽真空安装,五星的销售问我抽真空是何物,人民商场的销售大拍胸脯,答应一定抽,可是转身换了一个销售,又开始支支吾吾说不必抽了,苏宁的销售最厉害,硬是把我叫住,灌输了一通空调不必抽真空的理论...业内说三分空调,七分安装,我实在没有勇力和精力和他们玩这些猫腻,也不敢拿花了自己好几千大元一台的空调给他们瞎搞,于是把目光转向了专业的空调代理和工程安装公司...

在谈了几家苏州和上海的空调代理后,最终确认在江苏明珠电器出手...本地供应,品牌区域总代理,价格优惠,服务更有保障...


工人安装期间一直表现得非常专业和负责,态度热情而且有问必答...我打印了AP的抽真空安全操作手册,每一步骤均和工人进行了确认,工人也认可手册的内容并完全按手册进行每一步操作...最终完美地结束了空调的安装,特地发此帖记录抽真空的全过程,通过图文的方式帮助后来的朋友更快和更容易的了解空调安装的每一步骤...

感谢论坛上各位给予了我热心帮助的朋友...装修是个烦心的事儿,让我们一起交流信息,资讯共享,把烦心的事情变得简单易行起来...

谨以此帖献给所有中了家电论坛的毒的TX们...
先说说空调的预约和送货...

我提前两天打了电话预约安装...明珠电器在安装的前一天又来电和我确认,并确定时间...

当天早上,我正准备启程去新房,再次接到明珠电器的送货电话,告知半小时后货到...

上午8点三刻,空调安全和准时的送至我家里...同车过来还有两个穿着明珠工作服的安装工人...

工人进门即自觉穿上他们随身携带的鞋套,让我感觉非常的规范...



大家仔细看看大金新款和老款型号的区别...

老款的25机型号是FTXD25DV2C...

新款的25挂机型号见PP...


大金25外机的型号和尺寸...



大金35挂机型号...

         



35的外机型号...

新款和老款的型号是不一样的...



        

明珠电器提供的空调架子...

不知道质量如何...

反正安装的时候工人和一台外机都挂在了支架上面,没有问题...
         



打开包装进行检查...

配件齐全,没有破损...

外观完好...箱子的编号和机身的编号一致...

         



室外机的裸背装,后面用钢丝固定...

蓝色的翅片几乎没有倒伏的现象,蓝色据说做过亲水处理,可惜其中一台的翅片有一条小划痕...从PP可以看到...划痕较小,换热效果应该不受影响...
         



内机开箱后的背板样子...

安装工人非常细心,把包装盒子垫在地下再取出机器进行操作...避免地面与空调机身接触...

         



机器验货完毕...

工人打开工具箱,准备开始正式安装...
         



安装工人,分工合作.技术熟练的拆开包装...

挂机的包装完好,内附说明书...
         
        

另外一位师傅负责在墙上安装挂板,这个位置工人没有自己作主,多次询问我的意见,态度非常好...注意确定位置需要使用水平尺,用这个保证空调的挂架水平...

这一点很重要,如果挂歪,时间长了会导致空调内机的风轮偏轴而导致噪音加大...

师傅的工具箱内有阔口工具和弯管工具...考虑到现场截断阔口有可能带来的不确定性,所
以我这里没有选择截断过长的管线,重做喇叭口,而是将长的部分盘管处理了...
         
      


安装位置确认后开始打洞放膨胀螺丝...

俺家贴了墙纸的墙面比较花哨...KFS预留的空调孔太低,导致挂机的位置不佳...
         
      


内机箱内的附件...

分别是粗管/细管/排水管/电源电缆线...

长度为4米...


        

挂机打开盖板的样子...
         



安装师傅很熟练地接上室内机的电源...
         
        


挂机的背板安装完毕...

上了6枚螺丝,摸上去纹丝不动...
         
      


值得一提的是安装师傅的细心体贴...

打孔前即铺了一层塑料胶袋在地板上面防尘,背板固定完毕,主动问我要了吸尘器,动手把打孔带出的灰尘清理干净...

装修到现在,第一次遇到这样为用户贴心考虑的工人...

         
      


另外一位师傅开始接内机的管子,整理线路...

大金的管子接口非常的精致...

首先接的是内机的排水管...
         



大金的管道出厂时保温层已经套好,不用重新穿管了,并且铜头有保护塑料头,安装比较方便...

工人先把管子全部拉直,检查了一遍,没有发现破损的地方...
         
      


管道接口固定完毕...开始用保护膜包管子...
         
      


两位师傅一起合作,完成空调管道的穿洞...

俺在洞的另一头积极配合...

         
      


追求最佳挂机位置...

工人一直说空调洞打得过低,不然直接在挂机背后穿管会得到更好的效果...
         



关于室内机的安装高度,如果直接背管出去,这样少两个弯头,并且安装看上去更美观,但是我这里的空调孔开得过低,如果背管出去,空调距离天花板要30厘米以上...专家强调过,室内机的安
装在不影响回风的情况下,应当尽可能的高,越高越好...

合理的安装高度应当是距离天花板10~15厘米...我这里安装的高度偏低了...
         
      


安装师傅在处理管道的走向...

尽量让管道不要出现大的弯曲...以免影响机器运行效率...

说个题外话,我们这里的房子空调机位设计不当,预留的位置因为安装了排水管,根本无法再放入外机...不过这样也好,外机放在这个半封闭的空间内是要影响机器效率的...

最后在业主们的强烈要求下,物业不得不同意外挂了...目前这个纠纷还在继续进行中...
         



内机安装完毕,开始处理外机了...

工人先把外机用绳子固定...
         
      


保护措施要做好...

安全带要系上...
         



高空作业的状态下开始固定支架...

打好膨胀螺丝的孔...

单手握住这个冲击钻需要的力气可不小....
         
      


因为我们的外墙为保温板...所以安装师傅不需要我的提醒,自觉每个支架打了三枚螺丝固定...

支架的安装也使用了水平尺和预画安装位置,一丝不苟...

支架的安装距离也是实测了外机的尺寸再固定...赞扬一个...
         
        


两个支架安装完毕...两位师傅合力把外机挂了出去...

大金的外机非常的重...我在旁边帮忙托了一把,吃奶的劲都使出来了...
  

下面开始我们的抽真空安装场直播...其实就是AP的抽真空安装手册的图文版...

抽真空是排空最彻底,最安全有标准可寻的排空方式,即使在真空操作不到位不完全的前提下依然可以实现排空,而没有任何副作用...

抽真空安装所需工具:真空泵,压力表具(带阀门的单表即可,不一定要双表,有带真空表的真空泵更好)

我们先来温习一遍抽真空的六步骤:


1.先没收安装工人的内六角板手...
2.将连接内外机的管道接好,上紧...
3.在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准...
4.先关闭压力表阀门,再关闭真空泵...看压力表,观察压力是否回升...
5.归还内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置...
6.摘表,液管气/管阀门全部打开,开空调试机...



         

下面正式开始我们的抽真空历程...

先介绍下抽真空的必备工具:压力表和真空泵...

这样一套工具的价格约在千元左右...

真空泵看上去油乎乎的...


        

抽真空第一步:

1.先没收安装工人的内六角板手...

还是那句老话,除非你信任他不会在你同意前使用六角板手,否则为了防止安装工任何不必要的操作,,先没收安装工的内六角板手!对于有真空经验的老师傅可以不用这么做...

我们先来看看传说中的内六角板手...大家不要收错了...

目的:
a,防止安装工人在安装连接内外机后后打开三通阀排气
b,防止有些安装工不会抽真空,打开三通阀后再抽真空,那就把空调中的冷媒抽掉排到大气中,有许多工人会这么做,这么做空调就废了,所以对于不懂的工人一定要没收
C,可以坚持抽真空时间,防止安装工只抽几分钟就停机开阀门,因为你不给他板手他无法开阀门也就无法做其他操作
         
        


抽真空第二步:

2,安装和连接内外机步骤...将连接内外机的管道接好,上紧...

这里对照PP解释一下...上面的细管接口为二通阀...粗管接口为三通阀...


工人开始拧开接口的塞子...
         
        


抽真空第三步...

3.在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准...

我们先看看未接表前压力表的数值...

双头表是这样的...
         
        


将压力表用蓝管和真空泵相连...

外机的气管(粗管)三通阀修理口用红管接上压力表...

检查各连接是否上紧了...

目的
a,排除连接管和室内机内的空气
B,真空状态下水的沸点降低,我国目前为了降低成本多数厂商内机和连接管已不再冲惰性气体保护,含水的空气都会进入氧化和其他杂质都可能吸附水份
C,压力只是保证空气大致排出,而足够的时间是水份彻底排除的保证
         
        

         

全部连接完毕...

建议先开泵后打开压力表阀门,抽真空开始...

此时检查压力表的数值...
         
      


抽真空正式开始...

朋友的建议是将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准...

我提出抽半小时的要求,安装师傅的建议是抽得越久越好,结果我家的35机抽了整整50分钟...

25机最后统计抽了35分钟...

抽真空期间安装工人开始摆弄另一台23机...
         
         
         

抽真空第四步...

4.先关闭压力表阀门,再关闭真空泵...看压力表,观察压力是否回升...

目的:
a,防止真泵里的润滑油在负压力下进入空调系统,不同种类的润滑油会对空调系统造成损害,尤其是R410A系统,所有有调整应该使用带趾回装置的真空泵,防止空气回流
B,保压检漏(是负压检漏手段,只是观察压力是否回升,我觉得正压检漏更明确些)
         
        


抽真空安装第五步...

5.归还内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置...

注:这时候赶紧把内六角扳手还给安装工,一定要安装工在拆去真空泵压力表具连接前用内六方!这一步有许多安装工做错,导致空调空重新混如空气,真空效果就差了,如果动作慢的话等于白抽...

PP内的上方细管处为液管阀...
         
        


内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈)....10秒后关闭...

目的:
A使管路内变成正压力,可用进体检漏
B,使最后一步时在正压状态下摘表可以防止空气回流
         
        


用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置...

我拿了一瓶洗洁精给安装师傅...安装师傅加水产生泡沫后涂抹到管道的接口处,检查是否有漏气的情况...

阿弥陀佛,一切正常...
               
      


抽真空第六步...

终于到了最后关头了...

6.摘表,液管气/管阀门全部打开,开空调试机...


一般到了此步抽真空已经成功,会把真空泵和压力表都拿下来...我家的情况比较特殊,工人把真空泵拿掉后,压力表还接在上面,液管气管阀门全部打开...在此状态下即开机测试...我问了工人,说是测试下机器运行时的压力,达到15~20公斤即为正常...达到压力后,工人摘下压力表的瞬间我听到明显的喷气声,感觉到有气体从压力表和外机粗管三通阀接口的地方溢出,虽然溢出很少很短暂,可是声音明显...

经咨询朋友,均说此现象没有问题,工人也表示空调不会受影响...

开机测试的结果让我满意,制热很快,制冷未进行(天气太冷了),内机我设定30度的自动运行会有风声,外机因为是外挂,声音几乎听不到...

空调打开制热后,外机的排水管出水较
回复

使用道具 举报

4

主题

152

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-18
发表于 2011-7-12 16:36 | 显示全部楼层
这图转的,根本没法看。您还是只贴个链接好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

63

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-2-14
发表于 2011-7-12 16:53 | 显示全部楼层
这算是有图有jb也没法看啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

33

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-7-1
 楼主| 发表于 2011-7-12 17:45 | 显示全部楼层

回复 2# freeirc 的帖子

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

68

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-7-17
发表于 2011-7-12 19:53 | 显示全部楼层
在不影响美观的情况下 空调安装的越低 越省电 道理自己去想

点评

空调安装离地面距离要大于1.8米的。  发表于 2012-6-14 17:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

162

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
3
注册时间
2004-10-1
发表于 2011-7-12 22:01 | 显示全部楼层

标题

正在找抽真空大法 .也曾看到说要挂高民难道有错 ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

162

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
3
注册时间
2004-10-1
发表于 2011-7-12 22:02 | 显示全部楼层

标题

正在找抽真空大法 .也曾看到说要挂高民难道有错 ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

25

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-26
发表于 2011-7-13 02:52 | 显示全部楼层
又一次证明苏宁这垃圾店从里到外都在宣传抽真空无所谓论 此等素质的企业真是令人寒心
http://www.jd-bbs.com/thread-2752376-1-1.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

苗家小三 该用户已被删除
发表于 2011-7-20 12:39 | 显示全部楼层
谢了楼主,太感动了呜……
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

80

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2012-4-26 15:52 | 显示全部楼层
07年在华克斯买得大金。抽真空安装很专业。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

75

帖子

-1

威望

乞丐

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-13
发表于 2012-5-6 10:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 kentlinlam 于 2012-5-6 10:16 编辑

昨天装的空调,功课没做好,忘了按jxiao108兄帖子所写,关闭压力表和真空泵之后,应该先用内六角扳手打开液管阀,再拆去真空泵压力表具连接:
“这时候赶紧把内六角扳手还给安装工,一定要安装工在拆去真空泵压力表具连接前用内六方!这一步有许多安装工做错,导致空调空重新混如空气,真空效果就差了,如果动作慢的话等于白抽...”

而我清楚记得和宝通的工人,是先拆去真空泵压力表具连接,然后再用内六角扳手打开液管阀!悲剧了

z22222q 兄安慰说“应该没事吧,三通阀那有止回阀的吧,抽完真空下掉泵管外面空气回不去哦,难道要靠打开三通阀的内六角阀门来关闭抽真空的通道吗

请问:三通那里是有止回阀的吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

179

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
发表于 2012-5-6 16:23 | 显示全部楼层
底部离地多高?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

25

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2004-11-2
发表于 2012-6-26 13:16 | 显示全部楼层
唉,我家那个才抽了15分钟,过程我都不清楚了,悲剧啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

22

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-11
发表于 2012-5-7 18:30 | 显示全部楼层
mark一下,买了大金的,还没来装~先学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

704

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-8
发表于 2012-5-15 23:54 | 显示全部楼层
感觉好复杂!如果不是自己装,监督不了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-4 05:26 , Processed in 0.195928 second(s), 30 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表