 楼主| 发表于 2011-6-26 15:50 | 显示全部楼层
原帖由 leemphoenix 于 2011-6-26 11:43 发表

能问下楼上的两位VATECH and zphropt
如何能看出是交流的还是双直流电机的压机

变频空调的外机风扇如果用了电容启动的,称为异步电机,就是交流的;反之称为直流无刷电机。
内机风扇电机区分的方法同外机风扇。一般内外机的风扇电机功率小于30W.
压缩机是功率最大的电机。
另一个区分是直接问厂家客服或工程师了。
要注意的是,广告上说直流变频空调,但不一定是全直流,因为有以上三种电机交直流的区别。
象格力凉之静就只是直流压缩机,另外二个都是交流的。

[ 本帖最后由 zphropt 于 2011-6-26 15:53 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

108

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-19
 楼主| 发表于 2011-6-26 15:56 | 显示全部楼层
原帖由 leemphoenix 于 2011-6-26 11:45 发表


25BQ是美芝压机吗

美芝是美的的对吧,没用过。
我说的25QB是曾经是一时的英雄:长虹大清快25GW/BQ.
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

617

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
发表于 2011-6-26 23:46 | 显示全部楼层
原帖由 zphropt 于 2011-6-26 11:10 发表
VATECH 好
   1.进风我没注意测试,我只测了出风口温度,下次注意对比一下。
   2.我的风机都是交流的,估计功率比直流的大。但整机比你便宜不少。
   3.我的最大风量是660,你呢?


今天上午与几个小时前,我回复这个帖子了两次,但每次点击“发表回复”后,就失去了网页,全部文字丢失。NND,这鸟服务器不给力呀!

再试试:

1、进风温度可以看挂机温显示,这是我直到昨晚测试M26I时,一直采取的办法(热电偶测出风口温度,眼观挂机温度显示进风温度)。但昨晚我发现,M26I的显示进风温度,跟进风处的实际温度,相差可达2度!大概是感温原件反应滞后吧(因为感温头在盖板后面)。如果你的机器也有这个情况,那么测温差时,也应该直接测进风处的风温。

2、对。如果不是长时间开机(比如,一年四季26度以上、20度之下都开空调),且调温幅度很大(就是说让压缩机常接近全功率运转),那么高价购买高能效比空调,对消费者确实没多少直接好处……除了能降低电度表负载外。

3、我的M36I的最大风量是550,M26I的最大风量600。能效比都是4.98(二级)。而我退掉的一级能效比的松下HE9与HE13的最大风量都是720,如果我没记错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

210

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2011-6-27 00:27 | 显示全部楼层

呵呵,我的25BQ电路板又坏了,这次不修了

25BQ真的不错,室外噪音低,最小功率舒服,晚上用特别合适。但是电路板太不给力,两年前坏过一次,换了电路板,这次又坏了,1500元换电路板,唉,算了。

看中了格力的26GW凉之静,同时也看中了美的KFR-26GW银河变频IA180,看参数美的是无氟新冷媒,格力凉之静貌似不是,能效比美的也高一些。

还在徘徊中,楼主考察过美的这款么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-26
发表于 2011-6-27 00:31 | 显示全部楼层
国际化
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-26
发表于 2011-6-27 00:31 | 显示全部楼层
不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-26
发表于 2011-6-27 00:32 | 显示全部楼层
还好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-26
发表于 2011-6-27 00:32 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

40

主题

1575

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-6-27
发表于 2011-6-27 00:40 | 显示全部楼层
原帖由 rado999 于 2011-6-21 17:31 发表
我刚才上格力官网看了一下这款的参数,我看的这款26机,1150W,3000W制冷量,这个有点低,但100W的低频太强悍了,要是真能稳定住的话,

另外感觉格力命名混乱,凉之静系列,还要分变频凉之静定速凉之静,

还有 ...
---------------

我这几天业要买空调 ,也看中了 凉之静,也很想知道他和谦者有什么区别,听说谦着用了 大金的技术,凉之静呢,以前用的是R22的制冷煤,后来才换了R410的,但后来能耗等级也从4级上升到了3级,呵呵也不知道是不是真的,但我用最小制冷量(350w)除最小功率(100W)能耗比才是3.5,不是标称的4.40.真搞不懂他是怎么算来的4.4。楼主一定要多测试下最低功耗稳定是多少,这个是评价这空调省电与否的关键。


家住广东茂名,卧室8.5平方。家住7楼(最高8楼),东边。我买26的那款就行了,不知道回不会比楼主的更省电呢?对了,请问下如果一开机就开28度(听说28度都很凉快了),长期运转后会不会停机呢(例如室外30度)?,一开机就开28度的原因就是根据变频空调的原理,达到预设的温度后,频率变低。这样能够快点省电,嘻嘻!!

[ 本帖最后由 CZNOLAY 于 2011-6-27 01:01 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

108

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-19
 楼主| 发表于 2011-6-27 12:12 | 显示全部楼层
1.变频机采用的是季节能效比SEER.
SEER(季节能效比)标准:季节能效比不是测出空调器的单点能效比,而是从空调器在整个夏季运行时的总耗电量和总的制冷量出发,结合测试与计算得到整个制冷运行季节的综合效率。由于空调器在不同的环境温度下运行效率不同,这种综合考虑空调器在不同运行温度下效率和耗电量的方法对于变频空调能效测定更为科学。
2.最低功耗和停不停机,上面有测试数据图和说明。
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

667

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-7
发表于 2011-6-27 12:14 | 显示全部楼层
请问各位:变频机能使室内恒温吗?我的格力定频35机设26度开一会就感觉冷,停一会又感觉热,经常手工不断的开开停停。变频机设置26度时,感觉怎样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

667

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-7
发表于 2011-6-27 12:19 | 显示全部楼层
新房客厅+餐厅约40平,正在考虑是2匹柜机还是2匹挂机,不喜欢柜机占地方,但2匹的变频挂机少、价格高,各位给个建议
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

108

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-19
 楼主| 发表于 2011-6-27 12:24 | 显示全部楼层
原帖由 wangvisual 于 2011-6-27 00:27 发表
25BQ真的不错,室外噪音低,最小功率舒服,晚上用特别合适。但是电路板太不给力,两年前坏过一次,换了电路板,这次又坏了,1500元换电路板,唉,算了。

看中了格力的26GW凉之静,同时也看中了美的KFR-26GW银河变 ...

当然对比过一大堆资料,有10个左右品牌,有合资的,国内的。
我到当地的美的空调总代理开的大型家电商场去看变频空调时,导购员跟我说,美的不建议买,她说有的型号制冷慢,用料不足,她们自己也不买这牌子。还让我看外机用料,我看到内机样子也难看。开始我也关注过F180,据说是全直流,双转子,可以后来听说新出的变了,标示的价格也从原来的4500,变为3500,全缩水了。所以同样的F180,是完全不一样的东西了。要注意呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

108

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-6-19
 楼主| 发表于 2011-6-27 12:27 | 显示全部楼层
原帖由 泰山南 于 2011-6-27 12:19 发表
新房客厅+餐厅约40平,正在考虑是2匹柜机还是2匹挂机,不喜欢柜机占地方,但2匹的变频挂机少、价格高,各位给个建议

开机3小时以内,用定频,超过这个时间,用变频。并且起码3P机吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

260

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-23
发表于 2011-6-27 20:08 | 显示全部楼层
原帖由 北京路 于 2011-6-24 14:14 发表
今晚试试10vp的最强制冷。。。。。


VP系列的SK和GK有神马不同?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-4 08:35 , Processed in 0.154314 second(s), 22 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表