虽然现在室外温度挺高,LZ帖子中的室内温度只有27度,空调设成25度,只降2度,对于空调来说负担太轻。而去年测试美的的时候,室内温度是31度,设26度,要降5度,二者的测试条件有一定差距。其实LZ我仔细看了你的帖子,有3点细节,你可以仔细想想。
一是你提到了美的空调出风口温度19度,这个明显比正常的9-10度要高。我推断可能是因为安装的缘故或机器本身的问题造成制冷能力不足。
二是你提到了设定为26度,机器没有降频,但天气凉爽的时候,同样设26度又出现过降频,家里的同型号低功率机器反而降频正常。我的觉得美的没有可能同型号的机器温控软件或部件是不同的。如果美的设计有问题,那么应该同型号的机器都是一样会出问题。2台机器除了功率不同外,最大的差别是安装的房间不同。
三是设定26度,到了26度,机器还在高频运作,但此时室内温度有没有持续下降?比如下降到20度了?如果温度没有持续下降,空调产生的制冷量都到哪里去了?如果楼主设了26度,到了26度,机器还在满负荷工作,过了2个小时,房间温度变成了22度甚至20度,机器没有降频,那么毫无疑问空调温控有了问题,但现在是不是这样?
我分析出现楼主家的这种情况:可能是空调制冷能力不足,加之房间是顶楼,保温性差,造成空调满负荷运转也只能勉强维持26度左右的温度,而我估计美的空调的温控考虑到了虽然进风口温度到了26度,但进风口温度不等于房间每个位置的温度,离空调较远的地方,温度可能还较高的情况,为了使房间较远位置的温度降下来,空调还要持续工作,等到进风口温度24度,较远的位置才可能达到26度,这时候说不定空调就降频了。但楼主家始终没有达到这个条件,导致无法降频。