原帖由 strongc 于 2011-2-19 21:05 发表 
呃,看来35CVX确属超频机,只有25的能力,非要上35
17000的空调,不贵啊。
关键是性价比恐怕是太差了
原来要掀外机盖检查模块,因为开机后用的是他们自带的插座以及电流表(挂在电源线上液晶显示的那款)除了开机后瞬间达到过将近7A,之后稳定在5.6A左右。所以叫安装公司的员工先回去了没有掀起外盖。后来在我的坚持下,用了我的北电专业版,他们对这个东西还很陌生,还拍了照,重新试机后,功率比原来大了,他们也没搞懂,用他们的仪器一起试,电流也上去了。提出怀疑是否因为干扰等原因撤下我的功率仪,在仅仅使用厂方的仪器的时候,功率比原先测的数据大了1A左右。他们自己也没搞懂怎么回事。(后面测的时候一直开着窗,估计温度下降造成功率上行。)
超频还不好说,不能一碰到问题就妄下结论,毕竟压缩机型号没拿到。厂方说35的机器绝对按照35的功率做的。所以只能说25的机器也用了35的压缩机,很值。