都是开关带指示灯且用的都是带电子镇流灯具的原因。
我给你一个彻底解决问题的方案.去电子元件店买一个耐压交流300V或直流630V的0.01μF左右的涤纶薄膜电容器并在灯具的二根线上.灯具工作时还可以抗干扰.如用的大点1μF左右的还可以提高功率因素.一个开关回路用一只就可以啦。
当时电工没有办法了, 对我来说是小菜一碟,我自己买来50个电容,每一个开关回路都装了一个,彻底解决此问题。
顺便说一下,我家电路是我自己设计的,每个房间都是独立一路空调,一路插座,一路灯, 空调、厨房、卫生间每个大的用电器都要是独立一路路供电,客厅、餐厅、走道照明各独立用二路电源供电,音响回路安装TDK等过滤器5只,整个房子用了40回路。分二只2X20箱子二只,每只分二路电源供电,共8只漏电开关。外加过压、防雷回路和抗干扰元件。用了3X2.5mm2的电缆约2000多m, 1.5mm2的用了近2000m。厨、卫、阳台另加了100m,35mm2裸铜线作等电位。

[ 本帖最后由 ZJJGYY 于 2011-1-19 03:19 编辑 ]
回复

使用道具 举报

20

主题

185

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-14
发表于 2011-1-19 12:29 | 显示全部楼层
奇怪,这个方法为什么厂家不用呢?难道厂家没见过关灯闪烁的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

163

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
3
注册时间
2004-10-1
发表于 2011-10-8 19:18 | 显示全部楼层
这个帖子怎么没什么人顶?难道大家的灯没闪的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

33

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-5-16
发表于 2011-10-8 22:50 | 显示全部楼层
大家的灯闪啊,但也不敢象楼主家一样把自己家围成个电感线圈吧。。。近4000M的线。。。要命啊!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-10-9 08:18 | 显示全部楼层
静电屏蔽 发表于 2011-1-19 12:29
奇怪,这个方法为什么厂家不用呢?难道厂家没见过关灯闪烁的吗?

安规的问题,加电容,安规测试过不了。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

14

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2006-12-1
发表于 2011-10-9 12:52 | 显示全部楼层
楼主确实牛人
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

活动推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-5-6 03:46 , Processed in 0.114397 second(s), 24 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表