x
都是开关带指示灯且用的都是带电子镇流灯具的原因。
我给你一个彻底解决问题的方案.去电子元件店买一个耐压交流300V或直流630V的0.01μF左右的涤纶薄膜电容器并在灯具的二根线上.灯具工作时还可以抗干扰.如用的大点1μF左右的还可以提高功率因素.一个开关回路用一只就可以啦。
当时电工没有办法了, 对我来说是小菜一碟,我自己买来50个电容,每一个开关回路都装了一个,彻底解决此问题。
顺便说一下,我家电路是我自己设计的,每个房间都是独立一路空调,一路插座,一路灯, 空调、厨房、卫生间每个大的用电器都要是独立一路路供电,客厅、餐厅、走道照明各独立用二路电源供电,音响回路安装TDK等过滤器5只,整个房子用了40回路。分二只2X20箱子二只,每只分二路电源供电,共8只漏电开关。外加过压、防雷回路和抗干扰元件。用了3X2.5mm2的电缆约2000多m, 1.5mm2的用了近2000m。厨、卫、阳台另加了100m,35mm2裸铜线作等电位。
[ 本帖最后由 ZJJGYY 于 2011-1-19 03:19 编辑 ] |
|