松下3P尊铂,已为其单配一回路及C32A空开,可否在插座端仅用20A单相三极插座插头

[复制链接]

12

主题

169

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-11-8
发表于 2011-1-3 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
松下2010款3P尊铂,单相220V、一级能效、无电辅加热,制热时额定最大输入功率3280W。知道3P柜机空调配16A的插头插座不安全,但由于86暗盒已布好、单相插座最大只有20A的,且总配电箱处已为其单配一个回路及一个C32A的空开,能否在原柜机插座端不再另配空开,而仅用20A的单相三极插座、插头,这样做是否还有安全隐患?
回复

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-1-3 15:30 | 显示全部楼层
将插座插头省掉,直接在墙盒里面用接线排将电源线连接,然后用空白面板将墙盒盖上,用电箱里的C32空开控制空调。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

169

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-11-8
 楼主| 发表于 2011-1-3 15:48 | 显示全部楼层
这样每次开关空调岂不是太麻烦,在如此保护措施下,20A的插头插座还是不能用吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-1-3 21:26 | 显示全部楼层

回复 3# todai 的帖子

1)因为你也是在将就插头插座,那倒不如直接用接线排来得安全。
2)关空调用空调自带的遥控就可以关闭,如果需要关闭空调的电源,才用得上去关闭C32空开。
另外,说一句C32空开换成C25更好。

[ 本帖最后由 flerlee 于 2011-1-3 21:34 编辑 ]
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

169

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-11-8
 楼主| 发表于 2011-1-3 22:22 | 显示全部楼层
嗯?为何C32反而不如C25的空开呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2369

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-1-4 06:20 | 显示全部楼层
因为你的空调功率,不需要用这么大的空开,就算空调功率比较保守那用C25也完全足够了,太大了反而不好,起不到应有作用。
F说得是很对的,没有插头的空调最好不要使用插座,厂家这么设计也有它的道理;再说这里也有人吃过这种亏,插座都烧坏了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

180

帖子

1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-5
QQ
发表于 2011-1-4 16:08 | 显示全部楼层
大家的意见是对的,你空调的运行电流就要接近16A了,所以你下个20的也不安全,至于空开的我建议你还是用C曲线的C32A 要考滤压缩机的启动电流,不低于3倍吧!最好是带漏保的,因为柜机的外壳如果漏电,就会有人身触电危险了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

376

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-8-31
发表于 2011-1-4 20:15 | 显示全部楼层
盒子里接了线还怎么盖空白面板啊?[s:31] [s:31] [s:31] 接线排怎么生根呢?[s:31] [s:31] [s:31]
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

180

帖子

1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-5
QQ
发表于 2011-1-4 20:41 | 显示全部楼层
可以用3*25A接线端子台的,然后出线用个一空位的白板就好了!像梅兰的C86系列C051白板

[ 本帖最后由 S664665 于 2011-1-4 20:43 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2369

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-1-4 20:43 | 显示全部楼层
原帖由 eddiejones111 于 2011-1-4 20:15 发表
盒子里接了线还怎么盖空白面板啊?[s:31] [s:31] [s:31] 接线排怎么生根呢?[s:31] [s:31] [s:31]
接线端子放在暗盒里,白板上再钻个洞。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-1-5 10:24 | 显示全部楼层
1)接线排不生根也是可以的,或者喷一大坨玻璃胶把接线排粘在墙盒内部。接上五金店里的2块钱一个接线排就ok了。
2)C型空开的脱扣曲线是5-7倍,用C25的足够了。

[ 本帖最后由 flerlee 于 2011-1-5 10:46 编辑 ]
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2369

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2011-1-5 12:18 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2011-1-5 10:24 发表
1)接线排不生根也是可以的,或者喷一大坨玻璃胶把接线排粘在墙盒内部。接上五金店里的2块钱一个接线排就ok了。
2)C型空开的脱扣曲线是5-7倍,用C25的足够了。

是的。不过我记得是5-10倍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

376

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-8-31
发表于 2011-1-5 20:47 | 显示全部楼层
原帖由 S664665 于 2011-1-4 20:41 发表
可以用3*25A接线端子台的,然后出线用个一空位的白板就好了!像梅兰的C86系列C051白板

明白了[s:97]
我拿烙铁焊锡丝直接焊死套热缩套管效果会不会更好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-1-6 09:18 | 显示全部楼层
大电流联接采用接线排更合适。使用时导线发热,停机时导线冷却,铜线和锡皮的膨胀和收缩系数不一样,锡皮有可能会膨胀,导致接触不良。
而且,焊锡方式对于日后的维护移机不好。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

803

帖子

43

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2004-4-8
发表于 2011-3-28 17:24 | 显示全部楼层

回复 5# flerlee 的帖子

怎么ABB的服务热线(一MM)给我说空调要用D型脱扣曲线的空开呢?