新房子快交付了。围绕电源处理方面有点犯难了。
1、16楼,要独立地线看来是不可能了。
2、专线要从1楼拉,还是入户电箱之前拉?1楼拉的话,这个投入有点大啊。
3、专线到底要多平方的,我看有的说是4~6平方,也有说要12平方以上的。
4、不拉专线的话,入个隔离牛倒方便,不知道效果如何?
    暂定从16楼入户电箱之前拉专线,不接地线(楼太高没办法啊)。有条件再加个电源处理器,如再生电源、隔离牛之类的,可否?
    本人目前器材是杰作唯美2+艺术家260,以后可能会升级大喇叭+胆机。暂不考虑前后级分体。
    请高人指点!!!谢谢~
回复

使用道具 举报

11

主题

737

帖子

96

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
4
注册时间
2002-10-13
QQ
发表于 2011-1-2 18:29 | 显示全部楼层
专线稳压![s:15] 从一楼起,6-10平方米差不多了!
艺雅c5xe sacd机
ARC LS8+AYRE V3MKII
世霸小克雷蒙纳M  意力208.2
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

15

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-8
 楼主| 发表于 2011-1-2 18:46 | 显示全部楼层
如果从16楼门口拉,效果大大折扣?还不知道明线给不给拉呢。。唉~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

26

主题

9818

帖子

51

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2009-12-22
发表于 2011-1-2 18:56 | 显示全部楼层
要專線也要隔离牛[s:97]
音联邦
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

15

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-8
 楼主| 发表于 2011-1-2 19:31 | 显示全部楼层
专线一定要从1楼开拉吗?这个投入有点大,另外很可能别的住户不让你拉明线的。
隔离牛,再生电源的话,有什么好推荐的呢?[s:101]
香港弦声音响
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

13

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2007-7-4
发表于 2011-1-3 01:38 | 显示全部楼层
入户电箱之前拉,但前提是要进口线,4到六平方,
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

83

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2010-11-13
发表于 2011-1-12 06:24 | 显示全部楼层
推荐一台一万瓦的英国红牛给你
http://glg3618.blog.163.com/album/#m=0&p=1
回复 支持 反对

使用道具 举报

28

主题

1033

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-7-3
发表于 2011-1-12 11:22 | 显示全部楼层
二者缺一不可不可,我的就拉了二条4平方专线,加了个大功率隔离牛,全一套都用上,效果好得没法说。
           
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

21

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-10
发表于 2011-1-12 14:09 | 显示全部楼层
先在市电进入大楼之前用一个巨大的隔离牛,再拉专线。。。。[s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

88

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-11-29
发表于 2011-1-12 23:52 | 显示全部楼层
[s:143] 樓主這個ID ………………
回复 支持 反对

使用道具 举报

158

主题

8380

帖子

51

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2010-12-27
发表于 2011-1-14 08:09 | 显示全部楼层
各有喜欢,什么都从电源,有好的电源才是好,[s:20]
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

169

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
6
注册时间
2007-10-5
发表于 2011-1-14 08:58 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1190

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
4
注册时间
2006-7-25
发表于 2011-1-14 09:05 | 显示全部楼层

专线即可 千万别用隔离牛

隔离牛的品质直接影响声音 好的隔离牛又难找 (即便是找到好的 ,也不见得就好)
回复 支持 反对

使用道具 举报

50

主题

5285

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-7
发表于 2011-1-14 09:51 | 显示全部楼层
原帖由 llcpc 于 2011-1-2 17:57 发表
新房子快交付了。围绕电源处理方面有点犯难了。
1、16楼,要独立地线看来是不可能了。
2、专线要从1楼拉,还是入户电箱之前拉?1楼拉的话,这个投入有点大啊。
3、专线到底要多平方的,我看有的说是4~6平方,也有 ...


入户电箱之前算偷电,要重罚款的。[s:18] [s:18] [s:18] 音响的那点功率,4平方绰绰有余。[s:18] [s:18] [s:18] 除非你的机器太垃圾,才会对电源过于敏感的。[s:14] [s:14] [s:14]
入户电箱都有接地线的,保护接地还是不要省的好。只要你能让你的系统只通过一条路径接到这个接地点,哪怕这个地上的干扰多么严重,它对你的机器的干扰也是共模干扰,你就当它不存在好了。[s:14] [s:14] [s:14]
回复 支持 反对

使用道具 举报

120

主题

3604

帖子

117

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
4
注册时间
2004-5-14
发表于 2011-1-14 10:01 | 显示全部楼层
原帖由 饿虎扑食 于 2011-1-14 09:51 发表


入户电箱之前算偷电,要重罚款的。[s:18] [s:18] [s:18] 音响的那点功率,4平方绰绰有余。[s:18] [s:18] [s:18] 除非你的机器太垃圾,才会对电源过于敏感的。[s:14] [s:14] [s:14]
入户电箱都有接地线的,保护 ...
老虎有些够胆的,小心大虾们群起来公鸡啦[s:14]  我6平、10平都拉过,现在用的是10平方,都是直接从电表拉的,变电站离我这里也不远,就50米左右吧。楼主如果问我有什么改善没?呵呵,我拉专线只是为了不被大虾们睥睨,另外就是为了心安理得,效果就别问我了[s:14]