原帖由 jesson 于 2010-12-28 22:26 发表 
这里的大大们有些各厂方的,有的是根据数据进行解读,其中也不乏有懂技术的人员,更多的也像楼主一样是爱好者。
72CVX的材质和数据这里不用多说了,因为今年新的机器,价格又贵,坛子里买的人不多,即使买的人如果 ...
多谢了,就是因为论坛里这空调制热数据很少甚至几乎没有,我才很难下结论到底这台是什么情况。。
35CVX争论那么多都还没有最后结论,别说这个了。。
35CVX的出风口温度似乎也不高,目前看到上50度的都不多,而且好像都是环境温度比较高时测出来的。。
72CVX的最大工作压力是4.02,比35cvx的3.60高不少,理论上讲温度应该也能高点吧,但我就怕其实是跟35CVX一样很难上50度,目前最高测得47.5,虽然总是心有不甘觉得能力不够,但万一换完机器折腾一圈还是这样。。就很憋屈了。。
但我现在是要求换机的,但目前来看想全套换的难度太大了,日立厂方是只给换外机的,换内机的话可能经销商要有损失,所以很困难,而且厂方的和售后的都保证换不换内机和管道对性能没影响,所以现在考虑只换外机了,售后说明天会给答复。
35CVYB已经全套换了,今天安装时抽真空的步驺明显有所不同,抽真空结束时先关了表然后关真空泵,过了一会看压力不变,但之后没看到是否用内六角打开细管阀十秒的步驺。。最后一直到摘掉真空泵都没听到放气,不知是否正确,这个真空泵是带止回阀的,想知道如果去掉真空泵前没有打开细管阀,那是否还是会有空气和油回流呢?会的话有什么表现。。 |
|