原帖由 mowind 于 2010-12-25 22:45 发表 
另外发现这三台机器上都没有那种有很详细参数的铭牌,内机和外机上面都没有。
本来还想把铭牌拍个照发出来的。。安装工也说以前好像有的啊,为什么会没呢??
三分空调,七分安装,可见安装的重要性。解决方案:
一、首先速度检修好家里电力设备,接地线等,72CVX配25A空开,另外2个机器配16A空开,总阀至少40A-63A,选用施奈德的空开(新版铭牌是绿色的)。另外也可以测试家里带3眼插头的电气设备,看是不是也跳闸,用排除法来检验安装工的空开有无问题。
弄好后记住在购买七天内一定要解决所有问题。这段时间内根据消保法,可退可换;过了这段时间只能修理了。。。
二、安装问题多多,忘记告诉你了,最好是派2名员工来安装,一是工序能有条不紊,二是便于监督。
不管怎样,72CVX抽真空中一直伴随冒气的声音有漏冷媒,漏多少还不知,不太正常,保压没有做是肯定的。。。不过可以通过压力来检查;
35CVYB也不要管抽真空白烟问题了(我也没搞懂,甚至于满屋都是,或许有些问题);不制热解决方案——无需修理添加冷媒,直接换机。
三、出风口一般3-6分钟可以出热风。
四、内外机铭牌可以拨打4006203328询问,指标及出厂年月都在铭牌上。