大3P变频制热空气开关跳闸,是空开不给力还是空调太给力?

[复制链接]

17

主题

135

帖子

15

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2005-3-9
 楼主| 发表于 2011-1-8 20:42 | 显示全部楼层
今天换了个正泰的C32空开,问题解决了!没办法,我这里只有正泰这个牌子,家用还可以吧,应该不是很烂!
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1552

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-7
发表于 2011-1-9 08:53 | 显示全部楼层
正泰的已经很不错了,至少其性能能达到其所标注的参数的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

1576

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-15
发表于 2011-1-9 11:24 | 显示全部楼层
正泰可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

169

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-11-8
发表于 2011-1-9 15:15 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-12-18 21:46 发表
按理应该用32A 的断路器,但也得看线径来的,如果是4平方线个人认为还是用25A的为好。
本来没有插头的,按理也不该用插头。
边上那个破正泰也不是什么好东西,理由有三:用于插座明显规格大了;尺寸大了;只断L线。 ...


为什么3P空调“是4平方线个人认为还是用25A的为好”?那如果是2.5平的线(已埋线,改不了了),是否就得用32A的空气开关了?原理呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

169

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-11-8
发表于 2011-1-9 23:33 | 显示全部楼层
没人来回答一声吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

1576

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-15
发表于 2011-1-10 01:12 | 显示全部楼层
原帖由 todai 于 2011-1-9 15:15 发表


为什么3P空调“是4平方线个人认为还是用25A的为好”?那如果是2.5平的线(已埋线,改不了了),是否就得用32A的空气开关了?原理呢?
电线,空开,空调三者之间是串联关系,流过三者的电流是一样的。对电线来说,危险来自于过大的电流造成的发热高温,每平方流过的电流越大,电线发热温升也越高。4平方线用25A的,电流超过25A就跳空开,基本保证了每平方流过的电流不会超过6A,这个值是安全的,2.5平方的线也按每平方6安计算的话,只能用16A的空开,如果用32A的空开,每平方电流要达到12.8A以上才会跳,12.8A电流的发热量是6A电流的4倍以上,根本起不到保护作用,。

[ 本帖最后由 taozf 于 2011-1-10 01:16 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

17

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2010-8-20
QQ
发表于 2011-1-10 22:24 | 显示全部楼层
强强强~~,太好了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-27
QQ
发表于 2011-1-11 11:07 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2010-11-9
QQ
发表于 2011-1-11 15:11 | 显示全部楼层
超级支持```````
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

169

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-11-8
发表于 2011-1-11 18:30 | 显示全部楼层
原帖由 taozf 于 2011-1-10 01:12 发表
电线,空开,空调三者之间是串联关系,流过三者的电流是一样的。对电线来说,危险来自于过大的电流造成的发热高温,每平方流过的电流越大,电线发热温升也越高。4平方线用25A的,电流超过25A就跳空开,基本保证了每平 ...


这才是真正的专业回答的典范啊,太感谢了!问题是我家装修时已经为柜机一路预埋了2.5平的线,且由于配电箱移过位,现在也不可能换成4平线了。就是考虑了电辅加热瞬间电流太大,所以买了个不带电辅的3P尊铂(标称最大制热输入功率3250w)。不过看你的回答,2.5平线的话只能用16A的空开,这对3P空调显示是不现实的(3P空调的空开不是一般推荐用25A或32A吗),我原来配电箱为这路柜机配的是C20A的空开,现在犹豫要不要换成C25A的空开呢,你认为呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

121

主题

7090

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-15
发表于 2011-1-11 18:32 | 显示全部楼层
2.5平线用25A空开很危险。
最好用16A,线路不长可以用20A空开
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

169

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-11-8
发表于 2011-1-11 23:54 | 显示全部楼层
可这样的话3P空调一开,岂不线路老是要跳?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

1576

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-15
发表于 2011-1-11 23:54 | 显示全部楼层
原帖由 todai 于 2011-1-11 18:30 发表


这才是真正的专业回答的典范啊,太感谢了!问题是我家装修时已经为柜机一路预埋了2.5平的线,且由于配电箱移过位,现在也不可能换成4平线了。就是考虑了电辅加热瞬间电流太大,所以买了个不带电辅的3P尊铂(标称 ...
先不换用起来看看,如果跳再考虑换不换。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

1576

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-15
发表于 2011-1-11 23:58 | 显示全部楼层
原帖由 todai 于 2011-1-11 23:54 发表
可这样的话3P空调一开,岂不线路老是要跳?
尊铂应该是变频的,变频空调的启动电流比定频的要小得多,不容易跳。稳定后3280W的电流也超不过20A吧。看看铭牌上的最大电流值,超过20的话就难免要跳了。

[ 本帖最后由 taozf 于 2011-1-12 00:04 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

24

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-9
发表于 2011-1-12 00:45 | 显示全部楼层
哥们抓紧把那插销换了吧,我那老房子的美的就装的插销 那天直接糊了,后来才知道2P以上必须按空开,后来装柜机 装空调的 拿的那种专用 空开,100块一个,我淘宝上50买了个 自己装上非常稳定,叫桂林什么的空调专用的 这东西别省啊