请教小三哥.ak兄,新楼房怎么配电

[复制链接]
zjjqh 该用户已被删除
发表于 2010-11-17 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我家是农村,老房子拆掉重盖,昨天看了一下电表概况;
1.
电表:DDS71型电子式单相交流有功电能表

220V

50HZ

5
30A

3200Imp/kwh

2.
进电表前的电线是二根。线上面看不出线的大小,用卡尺大概量了一下含绝缘层是8mm
3.
出电表到进漏电断路器之间的线。线上面看不出线的大小,用卡尺大概量了一下含绝缘层是6mm
4.
漏电断路器(人民牌):RDL18—32
5.
保险丝:
RT18—32


现在在建二层楼房,每层120㎡。以下是我的布线设想。(穿管)

1.
一楼共有2个房间:每个房间分别用1.5㎡的线装二只照明灯(顶灯和床头灯)。用2.5㎡的线单独做个插座回路(预装三处,三组插座)。其中一个房间预装一个1.5P左右的空调用4㎡的线单独做个插座回路。
2.   
楼共有3个房间:每个房间分别用1.5㎡的线装二只照明灯(顶灯和床头灯)。用2.5㎡的线单独做个插座回路(预装三处,每处装五孔插座)。其中有二个房间分别预装一个1.5P左右的空调用4㎡的线单独做个插座回路。
3.   
上,下卫生间各配:一个电热水器用4㎡的线单独做个插座回路,一个浴霸用4㎡的线单独做个插座回路,一台洗衣机用2.5㎡的线单独做个插座回路,二只照明灯用1.5㎡的线(顶灯和镜前灯).
4.   
一楼客厅:1.5㎡的线装二只照明灯(顶灯和壁灯)普通家庭影院一套用2.5㎡的线单独做个插座回路。其他插座用2.5㎡的线单独做个回路(预装三处,每处装五孔插座)。
5.
一楼餐厅:1.5㎡的线装二只照明灯(顶灯和壁灯)。用2.5㎡的线单独做个插座回路(预装三处,三组插座),其中一个用于冰箱。
6.
一楼大堂:1.5㎡的线装二只照明灯(顶灯和壁灯)2.5㎡的线单独做个插座回路(预装二处,三组插座)。
7.

二楼客厅:1.5㎡的线装二只照明灯(顶灯和壁灯)普通家庭影院一套用2.5㎡的线单独做个插座回路。其他插座用2.5㎡的线单独做个回路(预装三处,每处装五孔插座)。
8.
二楼休闲厅:1.5㎡的线装二只照明灯(顶灯和壁灯)2.5㎡的线单独做个插座回路(预装三处,三组插座),用于电脑,跑步机之类的电器。
9.
厨房(设在另外小屋)。1.5㎡的线装只照明灯,用4㎡的线单独做个插座回路。
想请教三哥,ak兄,各位师傅
1.我的布线设想合理吗,线的大小,回路对吗?电表到总空开的线用多大的?
2.配电箱怎么设置。总的空开多大?分别用多大的空开对应每个回路?带漏电保护的空开多大?
我想配电箱上下两层分开。请大家帮我设计一个更完整的,合理,经济的配电方案。
回复

使用道具 举报

0

主题

46

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-27
发表于 2010-11-17 13:58 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-11-17 14:33 | 显示全部楼层
1)电表用10(40)规格的
2)电表前端的电线是你自己拉还是供电局拉,最好用6平方的。电表到总开用6平方的。总开到2个电箱都用6平方的。其他回路用线按你的规划。
3)如果楼上楼下洗卫的位置是一致的,可以用1个漏保,或者在一层的电箱,或者在2层的电箱。布线的时候穿过楼面就行。
4)貌似上下层的客厅都没空调,需要整吗?或者目前不用,建议预留,布线的时候,空调回路去客厅那留个插座。
5) 总开放在1层或者2层的电箱里均可。用了空开,就别用保险丝了。
6)厨房也可以不进总开,直接从电表那拉出一路。然后在厨房那整个小的1位电箱。
7)所有插座回路记得整地线

[ 本帖最后由 flerlee 于 2010-11-18 06:45 编辑 ]
untitled.JPG
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

170

主题

1万

帖子

105

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
8
注册时间
2010-1-23
发表于 2010-11-17 15:08 | 显示全部楼层
[s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

647

帖子

157

威望

版主

Rank: 10

交易诚信度
16
注册时间
2003-11-5
QQ
发表于 2010-11-17 15:19 | 显示全部楼层
我一个同事今年干电器装修的私活已经赚了小几万了,一直以为装修的电路设计挺简单的,看来学问还是挺大的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-11-17 16:16 | 显示全部楼层
包括外皮8MM左右的电线,如果里面是7根硬铜芯的话,就应该是10平方的。6MM左右直径就是6平方了。这样的话确实可以用10(40)A的电表。不过那个人民的漏电断路器应该属于塑壳断路器一类,应该是装在电表前的吧,从型号上看其框架电流是32A,但具体你的是多大的没说清楚;还有那个熔断器也是,32代表壳体电流,里面的保险丝是多大的也不知道。按理来说这种东西民用较少使用,在单位上倒是见过。
不知道这两层楼是指复式楼还是两套独立房,如果是复式房则二楼配电可以从一楼的总闸后引出;如果是独立房就该用3楼f兄的方案了,从楼主所说的两套家庭影院来看可能是后者吧?另外没搞清楚这房子的电表、总线之类的是你自已购买的还是供电局安装好的。

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-11-17 17:14 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-11-18 08:51 | 显示全部楼层
楼主的这种房子布局,农村比较常见。厨房是在自家院子里另外修建,一般是在2层小楼的后边,厨房可能还包含了冬天烤火的地方。
楼主的这种布局,估计是大家庭。一大家子人,父母,自家小2口,还有小孩。我就喜欢农村的这种生活,一大家人住在一块,楼上楼下的,热闹。城市里各家各户,防盗门一关,就没了联系。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-11-18 10:53 | 显示全部楼层
原帖由 flerlee 于 2010-11-18 08:51 发表
楼主的这种房子布局,农村比较常见。厨房是在自家院子里另外修建,一般是在2层小楼的后边,厨房可能还包含了冬天烤火的地方。
楼主的这种布局,估计是大家庭。一大家子人,父母,自家小2口,还有小孩。我就喜欢农村 ...
呵呵,这个不一定的,城里应该也能实现的,就是要赚钱买别墅,那种独栋带院子的。[s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

zjjqh 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-11-18 12:10 | 显示全部楼层
先谢谢几位高手的指点

是的我的房子就像f兄在7楼说的那样:
在浙江农村,厨房是在自家院子里另外修建,是在2层小楼的左边,厨房包含了冬天烤火的地方。
是大家庭。一大家子人,父母,自家小2口,还有小孩。
电表是以前装在老楼房理的,现在老楼房拆了。进电表前的线.电表.漏电断路器.保险丝这些都是供电局搞的。如继续用5(30)A  的电表行吗?有没有什么问题?总空气开关大小,各个回路空开的大小怎么定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2010-11-18 12:27 | 显示全部楼层
其实是这么回事,5(30)A的电表的意思是最大短时电流是30A。我看你列明的负载也挺多的,5台空调,1个热水器,1个浴霸,再加上厨房里以后用的电饭煲,电磁炉什么的。如果这些负载都开着的话,估计电流不会小了,所以最好是用10(40)A规格的比较好。
用5(30)A的,有一定的隐患,反正都是重新搞,没必要给自己留个bug。AK说的,买个电表的钱还不到一顿饭钱。
如果坚持用5(30)A的电表,那么上面图中的40A总开去掉,然后再每层的配电箱中加一个25A空开做总开。这样可以保护一下5(30)A的电表。各个回路的空开不变。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

180

帖子

1

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2006-12-5
QQ
发表于 2010-11-18 23:41 | 显示全部楼层
为了一个几十无的电表花了上百无的空开钱,枉费人民币了!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

195

帖子

1

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2007-9-4
发表于 2010-11-19 16:52 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 flerlee 于 2010-11-18 12:27 发表
其实是这么回事,5(30)A的电表的意思是最大短时电流是30A。我看你列明的负载也挺多的,5台空调,1个热水器,1个浴霸,再加上厨房里以后用的电饭煲,电磁炉什么的。如果这些负载都开着的话,估计电流不会小了,所以 ... [/quot
如果用原来的电表,总开总开只能设一个,就是25安的,如果每层各设一个25安,总的电流不就超过30安的电表
回复 支持 反对

使用道具 举报

zjjqh 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-12-2 18:18 | 显示全部楼层
5(30)A的电表是供电局统一安装的,换的有点麻烦。
1.是不是把图中的40A总开去掉,然后再每层的配电箱中加一个25A空开做总开。2.如40A的总开换成30A行吗?那个好
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

162

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
3
注册时间
2004-10-1
发表于 2010-12-2 21:49 | 显示全部楼层
漏保和空开有什么区别 ?(刚百度了 ,有说漏保不如用漏电断路器的 ,是这样吗 ?)

[ 本帖最后由 aaa1 于 2010-12-2 21:59 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

154

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-17
发表于 2010-12-2 23:05 | 显示全部楼层
真有钱啊楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报