我是这么想的,不一定对,和楼主探讨一下:
ppr管道承受0.3Mpa压力是没有问题的,咱们自来水的水压通常都是0.3Mpa。
管路的压力损失没有楼主想象的那么大,如果不放心的话可以都用6分管,4分和6分管压力损失的差别还是不小的
在这里我假定是用4分管,2米的损失。
方案1.如果超滤的压降假定为10米,太阳能进水为超滤出水,超滤放6楼,7楼水压要求达到10米,那在其之前的增压泵扬程至少为22米(10米超滤压降+10米七楼水压+3米六七楼高差+2米管路压力损失+-3米水箱高差)。特点是:增压泵24小时运行,六楼的热水水压恒定6米,冷水水压最大15米,七楼冷水水压11米左右。当超滤运行一段时间以后压差增大,导致六楼的水压下降,太阳能上不去水。不知道楼主地区水质如何,所有用水都经过超滤的话,超滤的负荷还是蛮大的啊,不知道它是自动反洗还是手动?如果是自动反洗,楼主正在冲澡,突然冷水没了~太阳能的“开水”滚滚而来,暖和......还有,太阳能经常把水烧到八九十度,夏天烧开也很正常(我家就是)如果楼主地区自来水硬度比较小还好说,要是比较大的话水垢是个比较严重的问题哦!我家的淋浴花洒就有1/3的孔堵了。所以我觉得,超滤出水去太阳能的意义不大。
方案2:与方案1基本相同,只是在增压泵和超滤之间接个三通,接到太阳能。这样太阳能的上水就解决了,超滤负荷也小了,反洗也少了。如果增压泵还用22米的,那冷水水压和方案1一样。
还有,最好是太阳能的上水和下水分开走管,热水管做保温,这样用的时候放出来的冷水比较少,尤其是冬天洗澡的时候就不能关混水阀,打完浴液再开的时候就崩溃了,先打到热水那头放冷水,等热水来了再调到合适温度.....[s:143] 有机会得弄个恒温阀玩玩:loveliness:
呵呵 有点乱,楼主凑合看看吧:Q
[ 本帖最后由 o0oo0ooo0 于 2010-10-16 15:32 编辑 ] |
|