1,超滤净水器是否消耗压力?据说一个超滤净水器要消耗10米扬程的等效压力,也就是0.1mpa。
2,一个弯管算消耗0.5米扬程?

复式,水箱在7楼,6楼总进水口,6楼有水,7楼也有水,水压均偏小。但7楼顶也就是太阳能水箱的位置无水。太阳能水箱和进水口落差大概6米。

那么,我需要的扬程是:

超滤净水器消耗的10米+落差6米+弯头5米(到太阳能大概10个弯)+7楼出水水压10米(这个是否考虑在内?)=31米

这个计算对不对?

还有一个问题就是:卖水泵的说,用30米的扬程的水泵,水泵运行中和运行后水管内压力太大了,ppr管的接头容易漏。我想如果我保持一个水龙头一直滴水(就是那种水表不走,但有水出的状态),我关闭龙头后,水滴出来之后,管内的压力就变小了。是不是这样?而且我觉得现在ppr管烫好后,0.3mpa的压力应该应该没多大问题吧。

还有一个问题就是,如果我单独给太阳能装个水泵,水泵处于没运行状态的时候,水能否逆扬程方向流动。因为太阳能上下水都是同一根管道。

谢谢了,问题很多,大家知道的就说一说吧。用到增加泵的地方也很多的,太阳能,高层都会用到。
回复

使用道具 举报

0

主题

182

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-4
发表于 2010-10-12 09:16 | 显示全部楼层
非专业,我家也是6、7层复式,无太阳能,装了格兰富的upa120。
感觉用30米的泵有点夸张了,超滤需要接在主管路上么,一般的生活用水不需要用到超滤吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

654

主题

1万

帖子

264

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-11
QQ
发表于 2010-10-12 09:56 | 显示全部楼层
水箱?  你们家自己的水泵水塔?

如果是自来水,就不用过滤,嫌压力小,在7楼装一个增压器,100大洋左右。

如果自己的房子,自己供水,我觉得,自己供水更不用过滤器啊,还是一个增压器解决问题。
别人跟我不一样,所以比我强。
回复 支持 反对

使用道具 举报

101

主题

1564

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
 楼主| 发表于 2010-10-12 14:55 | 显示全部楼层

回复 2# rnir 的帖子

超滤是全屋净水,是装在总管道上的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-10-12 15:22 | 显示全部楼层
我认为总管上只要一个前置就可以了,超滤水量小出水慢,应该装在直饮的地方。
一般的水泵是可以回流的,工业上都会在其后加装逆止阀防止回流。家装来说,你的泵装在冷水管上更合适。

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-10-12 15:42 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

101

主题

1564

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
 楼主| 发表于 2010-10-12 15:41 | 显示全部楼层
ak76兄,我们楼市用的水箱的谁,前置孔径还是太大。我这个安吉尔的超滤2000升的,也才1100块,当前置用了,反正一小时2000升,出水量有保证。不过我倒是在想要不要加一个ff06的前置,但又觉得没必要花400块来保护1000块的东西。呵呵。

了解了一下,超滤据说大约消耗0.2公斤的压力。这样买个25米杨程的自吸泵就够了,至于吸程有个5-8米就够了,是为了吸水箱里的水,到水箱落差最多3米。这样洗澡才爽。哈哈。增压泵并不能增加流量,因为它不能吸水,不知道是不是这样。

是的,不准备装泵来接力了。

以前学化工的,现在装个房子,学了很多工程上的东西,呵呵。

[ 本帖最后由 WIN555 于 2010-10-12 15:49 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

101

主题

1564

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
 楼主| 发表于 2010-10-13 09:04 | 显示全部楼层
现在看来用20米左右扬程的酒差不多了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

101

主题

1564

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
 楼主| 发表于 2010-10-13 12:20 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

1468

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-8-7
发表于 2010-10-14 15:27 | 显示全部楼层
关注学习,也是顶层想装太阳能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

101

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-13
发表于 2010-10-15 17:22 | 显示全部楼层
比较复杂,楼主咱慢慢缕:先看看超滤的铭牌,看它压降是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

101

主题

1564

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
 楼主| 发表于 2010-10-16 01:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,超滤没有说压降是多少。但是工作范围在0.1-0.35mpa。
压力超过0.35mpa会冲断膜丝。
说明书写了,不出水的时候的一个常见原因是压力小于0.1mpa,由此是否可以反推压降是0.1mpa。那么就相当于1公斤,也就是10米扬程。

[ 本帖最后由 WIN555 于 2010-10-16 01:02 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

101

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-13
发表于 2010-10-16 14:48 | 显示全部楼层
我是这么想的,不一定对,和楼主探讨一下:

ppr管道承受0.3Mpa压力是没有问题的,咱们自来水的水压通常都是0.3Mpa。

管路的压力损失没有楼主想象的那么大,如果不放心的话可以都用6分管,4分和6分管压力损失的差别还是不小的
在这里我假定是用4分管,2米的损失。

方案1.如果超滤的压降假定为10米,太阳能进水为超滤出水,超滤放6楼,7楼水压要求达到10米,那在其之前的增压泵扬程至少为22米(10米超滤压降+10米七楼水压+3米六七楼高差+2米管路压力损失+-3米水箱高差)。特点是:增压泵24小时运行,六楼的热水水压恒定6米,冷水水压最大15米,七楼冷水水压11米左右。当超滤运行一段时间以后压差增大,导致六楼的水压下降,太阳能上不去水。不知道楼主地区水质如何,所有用水都经过超滤的话,超滤的负荷还是蛮大的啊,不知道它是自动反洗还是手动?如果是自动反洗,楼主正在冲澡,突然冷水没了~太阳能的“开水”滚滚而来,暖和......还有,太阳能经常把水烧到八九十度,夏天烧开也很正常(我家就是)如果楼主地区自来水硬度比较小还好说,要是比较大的话水垢是个比较严重的问题哦!我家的淋浴花洒就有1/3的孔堵了。所以我觉得,超滤出水去太阳能的意义不大。

方案2:与方案1基本相同,只是在增压泵和超滤之间接个三通,接到太阳能。这样太阳能的上水就解决了,超滤负荷也小了,反洗也少了。如果增压泵还用22米的,那冷水水压和方案1一样。

还有,最好是太阳能的上水和下水分开走管,热水管做保温,这样用的时候放出来的冷水比较少,尤其是冬天洗澡的时候就不能关混水阀,打完浴液再开的时候就崩溃了,先打到热水那头放冷水,等热水来了再调到合适温度.....[s:143]  有机会得弄个恒温阀玩玩:loveliness:

呵呵 有点乱,楼主凑合看看吧:Q

[ 本帖最后由 o0oo0ooo0 于 2010-10-16 15:32 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

101

主题

1564

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
 楼主| 发表于 2010-10-16 20:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上的。都看懂了。

管道全部是4分管。超滤是手动反冲的,精确说,应该是手动正冲的。

我打算太阳能热水器和燃气的并在一起,而且考虑到用的是水箱的水,所以想用超滤作全屋净水,超滤是2000升每小时的,处理能力应该够,而且超滤也比较便宜,1100的样子,用三年,估计问题不大。

你的计算方法更精确。到太阳能的水箱水平面,只要能出水就可以了。所以,只要7楼有1公斤的出水压力,那么太阳能肯定有水。那么扬程22-25米左右的够了。

现在还有问题请教的是:
1,自吸泵能否吸引水箱的水,从而增加流量?单纯的不具备吸程的泵应该做不到这一点?????????
2,22米的扬程是额定扬程还是最大扬程?考虑到家用流量都很小,10升热水器才一小时0.6吨,而泵的设计都是每小时2-3吨。所以在这种小流量状态下,泵是能达到自己的最大扬程状态的。那么,是否该买最大扬程22米的的,而不是额定22米,最大35米的?????????

上一个太阳能和燃气的并联图。泵准备装在总进水管处,后面装超滤。
20100902_3e2395882f3f047acda50k76i5UVNikQ.jpg

[ 本帖最后由 WIN555 于 2010-10-16 21:00 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

101

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-13
发表于 2010-10-16 22:01 | 显示全部楼层
呵呵!看了图就很明白了,只是楼主用电路图的画法画水路图还是比较前卫的嘛[s:97] 。
我有这么一些想法:

1.超滤膜孔径很小,正洗不容易将截留的杂质清洗干净,使用时间长了会发生超滤进出水口压差增大、出力减小的现象。2000L/h的出力正常使用应该够了。

2.那个止回阀可以去掉的。

3.倒是可以将止回阀用在太阳能热水出水的管路上,方向是沿着太阳能出水方向。作用是在平时使用太阳能的热水,想用燃气的时候自动阻断了太阳能的出水。燃气热水器是承压的,压力与进水相同,所以必须要求燃气热水器的进水压力大于太阳能出水的压力。
这么说的话,增压泵的选型就不能太保守了,呵呵。

4.自吸泵还是算了吧,那玩意挺大的一坨,启泵还比较麻烦,不像普通的泵。工业上会用到它,民用没见过,倒是有不少民用的液下泵。

呵呵 本人非专业,仅仅说些浅见[s:14]

[ 本帖最后由 o0oo0ooo0 于 2010-10-18 10:20 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

101

主题

1564

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
 楼主| 发表于 2010-10-16 22:45 | 显示全部楼层
ls的,谢谢讨论。

如果扬程要20米或以上的话,基本只有自吸泵了。