真心求助:洗衣机的地线怎么老是烧啊

[复制链接]

7

主题

1576

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-15
发表于 2010-8-19 20:18 | 显示全部楼层
三相电啊,那总表要用三相的4进四出的漏电保护开关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

687

帖子

56

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
2
注册时间
2006-8-11
发表于 2010-8-19 20:21 | 显示全部楼层
接线乱七八糟
把自己养的像猪一样健康快乐,然后再养一头小猪。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

126

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-25
发表于 2010-8-19 21:07 | 显示全部楼层
呵呵,还真是三相电咯,LZ有钱人!

你洗衣机的应该没有问题,估计还是你接线问题咯,太复杂咯。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

47

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-8-15
 楼主| 发表于 2010-8-19 21:49 | 显示全部楼层
哪里是什么有钱人啊,毕业那年正好赶上房改末班车,算是2层的吧,唉,现在想想,现在毕业就当房奴,早毕业几年够幸运的。我的同学研究生毕业,找工作费劲,买房子费劲,真是赶上时候了,这几天整天巴望着东海那有什么动静[s:97]
你说复杂,那我就更没辙了,改天再说吧,昨天研究到深更半夜,一天没精神[s:63]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-8-20 12:57 | 显示全部楼层
在分析电路之前说几点:1。布线很乱而且不规范。2。三个空开选型不当,太大了。3。用的是三相电,但三相不平衡。4。这三个空开均是低得不能再低的低端货。
建议先把空开全换了,总闸换成3P20A的,漏电微断和分路空开也全换成20A的。看你的配电箱位置最少是8位的,可以用一个总闸,一个DPN型微断和两个DPN型漏电微断。

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-8-20 13:02 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-8-20 13:43 | 显示全部楼层
再帮你理一下配电箱线路,在不更换空开的情况下如下图所示接线。如果这样接线后地线还烧,那就从电器和其它方面找原因。
20100816_4fc38e433433202bbe3eKsho4EO9we93.jpg

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-8-20 13:46 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

47

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-8-15
 楼主| 发表于 2010-8-20 23:46 | 显示全部楼层

谢谢AK的热心

电路图画的真漂亮[s:20] 上图布线好像插座啥的不经漏电保护了
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

593

帖子

-2

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-22
发表于 2010-8-21 00:23 | 显示全部楼层
原帖由 ak76 于 2010-8-20 12:57 发表
在分析电路之前说几点:1。布线很乱而且不规范。2。三个空开选型不当,太大了。3。用的是三相电,但三相不平衡。4。这三个空开均是低得不能再低的低端货。
建议先把空开全换了,总闸换成3P20A的,漏电微断和分路空开 ...


请教换啥空开比较靠谱呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-8-21 00:26 | 显示全部楼层

所以建议你换空开啊。

图中画线是相对正常的接法(否则三相就很不平衡了),这样接好后你洗衣机插座线路不是经过了漏保吗,可以看看这样接是否还有故障,找出后马上得更换空开了,这样一股脑把几乎所有负载接在漏保上是不合理的,进线也不过4平方吧,如果发生过载说不定没等你空开跳电线就着火了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

1576

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-15
发表于 2010-8-21 06:37 | 显示全部楼层
三相供电只用一个单相漏电保护器,只能做到一相负载有漏电保护,这相电路的中线和另两相的中线必须分开。装三相漏电保护开关的话,8位的只够装这个漏电开关,没地方装分路开关了。

LZ原来的接线确实乱,中线地线都在用黄绿花线,很容易搞错的。地线中有电流的原因有可能是没有漏电保护的那两相电路的中线与地线接混了,这种情况下电器也能正常使用,漏电开关也不会跳,就是地线里有电流了。

[ 本帖最后由 taozf 于 2010-8-21 06:43 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

126

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-5-25
发表于 2010-8-21 10:57 | 显示全部楼层
AK76画的真不错!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-8-21 16:51 | 显示全部楼层
原帖由 danaye 于 2010-8-21 00:23 发表


请教换啥空开比较靠谱呢
你这房子可能有好几年了吧,用太好的也没必要,我觉得施耐德E9系列的就可以了,像那两个DZ和德力西那个是不适合家用的,特别是右边那个,占位多而且质量也不稳定,下图就是淘宝上贴来的E9,加起来是8位。这只是推荐的分配方法,不一定适合你家,因为从猜测来看,你家照明和插座是混接的,用两个漏保可能会跳闸。
其实接线很简单,关键是要正确区分出火零地等五根线。另外像你家配电箱地线是黄绿色,而插座上的却是白色,分色不统一,这样查起来也是很麻烦的。
QQ工具栏截屏未命名3.jpg

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-8-21 17:04 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

47

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-8-15
 楼主| 发表于 2010-8-21 20:09 | 显示全部楼层

谢谢AK

有几个问题:
1、我的电器总功率达到1W左右,当然,不可能同时开,但是冬天晚上经常达到5K多,比如热水器+热风机+浴霸就经常同时开。请问AK76,您推荐的总开关功率是不是有的小了呢?(想当年房子装修的时候,不锈钢氩弧焊搞得经常跳闸。)
2、空调是不是不用漏电保护了呢?是不是最好也换成DPN VIGI,搞成3个一样的都是VIGI呢?
3、我想最好还是把总开关3P也加上VIGI,万一跳闸的话再换成不是VIGI的。这样也放心些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-8-21 20:39 | 显示全部楼层
1。不小,只要你的三相当均荷分布就不会跳闸,你那三样东西如果在一路上时间长了应该会跳的。之所以用3P20A是因为你家电表容量就是3*20A的。即表示每相最大电流20A。
2。普通分体挂式空调不用VIGI。
3。没必要,漏电后可能一起跳而且价钱贵。如一定要只能考虑漏电动作电流100MA的延时型。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

47

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-8-15
 楼主| 发表于 2010-8-21 20:44 | 显示全部楼层
在当当网上搜了下“家庭电工”,选了这几本,AK给个就建议,再去掉一本吧,多了就不想看了,<完全彩色图解电工操作技能与技巧 >好像很不错。得补一下这方面的知识了[s:89]
a.jpg