原帖由 XHP 于 2010-8-3 15:11 发表

多谢了!我怀疑出风口温度不够,所有“制冷余量”不足。


有道理。虽然单从使用面积估算18平方面积适配35机,但一面玻璃窗肯定景响保温性能,如果采用双层隔热玻璃可能会略好些。我赞赏您的做法,先用泡沫塑料板做个保温试验,以排除房间保温不佳的怀疑,如果用此方法后情况没有改善,那你就有充分的理由怀疑空调存在性能问题,与厂方交涉中主动权就在你这边了。

[ 本帖最后由 大捷龙2008 于 2010-8-3 15:55 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

1490

帖子

66

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-6
发表于 2010-8-3 15:44 | 显示全部楼层
美的变频市场上基本是最低水平,不过这个H180应该还算将就的机器。

不要以为这个社会是堕落的,所以你就是伟岸的,实际上正是从你的身上折射了这个社会的堕落!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

411

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-28
 楼主| 发表于 2010-8-3 16:28 | 显示全部楼层
原帖由 大捷龙2008 于 2010-8-3 15:40 发表


有道理。虽然单从使用面积估算18平方面积适配35机,但一面玻璃窗肯定景响保温性能,如果采用双层隔热玻璃可能会略好些。我赞赏您的做法,先用泡沫塑料板做个保温试验,以排除房间保温不佳的怀疑,如果用此方法后 ...

多谢你的建议答复!
机器介绍适应面积:16-25平米,我原来的32定频机器都能够正常运转,有了比较,所以我提出把窗户全部用隔热装饰泡沫板封闭,再测试是心中有数的,不过,测试人员心虚不愿意,耍赖说美的空调就是这样的,能够制冷就是机器没有问题,不讲道理消费者也没有办法的。与厂方交涉说派第三方测试也有近1个月的时间,光说不做,也是耍无赖的作风...........
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2392

帖子

212

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-4
发表于 2010-8-3 16:29 | 显示全部楼层
原帖由 XHP 于 2010-8-3 08:07 发表
曾经对美的H180(3)的出风口测试过与大家交流:
http://www.jd-bbs.com/thread-2320395-1-1.html   
http://www.jd-bbs.com/thread-2326618-1-1.html
这几天39-40度的高温,中午应该40度以上,我的H180(3)-35变频 ...


我认为既然高频运转,出风口温度应该是最低,造成这种情况的原因无非有二种;一是机器性能差,温度越高机器高温衰减厉害(和低温衰减同理);二是安装问题。

过去我碰到过一台新安装的空调高频运转出风口温度13度,要求退换,售后不肯派工程师来跟我上课,理由一套一套的,我只认死理说,其它房间空调高频运转都是在9度左右、就你这个高频运转空调13度?工程师跟我讲这和“房间的朝向、大小、墙壁的温度、空调安装的位置等有关”。我坚决不同意他的说法直接要求退货,他们没办法第三天换了一台,果然出风口温度在9度。

这里的关键问题是高频运转,既然开足马力、车应该拉出速度、空调应该温度降到最低。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

411

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-28
 楼主| 发表于 2010-8-3 16:30 | 显示全部楼层
原帖由 失道寡助 于 2010-8-3 15:44 发表
美的变频市场上基本是最低水平,不过这个H180应该还算将就的机器。

也许自己的手气太好了[s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

2223

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-11-17
发表于 2010-8-3 16:45 | 显示全部楼层
原帖由 生活快乐 于 2010-8-3 16:29 发表


我认为既然高频运转,出风口温度应该是最低,造成这种情况的原因无非有二种;一是机器性能差,温度越高机器高温衰减厉害(和低温衰减同理);二是安装问题。

过去我碰到过一台新安装的空调高频运转出风口温度1 ...

40度肯定有衰减,43~45度就应该过热保护停机了[s:127]
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2392

帖子

212

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-4
发表于 2010-8-3 17:14 | 显示全部楼层
原帖由 汽车王子 于 2010-8-3 16:45 发表

40度肯定有衰减,43~45度就应该过热保护停机了[s:127]


去年最热的一天40度,我的海信一天停机保护2次,但是气温35度高频运转出风口(大风)温度10度是没问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

2223

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-11-17
发表于 2010-8-3 17:33 | 显示全部楼层
原帖由 生活快乐 于 2010-8-3 17:14 发表


去年最热的一天40度,我的海信一天停机保护2次,但是气温35度高频运转出风口(大风)温度10度是没问题的。

那台美的肯定没有到最大制冷量,35的机子、40度室外温度,满负荷制冷输入功率将近2KW,它才1.1KW。

二选一,是想空调霸王硬上弓制冷然后停机保护,还是制冷量减少一点、压缩机负荷轻一点,空调能持续制冷[s:127]
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2392

帖子

212

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-4
发表于 2010-8-3 18:24 | 显示全部楼层
原帖由 汽车王子 于 2010-8-3 17:33 发表

那台美的肯定没有到最大制冷量,35的机子、40度室外温度,满负荷制冷输入功率将近2KW,它才1.1KW。

二选一,是想空调霸王硬上弓制冷然后停机保护,还是制冷量减少一点、压缩机负荷轻一点,空调能持续制冷[s:127 ...


压缩机负荷不轻呀,已经超过额定功率了1000W~1250W(不可能长时间最高频工作),我的海信也稍超一点。出风口温度仅19度肯定是存在上述问题的。

同样气温40度、东芝13VR三级能效功率在1000W~1250W之间出风口温度9~10度,36度左右都是12度以上。

看来论坛大师们这几天高温呼吁大家抓紧测试空调是有道理的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

523

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-1-14
发表于 2010-8-3 18:29 | 显示全部楼层
40->26温差14度,差不多就这个能力
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

2223

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-11-17
发表于 2010-8-3 18:48 | 显示全部楼层
原帖由 生活快乐 于 2010-8-3 18:24 发表


同样气温40度、东芝13VR三级能效功率在1000W~1250W之间出风口温度9~10度,36度左右都是12度以上。

没看懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2392

帖子

212

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-4
发表于 2010-8-3 19:05 | 显示全部楼层
原帖由 汽车王子 于 2010-8-3 18:48 发表

没看懂

东芝的温控,气温越低出口风温度越高,反之越低(制冷),气温不到40度不肯出全力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

117

主题

1万

帖子

8

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-8-8
发表于 2010-8-3 19:09 | 显示全部楼层
不是吧 。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2392

帖子

212

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-4
发表于 2010-8-3 19:14 | 显示全部楼层
原帖由 jijibaby 于 2010-8-3 19:09 发表
不是吧 。。。。

发哥,你还不知道?肯定是的,可以问J版。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

2223

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2009-11-17
发表于 2010-8-3 19:18 | 显示全部楼层
原帖由 生活快乐 于 2010-8-3 19:05 发表

东芝的温控,气温越低出口风温度越高,反之越低(制冷),气温不到40度不肯出全力。