家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 19205|回复: 73

世上无神机,好用即可,附HE15实测

[复制链接]

30

主题

3530

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
发表于 2010-7-29 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
原帖由 rockstone
2010-7-17 21:06 发表
30
电机,不要怪我不给面子了。
要怪就怪你们的产品ZD12确实没有日立35CVX好。
要怪就怪你们找的那个人太傻,太业余,卖话J5--不学无术,到处放屁!
赶紧让他闭嘴,也许很多的测试数据石头就不上了,大家和谐。
...

CVX你本乃本年度较为好的机器,但操作过度,难道不知道期望越大失望越大吗?

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
jybabe + 1 原创内容

查看全部评分

回复

使用道具 举报

30

主题

3530

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
 楼主| 发表于 2010-7-29 19:45 | 显示全部楼层
原帖由 rockstone
2010-7-17 21:46 发表
然而,当石头再次抬起头时,我的天啊,石头看到了啥?
石头看到的是CVX的完胜!


当荷兰人再次抬起头时,我的天啊,荷兰人看到了啥?
看到的是用毛细管的HE15的完胜!




[ 本帖最后由 飞翔的荷兰人 于 2010-7-29 19:48 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3530

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
 楼主| 发表于 2010-7-29 19:45 | 显示全部楼层
原帖由 rockstone
2010-7-17 22:27 发表
言归正传,开始正叙,老房子了,但这次CVX的安装位置是我选的绝佳位置,没啥难看的,用儿子2张大照片盖掉管子就是了。
很多同学,就像机器猫说的,一看谁是论坛牛机,立马去买,乱装一气,效果不好,然后上来痛骂CV ...

言归正传,老房子了(准备拆迁,所以上次把旧机原位拆下来时,墙上留了大洞,新机装上后也没粉刷)元旦买的HE15位置装在角落里,效果还可以


[ 本帖最后由 飞翔的荷兰人 于 2010-7-29 19:51 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3530

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
 楼主| 发表于 2010-7-29 19:45 | 显示全部楼层
原帖由 rockstone
2010-7-17 22:37 发表
这间房间大概14平,平均层高3.5北,顶楼,3面暴晒。大飘窗。当时中午,机器到的时候,温度已经稳定在27度了。上海今天出梅,阴晴相间,当时外温33度。
上来就测CVX,看说明书,关机,开机,自动扫除等,室温已经上 ...

这间房间16平多点,加阳台19平,平均层高2.8米,东南,3楼,开机时阳台门关闭,客厅门打开,总面积约32平左右,此时室外34.5度,室内29.5(上海今天天晴,不像前几天那么凉快)接下来准备开机






[ 本帖最后由 飞翔的荷兰人 于 2010-7-29 19:55 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3530

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
 楼主| 发表于 2010-7-29 19:45 | 显示全部楼层
原帖由 rockstone
2010-7-18 16:07 发表
我突然将CVX的温度猛的降低到20度,想看看在这种高温天CVX的表现。
我想功率会向昨晚一样爬升到1280瓦,没想到,最多只看到了900W,机器功率死活不肯上去了。
我突然明白理解了昨天下午ZD12为何只上到870瓦就不上去 ...

初开的时候,室外温度36的时候,开16,功耗能长时间稳定在13XX ,好像热保护说不过去…(上述引用自长风浪)
开机后设置16度强劲,看了北电,最大用电竟然超过宣传单页的最大用电功率(平均在1617W/H,最高上过1677)看来松下为这台HE留了较多的余量,开机25分钟后室内26.4度(此温度为空调安装的主卧,客厅高127.5度)出风口10.4度最高用电量从平均1617左右降至1287左右,而我因为感觉有凉意也将空调温度调至25度,3分钟后功率开始稳定在896W左右(制冷面积32平左右)

16度,功率开始爬升至1481W

最终维持在1619W

25分钟开始降频1287W



[ 本帖最后由 飞翔的荷兰人 于 2010-7-29 20:01 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3530

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
 楼主| 发表于 2010-7-29 19:46 | 显示全部楼层

卧室内26.4

客厅27.6

出风口10.4

25分钟后功率因素0.966

调至25896W

[ 本帖最后由 飞翔的荷兰人 于 2010-7-29 20:13 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

68

主题

1587

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-10
发表于 2010-7-29 19:51 | 显示全部楼层
楼主的插头是16A的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

117

主题

1万

帖子

8

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-8-8
发表于 2010-7-29 20:05 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3530

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
 楼主| 发表于 2010-7-29 20:27 | 显示全部楼层
中午时,将空调设置到26度,关闭客厅到卧室的房门,此时室外温度为31.5,(由于室外不见太阳,感觉还没早上热)空调功率始终维持在490W左右.当室内温度到达26度后停机(设置26度)功率计显示用电8W左右,10分钟后当室温显示26.5度时,重新启动,北电显示490W左右。

室外31.5

26485W

室内26



停机,电表8W



26.5重启,启动后电表490W

晚上19:00北电显示耗电4. .13W

回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

606

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-12
发表于 2010-7-29 20:32 | 显示全部楼层
呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

144

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-20
发表于 2010-7-29 20:33 | 显示全部楼层
还是50机更合适更省电,楼主小马拉大车了
不管石头是不是托,反正不是普通人,普通人不该是那样[s:6]
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3530

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
 楼主| 发表于 2010-7-29 20:38 | 显示全部楼层
现在再上一点昨晚测试的图室外大约29度开始设置26度维持在440W左右,调至29后开始降至194W,最后维持在167W

29194W

最终维持在167W
回复 支持 反对

使用道具 举报

141

主题

6510

帖子

104

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-4-30
发表于 2010-7-29 20:55 | 显示全部楼层
搬个小板凳前排就位

呃,前面好多人......................
枪手是不麻腿的座便
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3530

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
 楼主| 发表于 2010-7-29 20:57 | 显示全部楼层
再来几张造假图吧,在机器设置29度,并维持在167W时,将设定温度瞬间调至25度,并急速拍下照片(当然看上去有点糊,不过要是我不说的话,各位是不是认为我的机器不错?)

再来几张




昨天由于老婆不适,所以,晚上1点关机了,早上算了算加上待机功率和91点运转耗电为1.78KW12.5小时


上午用HE15322小时后,看表为14.12小时用电3.37


所以石头的13小时2点几个字我有怀疑(设置温度不详,要是我贴14.12小时用电1.78岂不是有一个神机)


回复 支持 反对

使用道具 举报

141

主题

6510

帖子

104

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-4-30
发表于 2010-7-29 20:59 | 显示全部楼层
呵呵,耗电这东西,跟很多因素相关,不能简单的对比,仅供参考而已

房间大小,保温情况,室外温度
空调设置情况,室内电器,人员,湿度
空调自身能力
枪手是不麻腿的座便
回复 支持 反对

使用道具 举报